Vad behöver man för kabel för att koppla in en elpatron i en ack tank. 380v 6kw är det.

MVH Anders
 
för 6 kw klarar du dig med 10A och lämpligtvis en 5x1,5 ekk + termostat + arbetsbrytare
 
kan man dra ekk i rör från central och sedan släppa ut den från röret till elpatronen?
 
Japp, men den ska först till en arbetsbrytare så det kanske är enklare att dra FK mellan central och arbetsbrytare och EKK mellan A-brytare och patron.

Protte
 
Om man har säkringar (3-polig) med godkänt brytavståndkan man skippa arbetsbrytaren då??
 
Mja...standardsvaret är nej, i något fall kan det gå. Arbetsbrytaren ska tex vara låsbar och sitta inom synhåll.
 
ny fråga... kan man dra ekk i rör i vägg til arbets brytare och sedan från arbetsbrytaren genom vägg till elpatron? måste man ha någon form av vägg genomförning eller dragavlastare i väggen? (dragavlastare sätts i elpatronen och arbetsbrytaren)
 
Nej, arbetsbrytaren ska/bör sitta inom synhåll för den som ska felsöka/reparera elpatronen.

Det behövs ingen speciell dragavlastare, kabeln ska vara klamrad.
Mynnar röret på fel sida av väggen så går det enkelt att skarva genom väggen och sätta arbetsbrytaren korrekt.

Protte
 
ska kanske förklara bättre... Min tanke var att dra EKK i rör eller slang från centralen dolt i vägg till arbetsbrytaren som ska sitta ca 50 cm från elpatronen, väggen i fråga är en del av "boxen" som ackumulatortanken står i som sedan ska fyllas med lösull. Ska även bygga en "Låda" runt elpatronen så att man kan nå den genom väggen via en lucka, altså EKK i rör dolt i vägg från central, endast EKK ut genom väggen till arbetsbrytaren och sedan EKK från arbetsbrytaren tillbaka genom väggen till elparonen. Detta är ett pannrum och centralen är i samma rum.
 
Redigerat:
VARFÖR EKK då du har rör??

OK om "på andra sidan väggen" är utsidan av accumulatortankens inbyggnad så är det OK.

Bygg inte in anslutningen till elpatronen alltför mycket, Plasten i isolering åldras fortare om det är varmt. Låt anslutningslådan på patronen sitta fritt om det är möjligt.

Protte
 
Tanken med EKK i rör att jag inte måste ha en dosa där jag byter mellan fk och tex ekk (har inget hål på bakplanet i arbetsbrytaren)... klart att man ka dra utanpåliggande till arbetsbrytaren men när man ändå håller på att bygga väggar kan man ju lika gärna bygga in så mycket som möjligt. skickar med en liten skiss... kanske kan förklar nått...:rolleyes:
 
  • Skiss.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du kan ju dra FK i rör/slang och dra på hölje där röret/slangen kommer ut ur väggen.
 
vad andvänder man för hölje då?
 
Skala av en bit från din EKK och trä över.
 
nu börjar det likna nått....:) behövs det ingen "vägg genomförning" eller tätningsmassa runt kabeln för att klara brandklassningen
 