En tanke, ifall man inte når hela vägen upp till 10V på detta sätt, kan man då ha en bypass där man kopplar bort pucken och skickar 10V direkt (via ett 100 ohm motstånd) till fläktkonvektorn från strömkällan för att forcera 100%?
 
Vi har ju genomgått ungefär samma resa😊
Jag valde att sätta en Plejd CTR-01 för att styra konvektorn. Funkar klockrent, inga externa spänningsaggregat eller motstånd.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Walle85
O one- skrev:
Vi har ju genomgått ungefär samma resa😊
Jag valde att sätta en Plejd CTR-01 för att styra konvektorn. Funkar klockrent, inga externa spänningsaggregat eller motstånd.
Har du också en Eveco eller liknande konvektor som kräver en styrsignal utan att själv levera någon 10V spänning, dvs. matar Plejd pucken 10V?
 
Jag har en Eveco CRSLECM-44.
Blå Plejd CTR-01 controller med Bluetooth, monterad på en träyta. Text om användningsområde och tekniska specifikationer under bilden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Walle85 Walle85 skrev:
En tanke, ifall man inte når hela vägen upp till 10V på detta sätt, kan man då ha en bypass där man kopplar bort pucken och skickar 10V direkt (via ett 100 ohm motstånd) till fläktkonvektorn från strömkällan för att forcera 100%?
Det är säkert ett missförstånd kring de 100 ohm som nämns det är orimligt (och inget som Plejd uppfyller och som då ska fungera). Något som har ingång för 0-10 V har normalt ingångsimpedans i häradet 10 kOhm och högre. Du kan om du labbar testa både din originaltanke på koppling med motståndet i serie och den andra som Bo och harka visat inget skadas oavsett.
 
  • Gilla
Walle85 och 3 till
  • Laddar…
Walle85
Nu har jag fått till det tror jag.
Kan mäta ca 2,5V när dimmern står på 0% och ca 10V när den står på 100%.
Var tvungen att ha strax över 12V från matningen och två motstånd, ett 3,9Kohm och ett 1,1Kohm (1K+100). Kopplade Shelly och konvektor runt 3,9Kohm motståndet (se bild).
Gul kopplingsdäck med två motstånd, ett blått på 1.1K ohm och ett brunt på 3.9K ohm, samt röd/svart kablage ansluten med hjälp av wago-kopplingar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Lite rörigt med alla wago just nu, ska snygga till det nu när jag vet att det funkar.
Monterade dit ett MEAN WELL HDR-15-12 för strömförsörjning, går att justera volt genom en liten skruv, verkar stabilt.
Elektrisk kopplingsdosa med anslutna kablar och komponenter, inklusive motstånd och Shelly-enheter. Kopparrör och en tabell är synliga bredvid dosan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Styrningen går nu även att sköta via en Shelly Wall Display för att man ska slippa plocka fram mobilen. Brightness är fläkthastigheten, verkar inte gå att ändra texten.
En Shelly Wall Display visar temperatur, effektförbrukning och fläkthastigheter för konvektorer. Stickkontakter syns till vänster om displayen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Digital skärm som visar inställningar för en fläkt med temperatur 23,8°C, och "Brightness" justerad till 100%. Texten "Fläkt söder" syns ovanför reglaget.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


För att få fläkten att slå av så måste man slå av hela konvektorn, rekommendationen från Eveco var att aldrig gå under 2,5V på styrsignalen. De har även en säkerhetskrets inbyggd som slår till ifall styrsignalen går under 1V. Bifogar lite mer detaljerad information jag fick från dem angående detta samt inverterkortets impedans.

Allmän information oberoende av fabrikat
Viktig information om styrning av EC (BLDC) motorer med 0-10V signal.
Vid styrning av EC (BLDC) motorer med 0-10V signal är det viktigt att beakta den
säkerhetsfunktion som finns på motorns inverterkort.
Inverterkortet skapar den trefas fyrkantsvåg som driver EC motorn. Vid lägre
styrsignal går motorn med lägre varvtal och har mindre moment. Det oerhört viktigt
att styrsignalen på inverterkortets plint aldrig är mellan 0-1V, inte ens vid tillfälliga
svängningar i signalspänningen.
Av detta skäl är inverterkortet försett med en säkerhetskrets som aktiveras om
styrsignalen går under ca 1 volt. När säkerhetskretsen blivit aktiverad kommer vidare
startförsök ignoreras oavsett styrspänningens storlek. Återställning sker endast
genom att bryta matningen och slå på igen.
Det är också viktigt att man tar hänsyn till kablaget från styrningen till motorn. Om
man skickar 1,5V från sin signalkälla är det inte säkert att spänningen alltid är över
1,0V på inverterkortets ingång. Styrsignalen kan påveras av yttre faktorer som tex.
magnetfält, intilliggande kablar etc.
Om man dessutom har flera motorer som ska styras av en gemensam 0-10V signal, så
måste kabellängder och inverterkortets impendans (parallellresistans) beaktas.
Det är inte säkert att signalspänningen in på inverterkortet blir tillräcklig för att kunna
driva flera motorer parallellt.
Vilket antal motorer som går att koppla parallellt går inte att säga generellt eftersom
det ofta är olika leverantörer av motor och styrenhet.
Vår bedömning är att man bör undvika fler än 4-5st per 0-10V signal.
Styrning av Sabiana fläktkonvektorer med EC motor
Impedansvärdet på 100 Ohm, som anges i våra manualer, är det föreslagna värdet för
0-10V regleringen. Inverterkortets impendans är 68kOhm.
a) Det är nödvändigt att utvärdera effekten hos utsignalen som kommer från 0-
10V regulatorn med hänsyn till impedansen hos de inmatade 0-10Vdc
inveterkortet (68KOhm).
b) Vi rekommenderar att lägsta styrspänning sätts till 2,5V.
c) En otillräcklig effekt kan ge en lägre signalspänning än den förväntade
d) Signalkabelns placering kan störa signalen genom induktion. Signalkabeln
måste förläggas åtskild från kraftkablar.
e) Reglerspänningen får inte vara mellan 0 och 1V. Aningen 0V eller 1-10V skall
inkomma till samtliga inverterkort.
Om flera fläktkonvektorer ska anslutas till en gemensam 0-10V signal är det viktigt att
beakta följande.
a) Beakta ingångarnas polaritet, då de inte får växlas
b) Vid parallellt kopplade 0-10V ingångar till inverterkortet måste hänsyn tas till
parallellresistansen
c) Signalkabelns längd påverkar styrsignalen i anläggningen. Risk finns att de
fläktkonvektorer som är längst ifrån 0-10V regulatorn får för låg spänning.
Därför bör kabellängden vara lika lång till alla apparater
d) Inverterkortens 0-10V ingångar måste anslutas parallellt, inte i serie
e) Alla fläktkonvektorer måste vara jordade mot samma jordskena
Vi har erfarenhet av installationer där problem uppstått på grund av att man ej tagit
hänsyn till ovan nämnda förutsättningar. Detta är dock inget som kan hänföras till
garantifel.
 