Alla säkringar avställda. JFB slår ändå inte på. Varför?
Jag har testat att bryta huvudbrytaren till centralen med JFB som slår ifrån. Och slagit av alla säkringar. Och JFB går ändå inte att slå på.*useless skrev:
Om det stämmer, det du säger, kan det då vara något annat fel än att JFB är trasig?
* Vi har två centraler i huset, med varsin huvudströmbrytare. Den andra centralens el fungerar prima. Jag har inte brutit huvudströmbrytaren i mätarskåpet.
Hade ett nästan exakt likadant problem förra veckan.
Halva centralen borta med en schneider jordfelsbrytare som inte gick att slå till trots att alla säkringar va av.
Det visade sig att det blivit en kortslutning i en fast lampa som ingen rört sen 70-talet. Hur det hände helt plötsligt utan åverkan är ingen som vet... Hustroll kanske
Halva centralen borta med en schneider jordfelsbrytare som inte gick att slå till trots att alla säkringar va av.
Det visade sig att det blivit en kortslutning i en fast lampa som ingen rört sen 70-talet. Hur det hände helt plötsligt utan åverkan är ingen som vet... Hustroll kanske
Du har med stor säkerhet vagabonderande strömmar som utlöser "fenomenet" OCH du har kontakt mellan jord och nolla någonstans ute i anläggningen. Vanligast är det i skarvsladdar ute, dra ur alla kablar som sitter i uttag och prova. Felsök genom att mäta med en "megger" mellan varje grupps fas och nolla hopkopplade och mot jord jord med JFB frånslagen
Hos oss så slog jfb av mitt på dagen, ingen i närheten och ingen som grejade med lampan som visade sig orsaka felet.G Gudahov skrev:
Jag kopplade loss allt jag hade anslutet på uttagen som element, fläkt, avfuktare, laddare, fönsterlampor osv. Inget resultat så jag gick vidare till att koppla från den matning som försåg garaget med el samt att koppla ifrån fjärrvärmecentralen. Även där gick jag bet så det fick bli att ringa en elektriker som letade upp vilken grupp det var. Irriterande nog så satt lampan med kortslutning 30 cm från centralen hehe
Någon var väl även inne på spåret att JFB kan vara fel på. Händer, även om det är sällsynt.
Så det bör kollas med....
Så det bör kollas med....
Jag har varit med om likande och då var det jordfelsbrytare som gick sönder.
Det var i samband med byte av en golvvärme termostat och det var en äldre AEG jfb som inte gick att slå till, efter att ha slagit av inkommande matning så gick den inte att återställa så det blev ett snabbt byte till en ny.
Dock ganska ovanligt att de går sönder..
Det var i samband med byte av en golvvärme termostat och det var en äldre AEG jfb som inte gick att slå till, efter att ha slagit av inkommande matning så gick den inte att återställa så det blev ett snabbt byte till en ny.
Dock ganska ovanligt att de går sönder..
Det var jag själv.M Mercruiser skrev:
Och nu även elektrikern som har varit här. Och bytt jordfelsbrytare - och nu fungerar allt igen!
För att summera. Jag slog av jfb utan att någon säkring hade gått. När jag skulle slå på den igen, så fungerade den inte. Det var uppenbarligen en gång för mycket. JFB:n var en General Electric och den var 20 år gammal. Har löst utnågon gång om året av olika skäl, men i övrigt levt ett lugnt liv. Kanske för lugnt liv - elektrikern sa att man gärna skall "motionera" JFB:n någon gång i halvåret om den inte löst av sig själv.
Tack alla för er input!
Du har inte oavsiktligt hällt väggsmulor ner i centralen. Inte helt ovanligt.G Gudahov skrev:Det var jag själv.
Och nu även elektrikern som har varit här. Och bytt jordfelsbrytare - och nu fungerar allt igen!
För att summera. Jag slog av jfb utan att någon säkring hade gått. När jag skulle slå på den igen, så fungerade den inte. Det var uppenbarligen en gång för mycket. JFB:n var en General Electric och den var 20 år gammal. Har löst utnågon gång om året av olika skäl, men i övrigt levt ett lugnt liv. Kanske för lugnt liv - elektrikern sa att man gärna skall "motionera" JFB:n någon gång i halvåret om den inte löst av sig själv.
Tack alla för er input!