zentzuken zentzuken skrev:
Ligger nu på en snittförbrukning på 13kwh/dygn 5 i familjen, -20C ute februari/borrbotten 100kvm boyta +21C inne och garage 70 kvm +15C inne. Bedömer ärendet som avslutat.
Låter bra det. Har du kunnat stänga av värmekabeln helt eller hur gör du? Det måste löna sig att byta ut värmekabeln till en mer normal som går inne i PEM-slangen även i Norrbotten.
 
ClasseClas ClasseClas skrev:
Låter bra det. Har du kunnat stänga av värmekabeln helt eller hur gör du? Det måste löna sig att byta ut värmekabeln till en mer normal som går inne i PEM-slangen även i Norrbotten.
Jag har stängt av den helt. Det har nu kommit så pass mycket snö som borde isolera kylan från att tränga ned djupare i marken. Ska göra ett omtag när tjälen går med att se över andra alternativ.
 
  • Gilla
ClasseClas
  • Laddar…
När du startar upp igen, så håll koll på metallkopplingarna, det är dom som spricker när frysning sker. PEM klarar frysning bra.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
AXS AXS skrev:
Enkel lösning, sätt värmekabeln på timer. Lär räcka med några minuter per timme.

Sen går det ju att sätta in en smart brytare och reglera efter utetemperaturen.
Egentligen vill man reglera efter den temperaturen av kulverten som är närmast markytan/sämst isolerad (där det kan frysa först) - men att få dit en temperatursensor kan vara för stort arbete om det inte är gott om plats kvar i den - sådant bör helst läggas in i samband när kulverten anläggs...

Är det svårt att få dit en givare där så är nästa steg att ha termostatstyrning efter uteluften så att den inte grillar vattnet med värme på höst, vår och sommartid i alla fall.

Hur varm är kallvattnet när ni spolar en stund när det är ordentligt kallt ute en period (typ efter 4-5 dygn kyla så att kylan hinner tränga in ordentligt i täckningen av kulverten) - mäts helst med en temperatursensor instucken i kulverten så långt det går, är det +3 grader, +10, +15 grader C - dvs. vid spolning, är vattnet som kommer i kuverten mycket varmare än brunnsvattnets temperatur som sedan kommer när vattenmängden i slangarna har bytts ut till den kallare brunnsvattnet?

Är det mycket varmare är runt +3 grader C så finns det skäl att med timer slå av och på strömmen till värmekabeln med olika intervaller och den vägen minska strömförbrukningen - är det plastslang i kulverten och därmed tål frysning så kan man minska så mycket på tillslagstiden tills vattnet fryser efter en lägre köldperiod och då vet att man måste öka på tillslagstiden en bit igen (efter upptining med kontinuerligt inkopplad värmekabel tills isproppen lossad igen med urspolning) .
 
  • Gilla
zentzuken
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
När du startar upp igen, så håll koll på metallkopplingarna, det är dom som spricker när frysning sker. PEM klarar frysning bra.
Ska hålla ett öga på dem
 