19 452 läst · 79 svar
19k läst
79 svar
Varför drar fastigheten så mycket el?
Ok. Ingen fara, jag fattade det som att du hade ”bestämt” dig för att pumparna och värmeslingan var bovarna utan att prova det som föreslagits, fastän några skrivit att det inte borde räcka.zentzuken skrev:Vad i ”jag börjar nog förstå” är otydligt? Jag är inte klar med med var all ström går och som du skriver så är det endast en liten del. Med risk för att låta otrevlig så tvingar jag absolut inte dig personligen att delta🙂 du kan dra vidare till vad du vill. Jag ska fortsätta dra säkringar när jag kommer hem.
Ber om ursäkt.
Energiboven lokaliserad. Är en 10Ah säkring i huset som drar ström kontinuerligt. Jag har funnit att endast ett uttag är kopplat till det idag, där jag har tvättmaskinen ikopplad. Och, ja, jag har kollat at det Inge är tvättmaskinen i sig som är boven. Något mer ligger på denna fas. Överlåter det till elektriker att reda ut.zentzuken skrev:Sådär nu har jag gått igenom de prylar som jag vet använder el.
- Tot 5 st cirkulationspumpar(🤦🏻♂️)
45w x 4 + 65w (Laddomat) alla går 24h/dygn utom Laddomaten ca 10h varje dag.
- 12 st 6w lampor utomhusbelysning (Har fram till nyligen lyst samtliga mörka timmar under dygnet dvs. Från kl 15:00 - 09:00
OCH
- Någon typ av värmekabel!! som ligger i kulverten från brunnen in till hydropressen. Hittar inte spec. Men antar att det är många W den drar.
Nå summan är ju nu då att detta totalt kanske förklarar den höga elräkningen?!
Tack för ert engagemang. Jag har lärt mig mycket.
Spännande, för det är onekligen mycket ström. Vi har ca 75 kWh per dygn hittills i januari, men då har vi ingen ved, utan bara luftvärmepump, direktverkande el, elgolvvärme i badrummet. Och elbil.
Kan det vara en hemlig elgolvvärme som tidigare ägare glömt att informera om?
Annars är det nog ett hönshus ändå. 😉
Kan det vara en hemlig elgolvvärme som tidigare ägare glömt att informera om?
Annars är det nog ett hönshus ändå. 😉
Har elektriken varit på besök så vi får veta vad som drog så mycket ström!zentzuken skrev:Energiboven lokaliserad. Är en 10Ah säkring i huset som drar ström kontinuerligt. Jag har funnit att endast ett uttag är kopplat till det idag, där jag har tvättmaskinen ikopplad. Och, ja, jag har kollat at det Inge är tvättmaskinen i sig som är boven. Något mer ligger på denna fas. Överlåter det till elektriker att reda ut.
Tack för ert engagemang. Jag har lärt mig mycket.
Det behövdes inte 😅Jag samtalade med elkunnig person över telefon och presenterade mina fynd av att ha testat kopplat från och följt förbrukningen per dygn… tydligen har jag en värmekabel som ligger i kulvert från vattenbrunnen till hydropresspumpen. Inte vilken kabel som helst, som det verkar, den levererar styvt 36w/meter kabel…inte något fruset vatten här inte🤷🏼♂️H H-Thomasson skrev:
Ligger nu på en snittförbrukning på 13kwh/dygn 5 i familjen, -20C ute februari/borrbotten 100kvm boyta +21C inne och garage 70 kvm +15C inne. Bedömer ärendet som avslutat.zentzuken skrev:Det behövdes inte 😅Jag samtalade med elkunnig person över telefon och presenterade mina fynd av att ha testat kopplat från och följt förbrukningen per dygn… tydligen har jag en värmekabel som ligger i kulvert från vattenbrunnen till hydropresspumpen. Inte vilken kabel som helst, som det verkar, den levererar styvt 36w/meter kabel…inte något fruset vatten här inte🤷🏼♂️
Då är den direktkopplad och har ingen termostat, det blir dyrt det. Hur lång är V-kabeln. Bäst är med en elektronisk termostat, där givaren ska ligga på det grundaste stället. Givaren kan skarvas upp till 100 meter.zentzuken skrev:
Är effekten hög på V-kabeln, är det inte fel att ha ett mellanrelä som tar hand om belastningen och termostatens kontakter sparas och billigare med ett relä än en termostat
Att sätta in en ett ur som kopplar in är inget bra. blir liksom lite hicka på V-kabeln och kommer att drifta den oavsett om det behövs eller inte.AXS skrev:
Sen det med smart, vadå smart, allt ska tydligen i dag vara av sorten smart, på både gott och ont. För att få det att fungera perfekt, så finns inget bättre än en separat termostat som reglerar och är helt fristående från allt annat.
Såklart det är bäst att göra allt rätt och riktigt, gav bara ett förslag som ger säg 90% besparingar med extremt liten insats.J jonaserik skrev:Att sätta in en ett ur som kopplar in är inget bra. blir liksom lite hicka på V-kabeln och kommer att drifta den oavsett om det behövs eller inte.
Sen det med smart, vadå smart, allt ska tydligen i dag vara av sorten smart, på både gott och ont. För att få det att fungera perfekt, så finns inget bättre än en separat termostat som reglerar och är helt fristående från allt annat.
Grejen med smarta grejer är att de är så fruktansvärt billiga. Visst det är gå över ån efter vatten, men om det funkar och en puck kostar några hundra...
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 5 424 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 5 424 inlägg
Jag tror poängen flög rakt över ditt huvud.MultiMan skrev:
Ska försöka vara tydligare nästa gång, förlåt och glöm mina tidigare inlägg.