Tjena! Ska installera en adax neo radiator som är IP24 klassad i mitt relativt lilla badrum. Bifogar bild nedan. Duschen är där jag står i förhållande till bilden.
Jag har lite funderingar kring anslutningsdosan som medföljer radiatorn. Bör jag byta ut denna anslutningsdosa mot en IP44 klassad box? Eller går det använda den befintliga som hänger med? Den som sitter på radiatorns fäste har ju en snabbanslutning också, men det kanske inte är några problem.
Har en bekant elektriker som kopplar in detta åt mig i helgen, men vill förbereda så mycket som möjligt för honom så allt material finns hemma. Hade ju varit oerhört skönt om jag redan har allt och slipper köpa en ny anslutningsdosa!
Jag har lite funderingar kring anslutningsdosan som medföljer radiatorn. Bör jag byta ut denna anslutningsdosa mot en IP44 klassad box? Eller går det använda den befintliga som hänger med? Den som sitter på radiatorns fäste har ju en snabbanslutning också, men det kanske inte är några problem.
Har en bekant elektriker som kopplar in detta åt mig i helgen, men vill förbereda så mycket som möjligt för honom så allt material finns hemma. Hade ju varit oerhört skönt om jag redan har allt och slipper köpa en ny anslutningsdosa!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Var är duschen? Bakom ryggen? Det är den som styr. Men det bör väl vara torrt på platsen för radiatorn? Då är det inga problem med denna anslutningsdosa. IP44 gäller bara om det är vått, om det inte faller inom område 1 eller 2 för badrum.
Duschen är snett bakom mig till höger i förhållande till bild, plus draperi. Uppskattningsvis ca 2m från duschmunstycket till anslutningsdosan på bild. Vilket borde räknas som torrt. Men känner mig ändå osäker p.g.a kondensen. Räknas vått som när är dålig ventilation när toan t.ex får kondens på sig?Bo.Siltberg skrev:
I övrig skall det vara torrt där. Förutsatt att man inte är skapligt rund om fötterna och utför sitt konstverk jävligt snett!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Nä, kondens och lite vattendroppar kan möjligen kräva IPX1. Men får du kondens ända där borta så har du andra problem och behöver ordna ventilationen bättre. Rinner det vatten på väggarna så är man uppe i IPX3, och duschar man dosan då är det IPX4.
Och reglerna förutsätter normal användning
Och reglerna förutsätter normal användning
Så bra! Tack för hjälpen kring frågetecknen. Ventilationen är bristfällig det vet jag. Det är självdrag med ventilation på vägg ovanför duschen och ett öppet hål på vägg i golvkant vid dörren till min vänster i bilden! Här verkar det dock ha suttit en pax fläkt eller liknande tidigare som nu är bortplockad så det är ihåligt ut till hallen.Bo.Siltberg skrev:
Jävligt off-topic men men!🫣
Då är nästa bra fråga. Den sitter väldigt nära toastolen, hur det med tempen på den, är det ett ytlågtemp radiator. Som jag ser det så är det risk för att bränna sig lätt. Normalt så har man lågtemp på plåten om risk finns att komma mot radiatorn. Kallas även för barnstugeradiator max 60 C på ytan. Så tänk till.
Jo detta har gått i tankarna hos mig också. Hur vet jag att det är lågtemp på den? Har förövrigt sett exakt dessa element anslutas direkt bredvid toastolen, och i andra utrymmen där det går att komma åt den lätt.J jonaserik skrev:Då är nästa bra fråga. Den sitter väldigt nära toastolen, hur det med tempen på den, är det ett ytlågtemp radiator. Som jag ser det så är det risk för att bränna sig lätt. Normalt så har man lågtemp på plåten om risk finns att komma mot radiatorn. Kallas även för barnstugeradiator max 60 C på ytan. Så tänk till.
Räcker det inte att ha den på en lägre temperatur?
Tack för du ger mig extra insikter så allt utförs korrekt!😁👍
Att ha lägre temp går inte, då termostaten endast känner av tempen i rummet och gasar på med all effekt. Det är radiatorer som är anpassade invändigt med lite extra delar i den, så yttempen inte överstiger 60 C. Men det är bestämmelser för barnstugor, men kan beaktas även i vanliga hus om risk för att bränna sig föreligger och kanske i ett bad när mindre barn helt plötsligt blir kissnödiga och inte få kissa i duschen.
Men som gamla yttryck, Bränt barn skyr elden och kommer nog inte att vara mot radiatorn efter en gång.
Men som gamla yttryck, Bränt barn skyr elden och kommer nog inte att vara mot radiatorn efter en gång.
Okej då förstår jag! Jag ska sätta upp ett Adax Neo H04KWT 400v 400w element. Du kanske vet om det är ytsäkert?J jonaserik skrev:Att ha lägre temp går inte, då termostaten endast känner av tempen i rummet och gasar på med all effekt. Det är radiatorer som är anpassade invändigt med lite extra delar i den, så yttempen inte överstiger 60 C. Men det är bestämmelser för barnstugor, men kan beaktas även i vanliga hus om risk för att bränna sig föreligger och kanske i ett bad när mindre barn helt plötsligt blir kissnödiga och inte få kissa i duschen.
Men som gamla yttryck, Bränt barn skyr elden och kommer nog inte att vara mot radiatorn efter en gång.
Adax har en lågtemp badrumsradiator som borde passa bra. Jag har en sån på landet och den blir inte så varm.J jonaserik skrev:Då är nästa bra fråga. Den sitter väldigt nära toastolen, hur det med tempen på den, är det ett ytlågtemp radiator. Som jag ser det så är det risk för att bränna sig lätt. Normalt så har man lågtemp på plåten om risk finns att komma mot radiatorn. Kallas även för barnstugeradiator max 60 C på ytan. Så tänk till.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jo va inne på denna först, men avskyr verkligen designen. Så jag gick med en Adax Neo 400w istället då det ändå inte behövs högre effekt. Så det borde vara lugnt kanske?ClasseClas skrev:
Jo, den är inte så snygg men tjockleken ger en lägre yttemperatur. Inte samma risk att bränna smalbenet. 🙂lustigkurren98 skrev:
Neo funkar med IP24-klassning.
Aa exakt! Får hoppas jag blir nöjd. Oavsett vad så kan jag äntligen gå på toa med ett leende på läpparna istället för att slita med mig bräckjärn för eventuell bändning mellan arsle och toasits p.g.a fastfrusning!ClasseClas skrev: