Ska ta upp en öppning 180*210 för altandörrar i en bärande yttervägg.Det är undervåningen så det finns en ovanvåning.
På ytterväggen vilar bjärklaget för ovanvånging och takvikten förs också ner på denna yttervägg.
Ska man välja betongbalk, limträbalk eller stålbalk. Måste balken vara lika bred som lekablocken? Kan man lägga en liggande regel som är lika bred som lekablocken mellan balken och lekablocken istället för att balken måste vara bred? Är det någon poäng med stående limträbalkar utöver upplägget på väggen (X). Hur mycket måste upplägget vara minst på var sida?
 
  • Teknisk ritning, snitt av väggkonstruktion, indikerar isolering, panel, balk, och öppning, möjligtvis för ett fönster.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Schematisk konstruktionsritning, visar ny öppning, avväxling och minsta upplägg för balkar, med stödpelare markerade.
Så här bör det vara.
 
  • Arkitektonisk ritning, hörn av en byggnad, mått specificerade, träkonstruktion, ingång, modern design, teknisk illustration.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
T ToreJ01 skrev:
Så här bör det vara.
Har ni fört någon dialog som vi inte kan se för det saknas en hel del information för att kunna bestämma dimensioner bara sådär?
 
  • Gilla
BirgitS och 1 till
  • Laddar…
B bossespecial skrev:
Har ni fört någon dialog som vi inte kan se för det saknas en hel del information för att kunna bestämma dimensioner bara sådär?
Det finns beräkningsmallar för sånt här.
Beräknat på två plan tungt tak och bjälklag med husbredd 10m och bärande hjärtvägg samt zon 2,5.
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
T ToreJ01 skrev:
Det finns beräkningsmallar för sånt här.
Beräknat på två plan tungt tak och bjälklag med husbredd 10m och bärande hjärtvägg samt zon 2,5.
Väl medveten om detta men informationen som framgår räcker inte för att kunna bestämma en dimension. Även om gissade förutsättningar skulle räcka är det fel att ge ett sådant råd utan de riktiga rådande förutsättningarna.
 
B bossespecial skrev:
Väl medveten om detta men informationen som framgår räcker inte för att kunna bestämma en dimension. Även om gissade förutsättningar skulle räcka är det fel att ge ett sådant råd utan de riktiga rådande förutsättningar
Du har ju plats med dubbla bredden i väggen om du vill ta i rejält.
 
T ToreJ01 skrev:
Du har ju plats med dubbla bredden i väggen om du vill ta i rejält.
Tack för svar. Jag gillar att överdimensionera, om man dubblar, ska man spika/skruva/limma ihop stolpar respektive balkar så de blir ett förband?
 
T ToreJ01 skrev:
Du har ju plats med dubbla bredden i väggen om du vill ta i rejält.
Men det är inte det detta handlar om, du ger råd om något utan att veta några som helst förutsättningar. Det är bara en liten öppning i yttervägg och fungerar garanterat, men som konstruktör bör man ha koll på helheten.
 
B bossespecial skrev:
Men det är inte det detta handlar om, du ger råd om något utan att veta några som helst förutsättningar. Det är bara en liten öppning i yttervägg och fungerar garanterat, men som konstruktör bör man ha koll på helheten.
Vet inte om du har märkt det... Detta är ett forum.

Här lämnas inga "garantier" och ingen förväntar sig "bara sanningen" och riktiga "konstruktörer".

Man får de svar man förtjänar och får ta det för vad det är...

Är faktiskt förvånad att det aldrig dykt upp en tråd på juridiksidan: "Jag följde ett råd och känner mig lurad".

Det behövs alltså kritiskt tänkande och lite självbevarelsedrift här.

/ATW
 
  • Gilla
Installation och 1 till
  • Laddar…
B bossespecial skrev:
Men det är inte det detta handlar om, du ger råd om något utan att veta några som helst förutsättningar. Det är bara en liten öppning i yttervägg och fungerar garanterat, men som konstruktör bör man ha koll på helheten.
Nu hänvisade han till beräkningsmallar och jag kollade på denna och enligt den så är hans förslag lite mer än tillräckligt för mig.
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/oppning-yttervagg-2-planshus/
Tabell med träbalkar, deformationer, nyttjandegrader, upplagslängder och belastningar, färgkodad efter effektivitet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
F ErlandJ skrev:
Nu hänvisade han till beräkningsmallar och jag kollade på denna och enligt den så är hans förslag lite mer än tillräckligt för mig.
[länk]
[bild]
Ingrepp i fasad och bärande konstruktion brukar vara förknippat med bygglov. Gissar att dem blir tokimponerade av skärmdumpar på uträkningen av random lirare på internet.
 
  • Haha
  • Gilla
karlmb och 1 till
  • Laddar…
I Installation skrev:
Ingrepp i fasad och bärande konstruktion brukar vara förknippat med bygglov. Gissar att dem blir tokimponerade av skärmdumpar på uträkningen av random lirare på internet.
Har varit i kontakt med kommunen, lite andra regler utanför detaljplanelagt område.
 
R
F ErlandJ skrev:
Ska ta upp en öppning 180*210 för altandörrar i en bärande yttervägg.Det är undervåningen så det finns en ovanvåning.
På ytterväggen vilar bjärklaget för ovanvånging och takvikten förs också ner på denna yttervägg.
Ska man välja betongbalk, limträbalk eller stålbalk. Måste balken vara lika bred som lekablocken? Kan man lägga en liggande regel som är lika bred som lekablocken mellan balken och lekablocken istället för att balken måste vara bred? Är det någon poäng med stående limträbalkar utöver upplägget på väggen (X). Hur mycket måste upplägget vara minst på var sida?
Hej,
Måste bara inflika att man sätter inte in träbalkar i en murverkskonstruktion.
Så det återstår gjutning eller stål för din del, kan ingett av beräkningar men det bör en konstruktör titta på oavsett om kommunen är inblandad eller inte.

Mvh Janne
 
  • Gilla
Installation och 1 till
  • Laddar…
R
T ToreJ01 skrev:
Så här bör det vara.
Helt galet enligt alla byggregler! Man sätter inte in träbalkar och stolpar för bärande konstruktion i ett murverk.
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
Du får beräkna väggens vikt ovanför som en jämnt utbredd last. Sedan lägga på vad övrigt som golvet på 2a plan o taket bidrar med.
Sedan finns det enkla tabeller hos de som säljer balk. Eller givetvis formler.
Själv hadejag valt en bred HEA-balk eller liknande. I stål.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.