Återkoppling:
Hittade nedan i ett annat forum:
För att säkerställa att det är motorn till shuntventilen som strejkar så gå in i servicemenyn och kör shunten manuellt.
1. Håll in högerknapp i 5-10 sekunder (vänta till Access = Service visas)
2. Välj i menyn 5. Igångk. / service
3. Välj sedan 5.3 Handkörning av samtliga funktioner
4. Välj sedan Shunt SV1 och "Stäng"
5. Lyssna och hör om motorn till shunten går eller titta om ratten snurrar.
Efter det att jag handkört shuntventilen verkar det fungera igen för första gången på jättelänge. Måste varit shunten som hängt sig på något sätt.