P=u*i
Jag känner till hur många kW en 400 V trefasmaskin är på och ska nu m.h.a. formeln P=U*I räkna ut hur stor säkring som krävs. Men: Det finns ju tre säkringar till en trefashandske...
Ska dessa slås ihop eller inte för att utgöra "I" i formeln?
Ska dessa slås ihop eller inte för att utgöra "I" i formeln?
Bläddra i de här trådarna och se om du blir något klokare:
http://www.byggahus.se/forum/el/90249-trefaswatt-till-ampere.html
http://www.byggahus.se/forum/el/92212-kan-nagon-foerklara-trefas.html
http://www.byggahus.se/forum/el/90249-trefaswatt-till-ampere.html
http://www.byggahus.se/forum/el/92212-kan-nagon-foerklara-trefas.html
Redigerat:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
ALLA delta kopplade laster går att räkna om till stjärnkopplade och då är det MYCKET enklare att förstå. Det blir i princip 3 st enfaslaster och man kommer undan roten ur 3.
X kW /3/230=ström per fas.
X kW trefaslast/fördelat på 3 faser/fasspänningen 230 V = ström per fas
Protte
X kW /3/230=ström per fas.
X kW trefaslast/fördelat på 3 faser/fasspänningen 230 V = ström per fas
Protte
Märkströmmen borde stå på maskinen. Men i.a.f., är 3-fasmaskinen i det här fallet något med en motor så måste man ta reda på vilken starttyp som används (direkstart, yd-start, mjukstart) för dimensionering av säkringar (har man inte tillgång till märkström måste man även veta motorns verkningsgrad förutom cosfi & effekt för att kunna beräkna märkströmmen).
Men är inte stjärnkoppling det som kallas "Y" på Y/D starten och som alltså belastar mindre?prototypen skrev:
Och är det föresten
(X kW /3)/230=ström per fas.
eller
X kW /(3/230)=ström per fas.
som gäller?
cosfi eller cosφ är effektfaktorn, d.v.s. fasförskjutningen mellan ström & spänning i växelströmskretsar. Detta oönskade fenomen orsakar reaktiv effekt som inte uträttar något arbete förutom att belasta nätet hårdare. Kan kompenseras bort t.ex. en motor kan faskompenseras med en kondensator.305 skrev:
Det är bara en matematisk förenkling att använda 3*230 istället för √3*400 eftersom 400/230=√3 !305 skrev:
Denna formel gäller (resistiv last)
I=P/(U*3)
Kolla här tex. för de vanligaste
http://tlt.psu.edu/suggestions/international/accents/codealt.html
Finns tabeller på nätet med alla sk Unicode tecken som man kan klippa och klistra ifrån om tecknet inte har en 'genväg'.
http://tlt.psu.edu/suggestions/international/accents/codealt.html
Finns tabeller på nätet med alla sk Unicode tecken som man kan klippa och klistra ifrån om tecknet inte har en 'genväg'.
Startmenyn -> Program -> Tillbehör -> Systemverktyg -> Teckenuppsättning
Vista och övriga OS har jag ingen aning om.
Vista och övriga OS har jag ingen aning om.
ÇΘΘŁŦ alltid læř man sig nât nytt!