9 662 läst · 19 svar
10k läst
19 svar
Blanda egen snabbtorkande betong?
Fast dom två sakerna går väl han i hand?ktm250 skrev:
Ju lägre vct man har på betongen desto mindre överskottsvatten blir det väl , samtidigt som hållfasthetstillväxtkurvan blir lite brantare.
http://www.swerock.se/Produkter/Betong/Betongtyper/Snabbuttorkande_betong
Har läst att om man underskrider 0,35 i vct så är betongen i det närmaste byggfuktfri.
Edit: eller 0,32 enligt denna: http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=2925
Redigerat:
parkway skrev:
Nu har jag fått tag på lite 0-8 kross att prova med ,och utan flyt blev det något som bara med vääldigt god vilja kan kallas betong(om man ska under vct 0,6 med det receptet). Med 0,5% flyt(10g) blev det som väntat andra bullar och det såg klart användbart ut. Har en provkub på "bakning" nu , återkommer med hållfasthet.
Gjorde en till nyss med 1% flyt istället. Vct blev 0,52 för ungefär samma konsistens. Eftersom det är så små satser blandade i en spann för hand så kan man ju inte förlita sig till hundra procent på mina prov, men det ger nog en fingervisning iaf
Redigerat:
Den första kuben höll 34MPa efter 7dygn , sluthållfasthet ca 42MPaLLLVäxjö skrev:Nu har jag fått tag på lite 0-8 kross att prova med ,och utan flyt blev det något som bara med vääldigt god vilja kan kallas betong(om man ska under vct 0,6 med det receptet). Med 0,5% flyt(10g) blev det som väntat andra bullar och det såg klart användbart ut. Har en provkub på "bakning" nu , återkommer med hållfasthet.
Gjorde en till nyss med 1% flyt istället. Vct blev 0,52 för ungefär samma konsistens. Eftersom det är så små satser blandade i en spann för hand så kan man ju inte förlita sig till hundra procent på mina prov, men det ger nog en fingervisning iaf
Den andra höll 54 MPa efter samma tid, förväntad sluthållfasthet ca 67 MPa.