Ska byta mätartavla och matning mellan huvudsäkringar och mätartavlan
Huvudsäkringarna ska sitta kvar i egen kapsling på en vägg och mätartavlan ska sitta på en annan vägg.
Det ska alltså vara TN-C vilket innebär krav på 10mm2 PEN
Jag har 5G6 att tillgå samt 5g10 i värsta fall
Är det tillåtet att dra 5G6 och koppla gulgrön samt blå (märkt som PEN) på pen eller måste jag välja 5g10?
Om det är krav på 5g10. Finns det någon anledning att inte lägga gulgrön och blå på PEN eller är det då bättre att isolera blå?
Huvudsäkringarna ska sitta kvar i egen kapsling på en vägg och mätartavlan ska sitta på en annan vägg.
Det ska alltså vara TN-C vilket innebär krav på 10mm2 PEN
Jag har 5G6 att tillgå samt 5g10 i värsta fall
Är det tillåtet att dra 5G6 och koppla gulgrön samt blå (märkt som PEN) på pen eller måste jag välja 5g10?
Om det är krav på 5g10. Finns det någon anledning att inte lägga gulgrön och blå på PEN eller är det då bättre att isolera blå?
Måste vara 10mm2 för pen om det inte handlar om underhåll då gäller gamla reglerna för året när installationen gjordes.
Pen-ledare ska vara gröngul hela sin längd med blå markering i ändarna. Blå kan därför inte vara pen-ledare enligt svensk standard.
Pen-ledare ska vara gröngul hela sin längd med blå markering i ändarna. Blå kan därför inte vara pen-ledare enligt svensk standard.
Hur långt är det?
Är det nån decimeter eller två, sätt ett VP25 med klammer prydligt på väggen, sedan 3 Mk6 och en MK10 i röret.
Är det nån decimeter eller två, sätt ett VP25 med klammer prydligt på väggen, sedan 3 Mk6 och en MK10 i röret.
Du menar alltså att man inte kan märka om blå med gulgrön tejp samt blå tejp? Och att 2 st 6mm2 inte uppfyller 10mm2?A avh67f skrev:
Vad räknas som underhåll? Byte av gammal mätartavla till ny?
Det är säkert 10 meter klamring
Du kan ju göra uppdelningen till PEN redan vid huvudsäkringarna. Den stora nackdelen med det är att den lådan lär vara plomberad så att du inte kommer åt PEN-plinten mer efter att nätägaren varit där. Det är en enorm nackdel då man vill kunna inspektera uppdelningen (även om det i praktiken inte görs i någon nämnvärd omfattning).
Gör du uppdelningen redan där kan du använda 5G6. I annat fall får du använda 4G10 eller 5G10 (och lägga blå åt sidan). Att behöva skaffa 10 m 4G10 kan knappast anses vara ett så oöverstigligt hinder att det skulle motivera avsteg från regler. Du kan beställa den t.ex. här https://www.elbutik.se/product.html/nexans-fxq-easy-4g10-lopmeter
Gör du uppdelningen redan där kan du använda 5G6. I annat fall får du använda 4G10 eller 5G10 (och lägga blå åt sidan). Att behöva skaffa 10 m 4G10 kan knappast anses vara ett så oöverstigligt hinder att det skulle motivera avsteg från regler. Du kan beställa den t.ex. här https://www.elbutik.se/product.html/nexans-fxq-easy-4g10-lopmeter
Hur skjl
Hur skulle man gå över från TNC Till TNS rent praktiskt mellan huvudsäkringar och mätartavla? Finns ju ingen nollskena i mätartavlanGK100 skrev: