Hej,
Jag har sök på nätet efter svar som kan leda mig framåt i sökandet efter varför elcentralens jordfelsbrytare löser ut, utan att finna svar som leder mig i mål. Därför vänder jag mig nu hit och hoppas på vägledning.
Fakta:
Värmepumpen är installerad 2018.
Jordfelsbrytaren löser ut 97 sekunder (+/- 1 sekund) efter start.
Ibland går det flera dagar utan att jordfelsbrytaren löser ut.
Jordfelsbrytaren löser inte ut om jag kör värmepumpen i reservläge.
Till jordfelsbrytaren är 3 grupper kopplade, värmepumpen, golvvärmen och en fläkt i krypgrunden.
Jordfelsbrytaren löser ut även när säkringarna till golvvärmen och fläkten i krypgrunden är av.
När reparatören var på plats och felsökte, löste jordfelsbrytaren inte ut, och reparatören kunde inte hitta något fel (då hade jag dock inte konstaterat att det tar 97 sekunder efter start. Så den informationen fick han inte).
Några tips innan jag ringer reparatören igen?
Jag hoppas kunna få fart på pumpen snart, eftersom den inte levererar den komfort jag önskar när den körs i reservläge 😉
Jag har sök på nätet efter svar som kan leda mig framåt i sökandet efter varför elcentralens jordfelsbrytare löser ut, utan att finna svar som leder mig i mål. Därför vänder jag mig nu hit och hoppas på vägledning.
Fakta:
Värmepumpen är installerad 2018.
Jordfelsbrytaren löser ut 97 sekunder (+/- 1 sekund) efter start.
Ibland går det flera dagar utan att jordfelsbrytaren löser ut.
Jordfelsbrytaren löser inte ut om jag kör värmepumpen i reservläge.
Till jordfelsbrytaren är 3 grupper kopplade, värmepumpen, golvvärmen och en fläkt i krypgrunden.
Jordfelsbrytaren löser ut även när säkringarna till golvvärmen och fläkten i krypgrunden är av.
När reparatören var på plats och felsökte, löste jordfelsbrytaren inte ut, och reparatören kunde inte hitta något fel (då hade jag dock inte konstaterat att det tar 97 sekunder efter start. Så den informationen fick han inte).
Några tips innan jag ringer reparatören igen?
Jag hoppas kunna få fart på pumpen snart, eftersom den inte levererar den komfort jag önskar när den körs i reservläge 😉
Skulle kolla så det inte är stopp i avloppet. Sitter ett kretskort helt öppet vid kompressor och fläkt. Så om det varit dåligt flöde från avlopp förångare kan det samlas vatten som fläkten vispar runt. Men nu när du kör reserv läge torkar det ur där så man skulle behöva provhälla.
När vår värmepump (luft/vatten) i förra huset började lösa jordfelsbrytaren var det kompressorn som var kaputt, men din känns ju väldigt ny för att ha sliten kompressor.
97 sekunder skulle kunna vara tiden det tar från att den slås på tills kompressorn startar. Vår löste jfb vid lite slumpmässiga tillfällen, inte direkt vid start.
97 sekunder skulle kunna vara tiden det tar från att den slås på tills kompressorn startar. Vår löste jfb vid lite slumpmässiga tillfällen, inte direkt vid start.
Oftast tar det längre tid innan den startar kompressorn, ca 15 min, men jag är inte helt säker på hur det fungerar i F370. Tidigare rekommenderade man inte att ha värmepumpen kopplad till jordfelsbrytare eftersom risken för felaktig utlösning av jfb ökade vartefter värmepumpen slits. I så fall kunde man ha en 300 mA jfb för brandskyddet, utan personskydd. Eftersom värmepumpen är fast installerad med jordade plåtar överallt runt om är personskyddet redan tillgodosett.
Jag testade att starta utan kompressorn och även utan elpatronen. Den slår av efter 97 sekunder ändå. Det vore nog ett steg mot lösningen om det finns någon på forumet som vet vad det är som aktiveras vid 97 sekunders drift.J Josth skrev:Oftast tar det längre tid innan den startar kompressorn, ca 15 min, men jag är inte helt säker på hur det fungerar i F370. Tidigare rekommenderade man inte att ha värmepumpen kopplad till jordfelsbrytare eftersom risken för felaktig utlösning av jfb ökade vartefter värmepumpen slits. I så fall kunde man ha en 300 mA jfb för brandskyddet, utan personskydd. Eftersom värmepumpen är fast installerad med jordade plåtar överallt runt om är personskyddet redan tillgodosett.
Tack för tips angående jfb.
Tack för tips. Ska testa.E Emanuel01 skrev:
De flesta värmepumpstillverkare rekommenderar att man inte sätter värmepumpen bakom en JFB.
Jag har dock min bakom em, men funderar på om man egentligen borde ha en 300mA JFB istället bara för denna.
Jag har dock min bakom em, men funderar på om man egentligen borde ha en 300mA JFB istället bara för denna.
Tjena! Jag har exakt samma problem och håller på med det nu. Har dock en NibeF730 istället.J joeberg2000 skrev:Hej,
Jag har sök på nätet efter svar som kan leda mig framåt i sökandet efter varför elcentralens jordfelsbrytare löser ut, utan att finna svar som leder mig i mål. Därför vänder jag mig nu hit och hoppas på vägledning.
Fakta:
Värmepumpen är installerad 2018.
Jordfelsbrytaren löser ut 97 sekunder (+/- 1 sekund) efter start.
Ibland går det flera dagar utan att jordfelsbrytaren löser ut.
Jordfelsbrytaren löser inte ut om jag kör värmepumpen i reservläge.
Till jordfelsbrytaren är 3 grupper kopplade, värmepumpen, golvvärmen och en fläkt i krypgrunden.
Jordfelsbrytaren löser ut även när säkringarna till golvvärmen och fläkten i krypgrunden är av.
När reparatören var på plats och felsökte, löste jordfelsbrytaren inte ut, och reparatören kunde inte hitta något fel (då hade jag dock inte konstaterat att det tar 97 sekunder efter start. Så den informationen fick han inte).
Några tips innan jag ringer reparatören igen?
Jag hoppas kunna få fart på pumpen snart, eftersom den inte levererar den komfort jag önskar när den körs i reservläge 😉
Vad var felet för dig? För mig känns det som när ett relä drar på givarkortet så löser den ur varje gång.
Mycket går upp till förångaren så där är jag nu 😑.
Mvh
Daniel
Ta bort luckan vid filtret är typ 10 skruv och kolla så det inte är massa vatten där inne.
Man kan även köra igång med luckan borta då kan man ju se om de blixtrar till vid kortet som sitter där inne helt öppet.
Detta gäller 370 kommer inte ihåg hur de ser ut på 730.
Man kan även köra igång med luckan borta då kan man ju se om de blixtrar till vid kortet som sitter där inne helt öppet.
Detta gäller 370 kommer inte ihåg hur de ser ut på 730.
Redigerat:
Är det direkt vid uppstart så burkar det bara Elstavarna/Rörvärmarna som sitter i förångaren. 😶D Drudde skrev: