T Trollskidan skrev:
Hög temp till låg temp system?
Strypa nedre slingorna så det blir balans i systemet.
Vad menas med hög temp till låg temp system?

Har som bäst gått varmt på ovanvåningen och ljummet i första radiatorn per slinga på nedervåningen
 
J jonaserik skrev:
Menar du 3 GV-slingor på varje plan eller ett matarrör nerifrån som delar sig på varje plan och fortsätter uppåt, var lite deffust. Vad värmer du med, en modern VP.
Ett rör från fjärrvärmecentralen går uppåt och delar sig i tre innan den går upp i taket så att säga. Samma neråt, en rör från centralen som delar sig i tre innan de går ner i golvet
 
G Gustav.89 skrev:
Yes, en rörskoppel och de är rätt inställda
Viktigt att handukstorkarna bara får ett delflöde annars stryps flödet i slingan när man stänger vredet på dem.

Det ska sitta en sil eller filter på returen från värmesystemet vid växlaren. Den bör du kolla och ev göra rent till att börja med.
 
Har det fungerat förut eller något som kommit nu. Sitter det ett filter på returen, det rör som kommer tillbaka från allt till FJV. dom kan sätta igen sig.


2 ; a på filtret
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
T Trollskidan skrev:
Hög temp till låg temp system?
Strypa nedre slingorna så det blir balans i systemet.
Fjärrvärme borde väl kunna vara högtemp precis som oljepanna tänker jag?
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
G Gustav.89 skrev:
Eventuellt kan det vara så. Men skulle vilja räkna fram vad flödesbehovet är för att se om cirkulationspumpen är stark nog
Rumsyta * 50W * Delta-T(tempfall över värmekrets) *1,16(omvandling kcal/W
200 * 50 / 20 / 1,16 = 0,4m3/h

Ungefärligen, lite beroende på var i landet(effekt W/m2) och Delta-T över radiatorer.
 
L lordi skrev:
Viktigt att handukstorkarna bara får ett delflöde annars stryps flödet i slingan när man stänger vredet på dem.

Det ska sitta en sil eller filter på returen från värmesystemet vid växlaren. Den bör du kolla och ev göra rent till att börja med.
Okej visste jag inte! Dock är alltid vreden fullt öppna då det är den längsta slingan och oftast kallast…

Yes filtret är rengjort!
 
J jonaserik skrev:
Har det fungerat förut eller något som kommit nu. Sitter det ett filter på returen, det rör som kommer tillbaka från allt till FJV. dom kan sätta igen sig.


2 ; a på filtret
Vi flyttade in 2019, inte fungerat så länge vi bott här och hört från grannen att tidigare ägare också haft problem….

Filtret är rengjort!
 
L lat skrev:
Rumsyta * 50W * Delta-T(tempfall över värmekrets) *1,16(omvandling kcal/W
200 * 50 / 20 / 1,16 = 0,4m3/h

Ungefärligen, lite beroende på var i landet(effekt W/m2) och Delta-T över radiatorer.
Okej, bra! Sen måste man väl ha med mottrycket också, men kanske inte gör så mycket skillnad?

Något tips på hur man ställer in systemet?
 
Det är lite svårt att få till flöden i bland, så det räcker till allt. Ta foton på dina fördelningar med början längst ner och att alla rör/slingor syns, bra med en förklaring på matarrörens anslutning med dim på dom.
 
  • Gilla
Gustav.89
  • Laddar…
M
G Gustav.89 skrev:
Den står på golvvärme och högsta fart
Hej! Vill man vara säker att få högsta möjliga flöde medan man letar fel kan det vara det bättre använda manuell Max i stället för differensentrycksreglering som golvvärmeinställningen innebär. Då får du alltid maximalt av pumpens kapacitet
Vad kör du för framledningstemperatur på systemet.
 
Redigerat:
Hade en VVSare här i förra veckan som spolade slingorna på nedervåningen. Bättre värme nu, dock blir fortfarande inte den längsta slingan med handdukstorkar varm i slutet.

Han satte in bättre justeringsventiler samt beräkning av flödesbehov för respektive slinga. Finjusterar lite nu för att komma framåt och se om jag kan få bättre snurr på den sista slingan.

Dock sitter det fast luft i cirkulationspumpen som jag inte får ut, något tips på hur man får ut det? Har kört den ”inbyggda” avluftningen utan resultat samt stängt av under längre tid och luftat element utan någon förbättring.
 
G Gustav.89 skrev:
Hade en VVSare här i förra veckan som spolade slingorna på nedervåningen. Bättre värme nu, dock blir fortfarande inte den längsta slingan med handdukstorkar varm i slutet.

Han satte in bättre justeringsventiler samt beräkning av flödesbehov för respektive slinga. Finjusterar lite nu för att komma framåt och se om jag kan få bättre snurr på den sista slingan.

Dock sitter det fast luft i cirkulationspumpen som jag inte får ut, något tips på hur man får ut det? Har kört den ”inbyggda” avluftningen utan resultat samt stängt av under längre tid och luftat element utan någon förbättring.
Gissar på att det är en Wilo-pump. Sitter den monterad i tillåten position enligt installationsanvisningen? Annars fungerar inte avluftningsläget.
 
Ny modern pump utan skruv i ändan, det sitter 2 eller 4 skruv som håller drivenheten. kan gå att lossa lite på dom och lätta lite så det läcker ut, är pumpen stående eller liggande, viss skillnad för att få ut luft.
 