Bara 30 grader ut till element fjärrvärme
Stämmer, men om innegivare är ”nöjd” så kommer den att dra ner framledningstemperaturen. Därför behöver man koppla ur innegivare eller mäta upp den för att utesluta fel. På ECL110 och 310 kan man justera påverkan.Demmpa skrev:
Men jag kan minnas fel med ecl100
En PT1000-givare går inte sönder halvdant, antingen ger den rätt värde eller så är det kortslutning/avbrott.M mecklarn skrev:
En ECL100M kan justeras mellan 12 & 28 grader om man har innegivare.
Det går att kontrollera antalet anslutna givare samt om de fungerar med reglercentralen,