Ja sannolikt så handlar det ju trots två säkringar bara om en 25A enfasmatning till varje lägenhet. Det bör ju om inte annat framgå av elräkningen vad man betalar för.
 
S Stefan1972 skrev:
Ja sannolikt så handlar det ju trots två säkringar bara om en 25A enfasmatning till varje lägenhet. Det bör ju om inte annat framgå av elräkningen vad man betalar för.
Då kommer det bli problem med nya köket ifall det bara är 1 25a fram?
 
Ja så kan det ju bli.......det är tyvärr ingen ovanlig sits. Alla vill ha restaurangstandard på utrustningen även i små ettor numera.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Fairlane
D Discobengan skrev:
Då kommer det bli problem med nya köket ifall det bara är 1 25a fram?
Kommer bli kanske, kan bli ja.
Det är väl det vanliga, maxa inte allt samtidigt och välj rätt utrustning. Säg ugnen till exempel, kanske vill ha 16A under uppvärming, men dels gårdä det ju att en annan ugn som klarar sig med lägre effekt, dels är inte uppvärmningsfasen så lång.

Vårt förra hus var på 225 kvm, eluppvärmt med stöd av en luft/luft-värmepump. Köket hade induktionshäll, micro, ugn, vattenkokare etc. Huset hade 3x16A och Det fungerade bra. Du har ingen uppvärmning av bostad eller vatten att ta hänsyn till så det kan gå bra.
 
Men tittar man på bilden i inlägg #5 så ser det ut som en helt korrekt två-fas installation och absolut inte en enkel enfas installation. Det går ju mycket enkelt att mäta upp också. Bara normkåpan som saknas så hade det varit beröringsskydd som det ska.
 
Jo jag tänkte så jag också men hur många lgh har 2x 25A och varför? Finns ju bara plats för ett fåtal säkringar.
 
De som inte fick stadsgas i fastigheten var ju hänvisade till el-spis. Dessa säkrades med 20 A och hela lägenheten med 25 A alltså 1-fas 220 V. Då kunde spisen dra max 4600 W vilket var lite även på den tiden med tre plattor plus ugn. Tycker det var smart tänkt av dem som hade möjligheten att behålla tvåfas även när systemspänningen ökade.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.