Nä syatemtrycket ska ligga på mellan 1-1.5bar så det ser bra ut..
Har du fler rumsgivare? Trådlösa.rumsgivare?
 
Vilken inne/utetemp har du?
Öresundskraft --> skåne? Vi har haft 15 grader ute sista tiden...
Att din grannes toalettgolv är varmt, elburen golvvärme?
 
Vilken temperatur har du till radiatorerna i skrivande stund när dessa har fullt flås? Och vilken temperatur läser du av vid pumpen till golvvärmen samt även på golvvärmefördelarna vid samma tidpunkt? Har du mycket mer än 30° till radiatorerna?
 
Vad händer om du höjer tempen i den vita "reglercentralen" typ så högt det går? Får du högre faktisk värme på termometer vid shunten?

Edit: Läste tråden slarvigt, ser att du kan få värme till radiatorerna. Ser också på bilderna att rumstermostaterna har öppnat ventilerna på åtminstone vissa GV-slingor (det blåa syns när "hatten" på ställdonet går upp så ventilen öppnar). Du skulle iofs kunna försöka ta av ställdonen och se om ventilpinnen rör sig som den ska och inte har fastnat. Ser ut som klickfäste, tryck in flärpen under LK-loggan så borde de lossna.

Finns det ett filter i kretsen? Mitt har satt igen förr och det har haft ungefär den här effekten.
 
Redigerat:
T trojlee skrev:
Nä syatemtrycket ska ligga på mellan 1-1.5bar så det ser bra ut..
Har du fler rumsgivare? Trådlösa.rumsgivare?
Har 5 totalt: till vardagsrum, hallen, tvättstuga, badrummet och köket. Ingen av dessa är trådlösa
 
M Maestrono skrev:
Vilken inne/utetemp har du?
Öresundskraft --> skåne? Vi har haft 15 grader ute sista tiden...
Att din grannes toalettgolv är varmt, elburen golvvärme?
Ja, det är Skåne. Det har varit 11-16 på dagarna, bara nätterna är lite kyliga. Inne är 23 nu (inget golvvärme, men radiatorerna uppe funkar), kanske lite lägre temp i badrummet, men har inte kollat. Så det är inte kallt, men konstigt att i grannhuset golvvärme funkar ändå trots att det är fortfarande varmt ute. Och grannarna har samma system, vattenburen golvvärme.
 
F Freddan-70 skrev:
Vilken temperatur har du till radiatorerna i skrivande stund när dessa har fullt flås? Och vilken temperatur läser du av vid pumpen till golvvärmen samt även på golvvärmefördelarna vid samma tidpunkt? Har du mycket mer än 30° till radiatorerna?
Radiatorerna har inte längre fullt flås då det blev för varmt uppe. Så bilderna som jag bifogade visar temp när reglercentral var inställd på 25 grader. Nu sänkte jag till 21 som vi brukade ha och då temp till radiatorerna gick ner till 30 grader och de andra termometer visar dessa värden: Termometer och rör i ett reglercentral, visande temperaturinställningar för radiatorer i ett värmesystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Och termometer vid shunten: Termometer visar 50 grader Celsius på en Termix-enhet kopplad till ett Grundfos-system med isolerade rör och kopparledning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
B beerfueled skrev:
Vad händer om du höjer tempen i den vita "reglercentralen" typ så högt det går? Får du högre faktisk värme på termometer vid shunten?

Edit: Läste tråden slarvigt, ser att du kan få värme till radiatorerna. Ser också på bilderna att rumstermostaterna har öppnat ventilerna på åtminstone vissa GV-slingor (det blåa syns när "hatten" på ställdonet går upp så ventilen öppnar). Du skulle iofs kunna försöka ta av ställdonen och se om ventilpinnen rör sig som den ska och inte har fastnat. Ser ut som klickfäste, tryck in flärpen under LK-loggan så borde de lossna.

Finns det ett filter i kretsen? Mitt har satt igen förr och det har haft ungefär den här effekten.
Tog av ställdonen, ventilpinnen rör sig. Hur kan jag få veta om det finns ett filter? Var sitter det/hur ser det ut?
 
L LauraS skrev:
Tog av ställdonen, ventilpinnen rör sig. Hur kan jag få veta om det finns ett filter? Var sitter det/hur ser det ut?
Jag har en annan värmeväxlare men på min sitter det en plugg som är markerad i bilden nedan. Men den är också upptagen på motsvarande översiktsskiss i manualen liknande den som du postade tidigare i tråden, så du kanske helt enkelt inte har en. Manualen beskriver också hur man ska rensa (stänga av pumpen, stänga in och utlopp till växlare, tömma ur trycket så det inte ska spruta hejvilt när man tar ur den).

