Ny värmeväxlare via EON - knäpper/knackar och puttrar?
Håller med om att arbetet är snyggt. Rören du ser är ju inte klamrade mot vägg men de rör sig inte ändå.B BSOD skrev:Vattenbehållaren du talar om, menar du en varmvattenberedare?
En liten tryckslagsdämpare brukar kunna hjälpa vid löst monterade ledningar, klent dimensionerade ledningar eller vid väldigt snabbstängande kranar/diskmaskiner etc. Det brukar inte behövas. Du har ju bara bytt lite ledningar och de ser ju inte klena ut heller. Är de löst monterade? Det ser ju ut att vara ett snygg arbete.
Är det möjligt att få fram inkommande temperatur på fjärrvärmen? Är det onormalt hög kan det ibland låta lite.
Vad är det för tryck på kallvattnet? Om du ska överväga en tryckreduceringsventil så bör du ju veta hur högt tryck du har.
Exakt, varmvattenberedaren i gamla fjärrvärmeväxlaren.
Bläddrade på displayen som visar massa värden, där stod TV och TR 35 respektive 68 grader (från tidigare 58).
Oklart vad det är för tryck i vattnet, går det att avläsa på vattenmätaren till exempel? Måste i så fall demontera bänken ovan för att se.
Redigerat:
Osäker på hur en sån ser ut, även efter googling haha. Kan du se det på bilderna nedan?P paralun skrev:
Njau osäker men om vi backar tillbaka till märkplåtsfotona vilken storlek har du ?
Märkskylten till höger nere men man ser inte vilken, borde vara en bock till vänster för vilken modell.
Den här verkar vara den mest förekommande.
https://www.ahlsell.se/products/var...eatePdf?itemArticleId=6802731&withPrice=false
Märkskylten till höger nere men man ser inte vilken, borde vara en bock till vänster för vilken modell.
Den här verkar vara den mest förekommande.
https://www.ahlsell.se/products/var...eatePdf?itemArticleId=6802731&withPrice=false
Exakt samma etikett som finns inne i skåpet har de lagt med i garanti beviset, se bild. Antar att det ringar i exakt modell.P paralun skrev:
Aha, då stämmer det.M Mjolnir skrev:
Sen tänker jag nu högt, 3 är ju varmvattenvvx och 4 termostaten och den ska vara elektronisk styrd.
Undra hur den är inställd? Hur snabb eller för slö?
EDIT sen har du 9 som är själva blandningsventilen.
När jag sa till montören att vi ha småbarn här hemma som jag inte vill ska bränna sig på vattnet så vred han på termostaten för hand för att justera temperaturen i kranarna, vill jag minnas. Även jag kände på den nu, den går att skruva på lätt och fint, varken för snabb eller för slö. Verkar inte elektroniskt styrd men kan ha fel.P paralun skrev:
Tänkte mejla Eon något i stil med nedan, OK eller ska jag ändra nåt i första skedet?
Montören dök inte upp men han hade pratat med leverantören (Metrotherm). Leverantören var inte övertygad om orsak till problemet men hade misstankar om vad det skulle kunna vara. Montören, som i övrigt gett mig ett jättefint bemötande, bad mig testa alla vattenkranar och "hamrandet" i växlaren uppkommer oavsett kran, och ekar genom hela systemet. Det hörs i hela huset där ledningarna går. Leverantören tror det kan bero på att vattentrycket i nya växlaren är högre än i den gamla, däremot bara en gissning. Leverantören trodde att en tryckstötsdämpare mellan växlare och kallvattenledningen kanske löser problemet.
Jag sa att jag skulle prata vidare med er. Allt fungerade felfritt innan bytet och jag ser inte riktigt hur jag har ett ansvar i problemet som uppstått. Att jag ska få ett förslag på något som kanske löser det, och även betala extra för att åtgärda det, känns helt fel och orimligt.
Jag har ägnat hela dagen åt att försöka vara behjälplig men tror att proffsen får ta vid härifrån. Jag kan inte det här, det är därför jag anlitar er. Inför bytet var ni även på hembesök för att stämma av och planera allt. Jag förväntar mig att allt funkar minst lika bra efter, som före arbetet utfördes.
Vill ni snälla ta över härifrån och se till att det blir löst?
Montören dök inte upp men han hade pratat med leverantören (Metrotherm). Leverantören var inte övertygad om orsak till problemet men hade misstankar om vad det skulle kunna vara. Montören, som i övrigt gett mig ett jättefint bemötande, bad mig testa alla vattenkranar och "hamrandet" i växlaren uppkommer oavsett kran, och ekar genom hela systemet. Det hörs i hela huset där ledningarna går. Leverantören tror det kan bero på att vattentrycket i nya växlaren är högre än i den gamla, däremot bara en gissning. Leverantören trodde att en tryckstötsdämpare mellan växlare och kallvattenledningen kanske löser problemet.
Jag sa att jag skulle prata vidare med er. Allt fungerade felfritt innan bytet och jag ser inte riktigt hur jag har ett ansvar i problemet som uppstått. Att jag ska få ett förslag på något som kanske löser det, och även betala extra för att åtgärda det, känns helt fel och orimligt.
