Jag skulle byta taklampa i badrummet och fick en otrevlig överraskning. Badrummet är renoverat 2018. Vad kan vara felet? Sladdarna är relativt långa och har nog hängt framför två 40W glödlampor (klassiska hederliga glödlampor) inuti en glaskupa. Kan det blivit för varmt? Ett annat problem jag haft är att mitt spegelskåp i samma badrum som tänds och släcks tillsammans med taklampan då och då börjar blinka. Skåpet har två ledlister och jag antar att det är något med transformatorn. Kan detta vara relaterat?
Just nu har jag tagit ut glödlamporna och tänkte vänta till veckan innan jag kan få det åtgärdat.
Just nu har jag tagit ut glödlamporna och tänkte vänta till veckan innan jag kan få det åtgärdat.
Vissa typer av isolering på ledarna kan spricka av värme och av UV-ljus.
UV-ljus bildas i (kompakt)lysrör (tex lågenergilampor).
Blödande kabel på det där sättet har jag inte sett tidigare.
Däremot kan vissa gummisorter "blöda"/"fälla ut" olja.
UV-ljus bildas i (kompakt)lysrör (tex lågenergilampor).
Blödande kabel på det där sättet har jag inte sett tidigare.
Däremot kan vissa gummisorter "blöda"/"fälla ut" olja.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 272 inlägg
Jag förstår att du har två motriktade lampor i armaturen där man inte ser den andra på bild. Om den andra glasgloben är nära sockerbiten skulle jag hävda att armaturen är felkonstruerad. Den är också felinstallarerad då det borde ha följt med isolerslang av silikon som är avsedda att träs över ledarna. Och man kan undra över fabrikatet på FKn som används. Jag inbillar mig att de är väl angripa efter bara några år.l
Ja, så du får låta en elfirman byta denna FK och se över installationen.
Ja, så du får låta en elfirman byta denna FK och se över installationen.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 598 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 598 inlägg
Jag tror att problemet med skåpet är ett annat än detta. Ikeas Storjorm (vet inte om det finns kvar) har många haft problem med efter ett antal år. Kablarna ska ses sönder. Jag lagade själv ett sådant för ett antal år sen.
Medlem
· Östergötland
· 6 inlägg
Medlem
· Östergötland
· 6 inlägg
Ja, det stämmer med glödlamporna. Lägger till en bild på hur de satt. Jag ska byta armatur till en ledvariant nu men det är nog bäst att dra om sladdarna. Undrar om jag kan klaga på installatören. Det gjordes 2018.Bo.Siltberg skrev:Jag förstår att du har två motriktade lampor i armaturen där man inte ser den andra på bild. Om den andra glasgloben är nära sockerbiten skulle jag hävda att armaturen är felkonstruerad. Den är också felinstallarerad då det borde ha följt med isolerslang av silikon som är avsedda att träs över ledarna. Och man kan undra över fabrikatet på FKn som används. Jag inbillar mig att de är väl angripa efter bara några år.l
Ja, så du får låta en elfirman byta denna FK och se över installationen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 272 inlägg
Oj, det där ser inte bra ut. Det är bäddat för problem. Är verkligen armaturen konstruerad så eller har lamphållaren vridits så att den kommer så nära sockerbiten? Och ja, detta är definitivt något som installatören borde ha sett och skyddat sig emot.
Ja, det där är helt klart inte så vanlig PVC-isolerad FK beter sig. Klart obra.Bo.Siltberg skrev:
Har själv haft problem med med gamla livsfarliga gummikablar som beter sig på liknande vis och utmaningen (för mig iallafall) har varit att hitta dem. Man får noga gå igenom varenda dosa i anläggningen och hoppas att man inte missar nåt.
Jag tror det är den här: https://www.nordlux.com/sv-SE/product/2562/25626001
Det finns en instruktion där som inte visar desto mer.
Det finns en instruktion där som inte visar desto mer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 272 inlägg
Medlem
· Östergötland
· 6 inlägg
Den var konstruerad så. Tur att jag bestämde mig för att byta ut den. Tack för hjälpen.Bo.Siltberg skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 360 inlägg
Jag förstår inte vilket problem ni ser med armaturen.
Visst är glödlampan rätt nära sockerbiten men sockerbitar tål en del och den ser ju inte anfrätt ut alls.
Konstigt däremot är den svarta utfällningen ur kabelisoleringen men det är inte armaturens fel. Det verkar ju som att något har droppat ur isoleringen, och detta en bra bit från sockerbiten.
TS: vilken effekt har lamporna som satt i armaturen? Brukar du ha dom på timmar i sträck?
Det saknas såklart silikonslangen och det kan man klandra installatören för. Men det är tveksamt om det hade förhindrat blödningen.
Visst är glödlampan rätt nära sockerbiten men sockerbitar tål en del och den ser ju inte anfrätt ut alls.
Konstigt däremot är den svarta utfällningen ur kabelisoleringen men det är inte armaturens fel. Det verkar ju som att något har droppat ur isoleringen, och detta en bra bit från sockerbiten.
TS: vilken effekt har lamporna som satt i armaturen? Brukar du ha dom på timmar i sträck?
Det saknas såklart silikonslangen och det kan man klandra installatören för. Men det är tveksamt om det hade förhindrat blödningen.