Värmeväxlare med markerad plugg och anslutna kopparrör, kopplingsventiler samt mätenheter inuti ett rum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 

Bästa svaret

Om jag såg rätt på bilderna verkar du ha ca 40° fram från växlare till radiatorer. Sedan har du ca 25° efter pumpen till golvvärmen. Detta är egentligen full normal tempskillnad. Och vid 25° på golvvärmen blir det inte mycket värme ut på golvet över huvudtaget. Vid den här årstiden när systemen precis drar igång på sin lägsta temp kan golvvärmen få en eftersläpning. Och det kan vara så att det inte är fel på ditt system i det hänseendet.
Din granne kanske har en annan kurva och således varmare ut från växlaren. T.ex. 50° och då även varmare ut på golvvärmen. t.ex. 30-35° och får då varmt på sina golv. Kolla med grannen vilken temperatur han har och jämför samtidigt med din temperatur.
Men det behöver ju inte vara det och då behöver du felsöka. Det krävs flöde och temperatur, och något av dessa kan saknas hos dig.
Det första jag skulle göra är och se om du har flöde i slingorna. Inget flöde kan bero på trasig pump till golvvärmen eller luft i slingorna.
Troligen funkar pumpen då du har 15° skillnad innan och efter pumpen. Men testa den i alla fall. Dra ur kontakten till den pumpen och se dels om temperaturen efter pumpen ökar, och du kan också kolla om mätarna i mätglasen på golvvärmefördelaren åker upp i toppen.
Vidare efter det kan man stänga och öppna ventilerna på fördelaren när pumpen är igång. Visaren i glasen skall då åka upp eller ned beroende på om du öppnar eller stänger. DOCK är det viktigt att hålla koll på antalet varv man vrider så man kan vrida tillbaka till det läget de står i i dag.
Utan att se exakt på bilderna så ser det bara ut som att tvättstuga har flöde och resten verkar ha dåligt flöde, vilket kan bero på luft i slingorna.
 
B beerfueled skrev:
Jag har en annan värmeväxlare men på min sitter det en plugg som är markerad i bilden nedan. Men den är också upptagen på motsvarande översiktsskiss i manualen liknande den som du postade tidigare i tråden, så du kanske helt enkelt inte har en. Manualen beskriver också hur man ska rensa (stänga av pumpen, stänga in och utlopp till växlare, tömma ur trycket så det inte ska spruta hejvilt när man tar ur den).

[bild]
Manualen är lite värdelös, det verkar som att alla beskrivningar är avsedda för VVS specialister, t ex instryktioner för påfyllning och driftsättning ser ut så: Instruktionssida för Termix VVX-ID värmeväxlare med steg för påfyllning och driftsättning, inklusive kontroll av röranslutningar och kopplingar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Finns även tips för felsökning, men åtgärd är "rengör", "byt", "kontrollera" utan någon förklaring hur detta ska göras: Felanalyslista för värmesystem med kolumner för problem, möjlig orsak och åtgärd. Visas på en datorskärm.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
F Freddan-70 skrev:
Om jag såg rätt på bilderna verkar du ha ca 40° fram från växlare till radiatorer. Sedan har du ca 25° efter pumpen till golvvärmen. Detta är egentligen full normal tempskillnad. Och vid 25° på golvvärmen blir det inte mycket värme ut på golvet över huvudtaget. Vid den här årstiden när systemen precis drar igång på sin lägsta temp kan golvvärmen få en eftersläpning. Och det kan vara så att det inte är fel på ditt system i det hänseendet.
Din granne kanske har en annan kurva och således varmare ut från växlaren. T.ex. 50° och då även varmare ut på golvvärmen. t.ex. 30-35° och får då varmt på sina golv. Kolla med grannen vilken temperatur han har och jämför samtidigt med din temperatur.
Men det behöver ju inte vara det och då behöver du felsöka. Det krävs flöde och temperatur, och något av dessa kan saknas hos dig.
Det första jag skulle göra är och se om du har flöde i slingorna. Inget flöde kan bero på trasig pump till golvvärmen eller luft i slingorna.
Troligen funkar pumpen då du har 15° skillnad innan och efter pumpen. Men testa den i alla fall. Dra ur kontakten till den pumpen och se dels om temperaturen efter pumpen ökar, och du kan också kolla om mätarna i mätglasen på golvvärmefördelaren åker upp i toppen.
Vidare efter det kan man stänga och öppna ventilerna på fördelaren när pumpen är igång. Visaren i glasen skall då åka upp eller ned beroende på om du öppnar eller stänger. DOCK är det viktigt att hålla koll på antalet varv man vrider så man kan vrida tillbaka till det läget de står i i dag.
Utan att se exakt på bilderna så ser det bara ut som att tvättstuga har flöde och resten verkar ha dåligt flöde, vilket kan bero på luft i slingorna.
Tack för ett utförligt svar! Ska kolla med grannen ang temp, resten låter ganska komplicerad, men jag ska kontakta VVS igen och då kan jag ställa alla dessa frågor till honom :) finns det andra tips/möjliga åtgärd som jag kan be honom om att utföra?
 