1 106 läst · 25 svar
1k läst
25 svar
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Blåste?
Om ditt egentliga problem är två kalla element så kan vi fundera på det till att börja med. Är övriga element ungefär lika varma i botten? Om något element "kortsluter" fram och returledning så får inte elementen längst bort någon drivkraft för vattnet att cirkulera. En sådan kortslutning kan man ana om ett element har samma temperatur in som ut. Ett sätt att prova är att stänga alla termostater utom de två som är kalla. Då kommer allt pumptryck på de element som är kvar. Ett annat vanligt fel är att termostatventiler lätt fastnar i stängt läge över sommaren, oftast går det att lösa med ett lätt knack på ventilen
Det har TS redan provat, se inlägg 21.P Plutus skrev:
Ja, när TS sänker andra termostater så kommer de två nya radiatorerna igång.
Det behöver inte vara någon kortslutning, utan låter mer som att det är betydligt klenare rör till de nya radiatorerna alternativt hårt strypta förinställningar på de två nya radiatorerna.
Ja, det låter som ett helt vanligt flödesproblem - Man har kopplat på två långa och smala avstick från stammen utan att ta hänsyn till att flödet behöver kunna balanseras mellan huvudstammen och det nya avsticket.
Finns det några justeringsventiler på stammen?
Finns det några justeringsventiler på stammen?
Ho
Hoppsan, missade det. Men då är vi nog överens i sakfrågan? Att vattnet tar en lättare väg, och det borde gå att justera inDemmpa skrev:Det har TS redan provat, se inlägg 21.
Ja, när TS sänker andra termostater så kommer de två nya radiatorerna igång.
Det behöver inte vara någon kortslutning, utan låter mer som att det är betydligt klenare rör till de nya radiatorerna alternativt hårt strypta förinställningar på de två nya radiatorerna.
Liknande trådar
-
Vad är det för färg på mina karmar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Inför husköp - är detta en fuktskada?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta för ventil? Behöver den bytas?
Vatten & Avlopp -
Varför dunkar det vid tillslag i min Vattenpump
Vatten & Avlopp -
PEAB har lösning på installation av vinkyl! Är det fackmässigt utfört?
Hustillverkare