Mitt påstående är sant, dvs att det är linjärt genom en vögg med samma ledningsförmåga givet en viss temp på in och utsida. Sedan är dock inte detta hela sanningen eftersom det INTE är någon fix temperatur på väggens insida eller utsida.... luft rör sig men det är en annan femma och ett mer komplicerat beräkningsproblem
Figuren visar en vägg med 0.037 i ledningsförmåga. Röret sitter med ett centrum 45mm innanför ytan som är 22 grader och har en temperatur på 9.2grader.
dT=(22-(-40))=62 grader
45/(45+170)=9.02 grader så det är ju linjärt med dessa antaganden.