Ljudet går att få ned med ljuddämpare.
U Utsliten och utdömd skrev:
Kanske kompensera area förminskningen genom att platta till ett 160-rör istället för 125?
Vi har redan tagit till tycker jag. Men platt 160 hade inte fått plats.

Ett 125mm spiro frånluft ska suga 10+10 liter (kök grund + wc utan dusch) inget mer på den kanalen.
Och ett annat 125mm tillluft som endast ska ge ett rum tilluft.
 
Redigerat:
Plattar du till ett spirorör så att det blir 90mm tjockt så tappar du om jag inte räknar käpprätt åt skogen inte ens 10% av arean.

Ett 125mm rör kan man köra 25l/s genom vid 2m/s vilket jag har förstått som ett lågt flöde som inte ska ha några problem med egenljud.
Tappar du 10% av arean är du nere på 22,5l/s vilket är mer än du tänkte köra.

Så jag tror inte du har något att vara orolig för.
 
  • Gilla
buhu och 3 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.