Uppgrävda elmatningskabel - nu vill jag skydda den, hur?
Som jag skrev eventuellt hos en grossist där du kan betala med kort men då troligen helt utan vettigt pris eller av en elinstallatör som du kan förhandla med. Det är ju en "vara" som privatpersoner normalt inte köper.P Prosit skrev:
Kabelskydd behövs normalt inte om kabeln ligger på godkänt djup och inte korsar eller ligger under någon vägbana och kabeln i sig är godkänd att förläggas direkt i mark.
SS 424 14 37 säger följande gällande fyllningen.
8. Fyllning
Kringfyllning med maximal kornstorlek 8 mm och fri från skarpa stenar ska helt omge kabeln så att skador förebyggs.
Resterande fyllning ska närmast kringfyllning eller kabelskydd inte innehålla skarpa stenar för att kabelskada p g a jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etc ska undvikas.
Resterande fyllning bör inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 100 mm - 150 mm. Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material som vägöverbyggnadslagret.
Vid förläggning i kabelskyddsrör ska fyllningen uppfylla fordringarna på resterande fyllning. Vid kanalisation, som inte utgörs av kabelskyddsrör, ska fyllningen närmast röret uppfylla fordringen på kringfyllning.
SS 424 14 37 säger följande gällande fyllningen.
8. Fyllning
Kringfyllning med maximal kornstorlek 8 mm och fri från skarpa stenar ska helt omge kabeln så att skador förebyggs.
Resterande fyllning ska närmast kringfyllning eller kabelskydd inte innehålla skarpa stenar för att kabelskada p g a jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etc ska undvikas.
Resterande fyllning bör inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 100 mm - 150 mm. Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material som vägöverbyggnadslagret.
Vid förläggning i kabelskyddsrör ska fyllningen uppfylla fordringarna på resterande fyllning. Vid kanalisation, som inte utgörs av kabelskyddsrör, ska fyllningen närmast röret uppfylla fordringen på kringfyllning.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 089 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 089 inlägg
Nä men nu vill dom fylla med kross.A avh67f skrev:Kabelskydd behövs normalt inte om kabeln ligger på godkänt djup och inte korsar eller ligger under någon vägbana och kabeln i sig är godkänd att förläggas direkt i mark.
SS 424 14 37 säger följande gällande fyllningen.
8. Fyllning
Kringfyllning med maximal kornstorlek 8 mm och fri från skarpa stenar ska helt omge kabeln så att skador förebyggs.
Resterande fyllning ska närmast kringfyllning eller kabelskydd inte innehålla skarpa stenar för att kabelskada p g a jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etc ska undvikas.
Resterande fyllning bör inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 100 mm - 150 mm. Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material som vägöverbyggnadslagret.
Vid förläggning i kabelskyddsrör ska fyllningen uppfylla fordringarna på resterande fyllning. Vid kanalisation, som inte utgörs av kabelskyddsrör, ska fyllningen närmast röret uppfylla fordringen på kringfyllning.
Och det är ju skarpa stenar så skydd är enda vägen.
Eller försöka få till något annat som inte är vasst
Medlem
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Fast vad är syftet med allting? Det låter mer som du skapar dig händelser som nog aldrig händer eller är det folk ute och gräver i området på nätterna? Det är väl bara förlägga som vanligt och sen ha varningsband eller skydd. Det är bra nog. De som gräver där kan ju inte gräva utan att ha allt utsatt ändå.
Kabeln låg OK skyddad i sand med tegelstenar över men nu är sand och tegelstenar borttagna (tegelstenarna har jag lätt åtkomliga men inte sand) de metrarna det handlar om.
Nu vill jag få en OK återfyllnad som ger låg risk för skador på kabeln pga vad som ligger mot den och ifall någon gräver med maskin där igen.
Nu vill jag få en OK återfyllnad som ger låg risk för skador på kabeln pga vad som ligger mot den och ifall någon gräver med maskin där igen.
Jag skulle ha lättare att få tag på sand än div kabelskydd så skulle köra på den lösningen igen som har funkat i många år.
Hos Jula köper du 20kg för ca 50:-, en säck räcker till ca 1 meter.P Prosit skrev:Kabeln låg OK skyddad i sand med tegelstenar över men nu är sand och tegelstenar borttagna (tegelstenarna har jag lätt åtkomliga men inte sand) de metrarna det handlar om.
Nu vill jag få en OK återfyllnad som ger låg risk för skador på kabeln pga vad som ligger mot den och ifall någon gräver med maskin där igen.
Jag har köpt 7 säckar sandlådesand från Jula nu, vi får se hur långt det räcker. Känns ändå som jag skulle vilja ha något runt kabel - vet inte hur lätt det blir att få sanden på plats där kabeln går uppåt mot marken..
Vi får se om jag lyckas få tegelstenarna på plats på vettigt sätt.
Kabelplank (gula plasten) ovanpå tegelstenarna blir bra?
Vi får se om jag lyckas få tegelstenarna på plats på vettigt sätt.
Kabelplank (gula plasten) ovanpå tegelstenarna blir bra?