1 631 läst · 30 svar
2k läst
30 svar
FTX: Spjäll med fjäderretur i kanalerna för ute- och avluft"
Sida 1 av 3
Hej
Ska snart installera nya FTX aggregatet (Heru 160) hemma & läste i installationshäftet "Spjäll med fjäderretur ska installeras i kanalerna för ute- och avluft"
Jag bad om en offert på 2st 200mm & fick följande:
Spjäll KL3 200 lagrad axel 2st 1290 kr
Fjäderåtergångsmotor LF 230 4 NM 2st 3720 kr
= 5010 kr + moms
Jag trodde jag var klar med inköpen, så detta kom lite som en shock.
Nån som vet om man kan göra på något annat sätt för att undvika kondens i aggregatet vid tex strömavbrott ?
Ska snart installera nya FTX aggregatet (Heru 160) hemma & läste i installationshäftet "Spjäll med fjäderretur ska installeras i kanalerna för ute- och avluft"
Jag bad om en offert på 2st 200mm & fick följande:
Spjäll KL3 200 lagrad axel 2st 1290 kr
Fjäderåtergångsmotor LF 230 4 NM 2st 3720 kr
= 5010 kr + moms
Jag trodde jag var klar med inköpen, så detta kom lite som en shock.
Nån som vet om man kan göra på något annat sätt för att undvika kondens i aggregatet vid tex strömavbrott ?
Tack! Nja jag vet faktiskt inte. I manualen står det spjäll med fjäderretur.
Eftersom jag inte visste vilken produkt som menas, så skrev jag till Östberg, & fick svaret att ett tättslutande spjäll med fjäderretur är en säkerhet ifall aggregatet skulle stanna & att spjällmotorn bör vara 230V ...
Eftersom jag inte visste vilken produkt som menas, så skrev jag till Östberg, & fick svaret att ett tättslutande spjäll med fjäderretur är en säkerhet ifall aggregatet skulle stanna & att spjällmotorn bör vara 230V ...
Har bara något enstaka strömavbrott där jag bor per år och då oftast på vår/sommar, så jag körde med de spjäll som jag länkade.människa skrev:
Vet inte varför man ska ha motordrivna spjäll istället för de jag länkade i vanliga hus... finns säkert någon anledning, men den anledningen har mig gått förbi
Tack Dizzy! Ja dom borde ju hjälpa lite iaf.M MrDizzy skrev:
Så kan mzn ju sätta rören lite i fall, 2, 3 grader, ut från aggregatet. Vi kommer att ha båda rören ut genom ytterväggen till ett kombidon.
Vilket aggregat har du ?
Har ett Flexit Nodric CL4.människa skrev:
Vet inte om det är föreskrivet ett motorspjäll eller inte, jag har det inte iaf.
Båda mina luftrör( avluft ut och uteluft in) sitter horisontellt genom vägg och direkt där vid väggen sitter ett sånt jag länkade. I mitt fall ser jag ingen anledning till att ha ett motordrivet.
Kan tänkas om man har ett vertikala rör ut/in från huset att man behöver en motor för öppna spjället.
För att förhindra kallluftsras vid strömavbrott är det jag har fått veta. Hur stort/mycket problem detta är i verkligheten har jag ingen aning om.F frause skrev: