10 798 läst · 29 svar
11k läst
29 svar
Beräkna jordkabel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Med 25A säkring, 5s utlösningsvillkor och 10mm2 blir max kabellängd ca 260 meter. Spänningsfallet vid 25A och 200m blir 17V (kall kabel) vilket ger en effektförlust i kabeln på 650W! (3 belastade ledare). Sedan tillkommer anslutningskabeln till maskinerna. Så det kan vara en ide att gå upp i ledararea ännu mer. Det beror på vilken medeleffekt du räknar med.
Tackar för alla svar. Ni är helt otroliga rent sagt.
mtrl kostnaden mellan 10kvmm och 16kvmm är inte jättestor och att ha jättemycket marginal på sin sida betalar jag gärna lite extra för.
När jag fått lite ström därborta kan jag dessutom sätta upp (eller ner ) mina efterlängtade markspottar på den gamla eken.
mtrl kostnaden mellan 10kvmm och 16kvmm är inte jättestor och att ha jättemycket marginal på sin sida betalar jag gärna lite extra för.
När jag fått lite ström därborta kan jag dessutom sätta upp (eller ner ) mina efterlängtade markspottar på den gamla eken.
10mm2 Cu tråd resistans ca 2,24 milliohm / meter, dvs 0,45 ohm på 200m.Bo.Siltberg skrev:Med 25A säkring, 5s utlösningsvillkor och 10mm2 blir max kabellängd ca 260 meter. Spänningsfallet vid 25A och 200m blir 17V (kall kabel) vilket ger en effektförlust i kabeln på 650W! (3 belastade ledare). Sedan tillkommer anslutningskabeln till maskinerna. Så det kan vara en ide att gå upp i ledararea ännu mer. Det beror på vilken medeleffekt du räknar med.
(Sen tillkommer reaktiva förluster men bortsett från det)
P = I*I*R , dvs 25*25*0,45 = ca 280W/ledare. Tre ledare (Symmetrisk last inget i nollan)
ger då 840W ! , ( siffran 2,24 mohm/m gällde iofs vid 80 grader, hittade den på voltimum.se.)
Med 6mm tråd: 3,71mohm/m : 0,74 ohm i ledaren -> 1,4kW förlust i 200m trefaskabel.
Uttagen effekt idealt sätt är då 230*25*3 = 17,250W, varav 1,4kW förlust i kabeln,
och 15,8 i maskinen. (Givet att man drar konstant 25A i trefaslasten)
Dvs en förlust på 8% ! Men drar verkligen maskinen 25 A vid drift? Är det inte bara startströmmar vi pratar om här ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Jag räknade på kalla ledare, 1.72 mhom. Tror det blir svårt att värma upp en 10mm2 markkabel till 80 grader på en 25A säkring då den har ett strömvärde på >54A
10mm2 blir ju också lättare att lägga in i plintarna i skåpet och uttagslådan, 16mm2 är mycket osmidigare.
men välj inte EKKJ 3x10/10 den är riktigt jobbig att böja till ledarna på..
N1XV 5g10 har flerkarderliga ledare.
men välj inte EKKJ 3x10/10 den är riktigt jobbig att böja till ledarna på..
N1XV 5g10 har flerkarderliga ledare.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Inget går upp mot en ordentlig brottningsmatch i ett trångt skåp
Finns det verkligen solida 240mm2? Knappast nåt som normalt används iafFloppman skrev:
"Vanlig" 240mm2 kabel är nog jobbig att böjja in i en central.
Åter till topic. Jag har inte räknat på nåt, men jag tror jag skulle dra ACEFLEX 5G16. Väldigt smidig kabel, och den går nog bra att få in på plintarna i mätarskåpet. Man måste nog ha en 63A huvudbrytare i centralen dock om man ska få in ledarna.
Jo det finns, eon testade den i ett par projekt men gav upp efter grova protester från oss. Dels så kändes det inte bra att ansluta i anslklämmor då det lätt blir glapp vid sättningar osv, dels så sprack gärna ledarisoleringen då det var kallt och man böjde ledarna. Sen var det ett as att hantera...
Liknande trådar
-
beräkna pulpettakstol spännvidd 5m
Lösvirke & Timmerhus -
Hur beräknas kapitalvinst vid försäljning av kolonistuga?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Beräkna åtgång murbruk
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur beräknar jag vindlast för mitt fritidshus?
Fritidshus -
Hur får man loss jordkabel ur Schneider-uttag?
El