Hejsan alla proffs har en VVB av märket NIBE och modell ES20-300-1 från 72. Imorse efter lite felsökning i proppskåpet märkte jag att den slår ut jordfelsbrytaren. Vad kan de vara? Misstänker elpatron men är inte säkert. Vad kan jag göra för felsökning för att komma fram till rätt reperation?
 
  • Varmvattenberedare NIBE ES20-300-1 i ett hushållsrum med proppskåp och kaklat golv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det finns inte så mycket annan el i denna än en elpatron...
 
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
Isolationsmätning och resistansmätning av el-patronen. Möjligen kan det finnas el-patron som reservdel fortfarande(?)
 
  • Gilla
Melvinv1
  • Laddar…
M Melvinv1 skrev:
Hejsan alla proffs har en VVB av märket NIBE och modell ES20-300-1 från 72. Imorse efter lite felsökning i proppskåpet märkte jag att den slår ut jordfelsbrytaren. Vad kan de vara? Misstänker elpatron men är inte säkert. Vad kan jag göra för felsökning för att komma fram till rätt reperation?
Dra ut vredet,lossa dom 4 skruvarna och fota in på patronen. säkerligen en slinga med överledning till jord.
 
J jonaserik skrev:
Dra ut vredet,lossa dom 4 skruvarna och fota in på patronen. säkerligen en slinga med överledning till jord.
Halloj. Tack för snabbt respons.
Såhär ser de ut.
Rena kinesiskan för mig ibland.
 
  • Elektrisk värmesystempanel med kablar, termostat och säkerhetsventil.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Blev samma i vår NIbe Compact 300 liter från -79 (självklart på en skärtorsdag innan långhelg...). Vi bytte hela beredaren till en ny, den gamla elpatronen var i riktigt dåligt skick. 40+ år i livslängd är helt klart godkänt.,
 
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Dra ut vredet,lossa dom 4 skruvarna och fota in på patronen. säkerligen en slinga med överledning till jord.
J Josth skrev:
Isolationsmätning och resistansmätning av el-patronen. Möjligen kan det finnas el-patron som reservdel fortfarande(?)
Får dessa mätvärden.
 
  • Multimeter med display som visar mätvärdet 0.544 på en suddig bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Typskylt på apparat med tekniska specifikationer, monterad på vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Mät mellan de gröna ledarna på patronen och jord istället. Det är där du troligen har överledning.
 
Resistansen 54,4 ohm stämmer bra om det är på varje slinga/element. Det motsvarar 1000 W och tre st sådana blir 3000 W. Går att hitta el-patron BA34 https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-elpatron-ba-34/ Men jag är osäker på hur den svarta klumpen på elpatronen kan/ska kopplas? Kanske går den bra att bara skruva loss och byta själva el-patronen innanför?
 
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
M Melvinv1 skrev:
Får dessa mätvärden.
Den i mitten svarta är ett överhettningsskydd och löser ut om VVB blir för hög temp och återställes med att den blå trycks in. Nu är det överledning till jord och JFB löser. >Sätt strömbrytaren på noll och mär mot jord på alla tampar som är fästa på den svarta. Värdet du har är inte bra och om det är mot jord. Troligtvis en slinga på patronen som har spruckit och läcker in vatten. Bakom den svarta sitter anslutningarna till patronen. Nu är det en ren 400 V patron utan noll och ingen nolla finns framdragen och alla slingor får spänning, den går runt i alla slingor.
Troligen har det varit ett byte tidigare då tampar är märkta med tusch. Den svarta är instucken i ett rör i patronen, skriv upp alla nummer som tamparna har och ta gärna foto på hur dom sitter och lossa alla, dra ut ut den svarta ( kan sitta med en skruv på sidan ) och ta ett foto till på patronens inkopplingar.
du kan få liv i den med omkoppling. Blir då lite mindre effekt men laddar upp under en natt. Men måste se hur patron är kopplad
 
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
Det är 380 V 2N~ enligt märkskylten så nollan ska vara framdragen. Om man matar alla tre slingorna i el-patronen tillsammans med 400 V så ger den drygt 3000 W. Vrider man reglaget till "1" så matar man alltså alla tre slingorna i el-patronen med 230 V och den ger bara drygt 1000 W totalt.
 
