21 995 läst · 90 svar
22k läst
90 svar
Kallställt hus vid inflytt
Dra av kostnaden på priset.ingenjören101 skrev:Försöker fokusera på felmeddelandet, termostater uppvridna. På ovanvåningen blir det väldigt varmt men desto kallare där nere.
Fortsätter larma för ”högt värmebärardelta”.
Har framför till säljaren att denne får stå för ev kostnad om tekniker behöver komma ut men personen i fråga anser inte att det är hennes ansvar.
Försöker förklara att hen ansvarar för huset fram tills att nycklarna är överlämnade.
Vet att det inte finns något sätt att garantera att säljaren kommer stå för kostnaden, för det är ju jag som får ta fakturan i första hand.
Näingenjören101 skrev:Hej,
Fick tillträde till mitt hus idag och det första jag möts av är ett iskallt golv och kalla rum.
Ägaren flyttade ut för ca 2-3v sedan så har ju stått kallt ett tag. Påtalade direkt för säljaren att det var helt iskallt och hennes respons var att städarna måste vridit ner termostaterna till det lägsta.
Finns det några skador jag ev. bör vara orolig för? Vatten verkade spola som det skulle och varmvatten kom ur kranen.
Hade dock felmeddelande på värmepumpen med ”högt värmebärardelta” vilket jag kopplar till att flödet har varit för lågt, inte så konstigt iom noll flöde i kretsen.
Något jag bör kolla upp?
Värmebäraren gissar jag att är radiatorvattnet. Det blir högt delta om huset är kallt. Jag har stundtals väldigt högt delta.
Fullt öppna termostater skall du haingenjören101 skrev:
Om du då får larm så är framledningstempen gör hög vilket kan beto på värmekurvan
Kanske skall öka cirkulationspumpen och se till att det är cirkulatin i alla elementeningenjören101 skrev:Försöker fokusera på felmeddelandet, termostater uppvridna. På ovanvåningen blir det väldigt varmt men desto kallare där nere.
Fortsätter larma för ”högt värmebärardelta”.
Har framför till säljaren att denne får stå för ev kostnad om tekniker behöver komma ut men personen i fråga anser inte att det är hennes ansvar.
Försöker förklara att hen ansvarar för huset fram tills att nycklarna är överlämnade.
Vet att det inte finns något sätt att garantera att säljaren kommer stå för kostnaden, för det är ju jag som får ta fakturan i första hand.
Yes har öppnat alla termostater fullt.electroluxaren skrev:
Framledning typ 65 grader nu, sjukt högt.
Men märker att radiatorerna på övervåningen är mycket varmare än nedervåningen. Även om man känner på till/retur på rören så är returrören på nedervåning kalla medans returrör på ovanvåningen nästan är samma temp som till
65 är inte braingenjören101 skrev:Yes har öppnat alla termostater fullt.
Framledning typ 65 grader nu, sjukt högt.
Men märker att radiatorerna på övervåningen är mycket varmare än nedervåningen. Även om man känner på till/retur på rören så är returrören på nedervåning kalla medans returrör på ovanvåningen nästan är samma temp som till
Gå in i menyerna och kolla tempen och tillskottet
5 c skillnad mellan in o ut på radiatorn är lämpligt vid fullast
Jag vet, problemet är ju att jag inte får upp returtempen nånting.electroluxaren skrev:
ställer jag ner värme ut så kommer ju deltat att minska om returen är den samma.
Skall prova det, bara att när den varnar för högt delta så står det som åtgärd att antingen höja värmepumpen eller kolla silen.
Ta dit en servicekille och låt säljaren stå för kostnaden…ingenjören101 skrev:
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 401 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 401 inlägg
Att huset har varit svalare är inget problem, bara att slå på värmen igen. Ingen hetsa upp sig över eller oroa sig över. Det vore en annan sak om det hade frusit igenom.
Det tar några dagar att värma upp huset igen.
Det tar några dagar att värma upp huset igen.
Det tar lång tid att värma upp ett hus och innan dess för du kallt på retursidan.ingenjören101 skrev:
65 grader är klart över vad som är max med värmepump, säljaren kan inte ha haft korrekta inställningar från början.
Så, ställ ner maxtemp på pumpen, öka flödet (cirkulationpumpen) och dra ner på termostaterna i de rum där det blir för varmt) så kommer det att lösa sig med tiden.
Ja, jag har justerat ner nu. Cirkulationspumpen står redan på läge 3, så går inte att öka flödet mer. Justerat termostater i rum där det blev för varmt.D Dilato skrev:Det tar lång tid att värma upp ett hus och innan dess för du kallt på retursidan.
65 grader är klart över vad som är max med värmepump, säljaren kan inte ha haft korrekta inställningar från början.
Så, ställ ner maxtemp på pumpen, öka flödet (cirkulationpumpen) och dra ner på termostaterna i de rum där det blir för varmt) så kommer det att lösa sig med tiden.