3 341 läst · 54 svar
3k läst
54 svar
Är mitt expansionskärl skrot?
Är förtrycket 1,5 bar så är det ju lätt att sänka. Flamco expansionskärl är fyllda med kväve. Tryckluft från en vanlig kompressor innehåller små mängder mineralolja. En bälg i expansionskärl kan vara tillverkad av EPDM-gummi. EPDM tål inte mineralolja så det är ett dåligt råd att justera trycket på macken, dessutom onödigt då man bara behöver sänka trycket, inte höja om man köper lämpligt kärl från början.
En separat tryckmätare utan koppling till tryckluft duger bra för att sänka till önskat tryck.
En separat tryckmätare utan koppling till tryckluft duger bra för att sänka till önskat tryck.
Ja, men det är nog kvävgas om man är en petimeter men det gör ingen praktisk skillnad för hanteringen. 0.7 bar räcker om det är max 2 meter höjdskillnad i värmesystemet men fyller du till 1 eller 1.3 bar så har du mer vatten i expansionskärlet som gör att du har mer vatten att släppa ut när du luftar radiatorerna vilket gör att du inte behöver återfylla så ofta.
Då får du antingen fylla aningen mindre vatten i kallt skick, eller skapa ett större expansionskärl.A abel48 skrev:
Hur stort kärl har du, och hur stor volym I systemet? (Panna acktank o element?)
Nej så fungerar det inte. Fyller du med vatten så att tryckmätaren visar 1 bar så är det just 1 bar tryck. Kvävgasens volym och tryck kommer att variera när vattentrycket varierar. Vattnets volym ökar när dess temperatur ökar. Expansionskärlets uppgift är att ta upp den ökande vattenvolymen utan att trycket ökar okontrollerat och löser ut säkerhetsventilen. Säkerhetsventil öppnar normalt vid 1.5 bar om den är avsedd för en vanlig villa. Säkerhetsventilen reagerar på vattentrycket, inte på gasens tryck på andra sidan av gummimembranet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Boyles_lagA abel48 skrev:
Undrar bara lite vad som sägs att fylla till 1 bar, vattnet blir varmt och utvidgas, då ökar trycket i systemet. Kärlet ska ta upp tryckökningen, inte konstigt om inte manometern rör sig uppåt när trycket ökar. Blir som att fylla på mera och då ökar trycket.
MIna tankar 2 st har 0,5 bar när dom är ca 25 C och ökar till ca ,0, 8 bar vid ca 75 - 80 C, tar ut värmen via shuntgrupp och utgående visar 1 bar till GV. Cikpumpen ger ett statiskt tryck när den går. Det räcker gott och väl med dom trycken.
Nu har jag fått hem mitt nya expansionskärl. Men detta har anslutningen i botten istället och jag hade ju anslutning i toppen med manometer förut. Är de meningen att man ska ha manometer i toppen här och anslutning vatten i botten?
Se bilder
Se bilder
Jag hade samma frågeställning med mitt nya Flamco. Svaret finns i installationsanvisningen som för Flamco Baseflex säger:
Montering
• Expansionskärl med en kapacitet på mellan 8 och 25
liter installeras med vattennippeln uppåt eller nedåt
(E). (fig. 2) Använd Flexconsole (8 - 25 l) - (2,1 - 6,6
GAL), efter behov (fig 7).
• Expansionskärl med en kapacitet på mellan 35 och
150 liter installeras stående på golvet (fig. 3, 4b).
• För kärl med utbytbar gummibälg måste det finnas
ett fritt utrymme på minst 600 mm ovanför kärlet (fig
4a).
Jag ser inte vilken modell du har men plasthatten över säkerhetsventilen liknar den på mitt Baseflex.
Montering
• Expansionskärl med en kapacitet på mellan 8 och 25
liter installeras med vattennippeln uppåt eller nedåt
(E). (fig. 2) Använd Flexconsole (8 - 25 l) - (2,1 - 6,6
GAL), efter behov (fig 7).
• Expansionskärl med en kapacitet på mellan 35 och
150 liter installeras stående på golvet (fig. 3, 4b).
• För kärl med utbytbar gummibälg måste det finnas
ett fritt utrymme på minst 600 mm ovanför kärlet (fig
4a).
Jag ser inte vilken modell du har men plasthatten över säkerhetsventilen liknar den på mitt Baseflex.