Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Hej!
Har en Nibe S2125 + VVM 310. Igår var det riktigt varmt ute, och då fick jag en notis: Varm uteluft, värmedrift (272). Såg också att den senare drog igång elpatronen på 8kW för att göra varmvatten, och kompressorn startar ej. Det är kanske rimligt med tanke hur varmt det blev igår, men problemet är att utedelen nu har låst sig i detta läge och kompressorn vill inte starta även nu när utetemperaturen sjunkit. Tror utetemp-gänser för blockering av kompressorn är 38 grader.
Någon som har råd att ge? Verkar som att Nibe-supporten är på semster, går ej att nå.
Har en Nibe S2125 + VVM 310. Igår var det riktigt varmt ute, och då fick jag en notis: Varm uteluft, värmedrift (272). Såg också att den senare drog igång elpatronen på 8kW för att göra varmvatten, och kompressorn startar ej. Det är kanske rimligt med tanke hur varmt det blev igår, men problemet är att utedelen nu har låst sig i detta läge och kompressorn vill inte starta även nu när utetemperaturen sjunkit. Tror utetemp-gänser för blockering av kompressorn är 38 grader.
Någon som har råd att ge? Verkar som att Nibe-supporten är på semster, går ej att nå.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja precis, den får lite sol på sig och blir extra varm pga detta. Hur som helst så är det första gången det blir så varmt så att den hamnar i detta läget.A Arnodt skrev:
Låter rimligt att larmet behöver kvitteras, men jag hittar inget sätt att göra det. Det är bara en notis under serviceinfo, ingen röd lampa eller dylikt på inomhusmodulen.
Ja den borde ju absolut fungera på kvällen och natten när solen gått ner och inte värmer. Funderar på om det går att tvinga den över i kyldrift en kort stund. Kanske larmet återställs då? Kyldrift ska den klara upp till 43 grader, men kanske måste man ha tillbehören installerade?
Kan man inte bryta strömmen kortvarigt till värmepumpen, säg 10 minuter, och sedan slå på strömmen igen. Då borde man nollställa datorn i värmepumpen, då borde datorn starta igång igen och ha glömt att det varit varmt.
Bild nedan från installatörshandboken för NIBE S2125.
Även bild från användarhandboken(världens minst lästa bok) för VVM 320, hur larm återsställs(kvitteras).
Bild nedan från installatörshandboken för NIBE S2125.
Även bild från användarhandboken(världens minst lästa bok) för VVM 320, hur larm återsställs(kvitteras).
Redigerat:
Har också en S2125 som står rätt mycket i solläge, den var nog på gränsen igår om det nu är 38 grader som gäller men inga larm eller varningar här. Vet inte om den faktiskt väntade lite tills den skulle komma under 38 innan den startade eller om det bara slumpade sig så att varmvattnet nådde sin starttemp precis då den gick under 38.