Jag har ägnat hela dagen åt att försöka vara behjälplig men tror att proffsen får ta vid härifrån. Jag kan inte det här, det är därför jag anlitar er. Inför bytet var ni även på hembesök för att stämma av och planera allt. Jag förväntar mig att allt funkar minst lika bra efter, som före arbetet utfördes.
Vill ni snälla ta över härifrån och se till att det blir löst?
Jo kort blir jag inte klok på hur det funkar med termostaten och blandningsventilen plus vad som eventuellt kan ställas in mer än temperatur, prova och sänkt till 55 grader. Fråga om det här.M Mjolnir skrev:När jag sa till montören att vi ha småbarn här hemma som jag inte vill ska bränna sig på vattnet så vred han på termostaten för hand för att justera temperaturen i kranarna, vill jag minnas. Även jag kände på den nu, den går att skruva på lätt och fint, varken för snabb eller för slö. Verkar inte elektroniskt styrd men kan ha fel.
Jag har bara mekaniska pryttlar i min fjv-central för varmvatten.
Testa först med att sänka temperaturen till 55 grader, helt i enlighet med manualen som också skriver att över 55 grader så kan det bli driftstörningar. Eventuellt kan det var små marginaler för den här regleringen?M Mjolnir skrev:Tänkte mejla Eon något i stil med nedan, OK eller ska jag ändra nåt i första skedet?
Montören dök inte upp men han hade pratat med leverantören (Metrotherm). Leverantören var inte övertygad om orsak till problemet men hade misstankar om vad det skulle kunna vara. Montören, som i övrigt gett mig ett jättefint bemötande, bad mig testa alla vattenkranar och "hamrandet" i växlaren uppkommer oavsett kran, och ekar genom hela systemet. Det hörs i hela huset där ledningarna går. Leverantören tror det kan bero på att vattentrycket i nya växlaren är högre än i den gamla, däremot bara en gissning. Leverantören trodde att en tryckstötsdämpare mellan växlare och kallvattenledningen kanske löser problemet.
Jag sa att jag skulle prata vidare med er. Allt fungerade felfritt innan bytet och jag ser inte riktigt hur jag har ett ansvar i problemet som uppstått. Att jag ska få ett förslag på något som kanske löser det, och även betala extra för att åtgärda det, känns helt fel och orimligt.
Jag har ägnat hela dagen åt att försöka vara behjälplig men tror att proffsen får ta vid härifrån. Jag kan inte det här, det är därför jag anlitar er. Inför bytet var ni även på hembesök för att stämma av och planera allt. Jag förväntar mig att allt funkar minst lika bra efter, som före arbetet utfördes.
Vill ni snälla ta över härifrån och se till att det blir löst?
Sen kollar du tappställen vad det blir.
Syftar du på värdet på bilden?P paralun skrev:
Nej du skrev att det var 58 grader som inställning av varmvattentemp??M Mjolnir skrev:
I manualen står det:
"Varmvattenreglering:
Centralen är utrustad med en termostatisk ventil. Utgående temperatur skall vara mellan 50 och 55 grader och får inte ställas upp för högt. Högre temperatur kan orsaka driftstörningar. Kontrollera också att temperaturen är minst 50 grader i samtliga tappställen i huset. Vid för låg temperatur finns risk för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i systemet. Tillfälliga temperaturfall p.g.a.t.ex. höga varmvattenflöden är dock helt ofarliga."
Jag som förvirrar, sorry. Vattentemperatur är inställt på 52 grader från början. Mätte nyss med kökstermometer, 54 grader kom ut.P paralun skrev:Nej du skrev att det var 58 grader som inställning av varmvattentemp??
I manualen står det:
"Varmvattenreglering:
Centralen är utrustad med en termostatisk ventil. Utgående temperatur skall vara mellan 50 och 55 grader och får inte ställas upp för högt. Högre temperatur kan orsaka driftstörningar. Kontrollera också att temperaturen är minst 50 grader i samtliga tappställen i huset. Vid för låg temperatur finns risk för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i systemet. Tillfälliga temperaturfall p.g.a.t.ex. höga varmvattenflöden är dock helt ofarliga."
Pillade lite med kranarna och la märkte till att det nästan bara knäpper i växlaren när man ÖPPNAR kranen, inte när man stänger vad jag kan höra. Det är i alla fall väldigt tydligt att det avger högst ljud när man öppnar kranen, och mindre eller inget alls när man stänger. Ljudet kommer oavsett om man öppnar sakta eller snabbt. Tydligare och hårdare ljud när man snabbt bara.
Jo men diskutera det här med inställningen och 55 grader med firman. En liten justering kan göra mycket.M Mjolnir skrev:Pillade lite med kranarna och la märkte till att det nästan bara knäpper i växlaren när man ÖPPNAR kranen, inte när man stänger vad jag kan höra. Det är i alla fall väldigt tydligt att det avger högst ljud när man öppnar kranen, och mindre eller inget alls när man stänger. Ljudet kommer oavsett om man öppnar sakta eller snabbt. Tydligare och hårdare ljud när man snabbt bara.