  • El-patron med tre slingor och anslutningskablar, för 380V 2N~ och 400V 3000W användning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Nalleman64 och 1 till
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Den i mitten svarta är ett överhettningsskydd och löser ut om VVB blir för hög temp och återställes med att den blå trycks in. Nu är det överledning till jord och JFB löser. >Sätt strömbrytaren på noll och mär mot jord på alla tampar som är fästa på den svarta. Värdet du har är inte bra och om det är mot jord. Troligtvis en slinga på patronen som har spruckit och läcker in vatten. Bakom den svarta sitter anslutningarna till patronen. Nu är det en ren 400 V patron utan noll och ingen nolla finns framdragen och alla slingor får spänning, den går runt i alla slingor.
Troligen har det varit ett byte tidigare då tampar är märkta med tusch. Den svarta är instucken i ett rör i patronen, skriv upp alla nummer som tamparna har och ta gärna foto på hur dom sitter och lossa alla, dra ut ut den svarta ( kan sitta med en skruv på sidan ) och ta ett foto till på patronens inkopplingar.
du kan få liv i den med omkoppling. Blir då lite mindre effekt men laddar upp under en natt. Men måste se hur patron är koppla
J jonaserik skrev:
Den i mitten svarta är ett överhettningsskydd och löser ut om VVB blir för hög temp och återställes med att den blå trycks in. Nu är det överledning till jord och JFB löser. >Sätt strömbrytaren på noll och mär mot jord på alla tampar som är fästa på den svarta. Värdet du har är inte bra och om det är mot jord. Troligtvis en slinga på patronen som har spruckit och läcker in vatten. Bakom den svarta sitter anslutningarna till patronen. Nu är det en ren 400 V patron utan noll och ingen nolla finns framdragen och alla slingor får spänning, den går runt i alla slingor.
Troligen har det varit ett byte tidigare då tampar är märkta med tusch. Den svarta är instucken i ett rör i patronen, skriv upp alla nummer som tamparna har och ta gärna foto på hur dom sitter och lossa alla, dra ut ut den svarta ( kan sitta med en skruv på sidan ) och ta ett foto till på patronens inkopplingar.
du kan få liv i den med omkoppling. Blir då lite mindre effekt men laddar upp under en natt. Men måste se hur patron är kopplad
Vilken stjärna du är. Ska fixa fram bra bilder till dig. Tusen tack.
 
J jonaserik skrev:
Den i mitten svarta är ett överhettningsskydd och löser ut om VVB blir för hög temp och återställes med att den blå trycks in. Nu är det överledning till jord och JFB löser. >Sätt strömbrytaren på noll och mär mot jord på alla tampar som är fästa på den svarta. Värdet du har är inte bra och om det är mot jord. Troligtvis en slinga på patronen som har spruckit och läcker in vatten. Bakom den svarta sitter anslutningarna till patronen. Nu är det en ren 400 V patron utan noll och ingen nolla finns framdragen och alla slingor får spänning, den går runt i alla slingor.
Troligen har det varit ett byte tidigare då tampar är märkta med tusch. Den svarta är instucken i ett rör i patronen, skriv upp alla nummer som tamparna har och ta gärna foto på hur dom sitter och lossa alla, dra ut ut den svarta ( kan sitta med en skruv på sidan ) och ta ett foto till på patronens inkopplingar.
du kan få liv i den med omkoppling. Blir då lite mindre effekt men laddar upp under en natt. Men måste se hur patron är kopplad
Tjena. Super tydligt förklarat även för en amatör som mig. Fått av den nu och mätt om mot jord och fick då värdena du kan se på bilden(mellan 80-90 Ohm) . Här är lite tydligare bilder på kopplingar också.
 
  • Multimeter med display som visar 179.6 Ohm, på ett mönstrat golv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på elektrisk anslutning med mätmätningar mellan 80-90 Ohm, markerade kopplingar och kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En hand som justerar kablar i ett öppnat eluttag, med synliga ledningar och anslutningar mot en kaklad golvbakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
91,6 kohm mot jord är alldeles för lite. Man brukar säga absolut minst 500 kohm mot jord för att det ska vara okej.
 
  • Gilla
Nalleman64 och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.