Hej,
Har installerat en ny bastu och värmen funkar inte alls. (https://badhuset.se/bastu/bastuaggregat/tylo-sense-sport-24-bastuaggregat)
(Jag har inte installerat elen så kommer säker använda fel termer gällande el i min beskrivning)
Lampan för timer funkar.
Båda faserna är strömförande.
Har nollställt överhättningsskyddet iaf det skulle varit ett problem.
(3e fasens skydd som är i plast sitter bara där tillfälligt, så den inte smälter när väl värmen funkar)
Vi kan inte hitta vad felet skulle vara, tar tacksamt emot förslag på vad man kan göra.
Har installerat en ny bastu och värmen funkar inte alls. (https://badhuset.se/bastu/bastuaggregat/tylo-sense-sport-24-bastuaggregat)
(Jag har inte installerat elen så kommer säker använda fel termer gällande el i min beskrivning)
Lampan för timer funkar.
Båda faserna är strömförande.
Har nollställt överhättningsskyddet iaf det skulle varit ett problem.
(3e fasens skydd som är i plast sitter bara där tillfälligt, så den inte smälter när väl värmen funkar)
Vi kan inte hitta vad felet skulle vara, tar tacksamt emot förslag på vad man kan göra.
Bara så jag lär mig, vad gör att det inte funkar som det är kopplat nu?J jonaserik skrev:Och termostaten på fullt och ingen värme. 2 fas utan nolla. Fattas en bygel mellan 2 och 3, blå på 4 ska bort och svart på 2 flyttas
Tack för svaret,J jonaserik skrev:
Stämmer detta:
"Jordfelsbrytaren summerar inkommande och utgående strömmar genom samtliga ledare. Oavsett om dessa är nollor, eller faser. "
Tack så mycket
Tänk på att aggregatet funkar enbart när timern är i det vita området. Tanken är att man ska kunna köra bastun i max 3-4 timmar, sen stänger den av sig. En finess är att man kan ställa timern i förväg så att bastun går igång först efter x timmar, då ställer man timern i det svarta området.
Ja den kan vara lurig och lätt att missa. Problemet kvarstårClasseClas skrev:
Ska tillägga att vi mätte mellan faserna och fick att det var 400vTedG skrev:
Det ser korrekt kopplat ut. Kolla så att du har 400 volt mellan plint 1 och plint 2. Kolla även så du har 230 volt mellan plint 1 och plint 4. Samma gäller plint 2 och plint 4.TedG skrev:Hej,
Har installerat en ny bastu och värmen funkar inte alls. ([länk])
(Jag har inte installerat elen så kommer säker använda fel termer gällande el i min beskrivning)
Lampan för timer funkar.
Båda faserna är strömförande.
Har nollställt överhättningsskyddet iaf det skulle varit ett problem.
(3e fasens skydd som är i plast sitter bara där tillfälligt, så den inte smälter när väl värmen funkar)
Vi kan inte hitta vad felet skulle vara, tar tacksamt emot förslag på vad man kan göra.
Är temperatursensorn monterad på väggen?
Det ser ut som det är en vit inkommande kabel. Stämmer det? Vet du vad den är till för?
Du har kollat mellan plint 1 och 2. Kolla även mot plint 4, nollan.