3 245 220 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
tommib
Bergsfogde
· Stockholm
· 17 072 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 072 inlägg
Min far jobbade som elektriker i många år och vid ett tillfälle skulle det utföras något jobb i en villa. När de började kolla installationen visar det sig att varenda tråd i hela huset är röd! Hela elsystemet i villan är dragen med röd tråd. Såvitt jag vet så byttes färg på jorden från röd till gröngul för många år sedan. Så någon som byggde sin egen villa hade väl kommit över ett billigt parti med röd tråd när det utgick, och drog hela huset med det 😆. Som elektriker fixade han ju även det, men det tar ju sjukt mycket längre tid att ringa ut varenda tråd...
tommib
Bergsfogde
· Stockholm
· 17 072 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 072 inlägg
Fast egentligen har du fel.K kbladh skrev:
Det var inte så att jord bytte från röd till gröngul, utan det var bara att man bestämde att jord skulle vara gröngul, innan fanns det inga regler.
Dock var röd ofta jord, men röd kunde vara fas och tändtråd också.
Om jag inte missminner mig kom det nationella kravet på gulgrön som jord 1968, men det var några övergångsår, så man fick använda annan färg som jord fram till 1972.
Förövrigt har jag också öppnat en dosa en gång där alla ledare var röda, det samsades både fas, nolla, tändtråd och skyddsjord där, alla var röda.
Utfört före 1970, så det var faktiskt inte felaktigt, utan bara dumt och opraktiskt.
Men det var inte hela huset, utan det var så bara i en väldigt begränsad del, och dosa som gick till en utomhusbelysning samt strömbrytare, strax därefter började det bli en mer normal blandning av färger i gamla hus, dvs alla färger och inget vet man vad det är, utan måste mäta och rycka i alla tåtar och kolla.
Nu har jag bara varit elektriker i nio år men har sett väldigt mycket udda.
En av de konstigaste sakerna var en spismatning som såg lite udda ut. När jag började rota runt och följa kabeln visade det sig att en EKLK 5G2,5 gick från spisuttaget som hade en gammal isskrapa (den enkla plastmodellen) som bakstycke, ner till en metalldosa i källaren. Därifrån gick en gammal kabel en onödigt krånglig väg upp till centralen i hallen. Den gamla kabeln visade sig vara en äldre variant av EKLK 4x1,5 (minns inte säkert men den var förmodligen blymantlad) och eftersom en ledare saknades så fick biledaren agera jord.
Det var ett gammalt hus som byggts ut flera gånger och hade ägts av flera bilmekaniker i rad, och kan man el i bilar så kan man väl el i kåkar? 😅
Jag åkte dit för att besikta installationen av pelletspannan som ägaren tyckte såg dålig ut och kolla installationen generellt. När jag kom upp från källaren hade jag fyllt ett A4-papper på båda sidorna med avvikelser och fick ta ett nytt blad till nästa våning...
En av de konstigaste sakerna var en spismatning som såg lite udda ut. När jag började rota runt och följa kabeln visade det sig att en EKLK 5G2,5 gick från spisuttaget som hade en gammal isskrapa (den enkla plastmodellen) som bakstycke, ner till en metalldosa i källaren. Därifrån gick en gammal kabel en onödigt krånglig väg upp till centralen i hallen. Den gamla kabeln visade sig vara en äldre variant av EKLK 4x1,5 (minns inte säkert men den var förmodligen blymantlad) och eftersom en ledare saknades så fick biledaren agera jord.
Det var ett gammalt hus som byggts ut flera gånger och hade ägts av flera bilmekaniker i rad, och kan man el i bilar så kan man väl el i kåkar? 😅
Jag åkte dit för att besikta installationen av pelletspannan som ägaren tyckte såg dålig ut och kolla installationen generellt. När jag kom upp från källaren hade jag fyllt ett A4-papper på båda sidorna med avvikelser och fick ta ett nytt blad till nästa våning...
De hade i alla fall sett till att skyddsjord fannsR Rillan skrev:Nu har jag bara varit elektriker i nio år men har sett väldigt mycket udda.
En av de konstigaste sakerna var en spismatning som såg lite udda ut. När jag började rota runt och följa kabeln visade det sig att en EKLK 5G2,5 gick från spisuttaget som hade en gammal isskrapa (den enkla plastmodellen) som bakstycke, ner till en metalldosa i källaren. Därifrån gick en gammal kabel en onödigt krånglig väg upp till centralen i hallen. Den gamla kabeln visade sig vara en äldre variant av EKLK 4x1,5 (minns inte säkert men den var förmodligen blymantlad) och eftersom en ledare saknades så fick biledaren agera jord.
Det var ett gammalt hus som byggts ut flera gånger och hade ägts av flera bilmekaniker i rad, och kan man el i bilar så kan man väl el i kåkar? 😅
Jag åkte dit för att besikta installationen av pelletspannan som ägaren tyckte såg dålig ut och kolla installationen generellt. När jag kom upp från källaren hade jag fyllt ett A4-papper på båda sidorna med avvikelser och fick ta ett nytt blad till nästa våning...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Fästbygeln som också är i metall går tvärs över och hakar i urtagen på sidan. Så njä 😉lars_stefan_axelsson skrev:
Men det är imponerande hur de försökt och ändå misslyckats. Där är nått silverfärgat som verkar isolera strömbrytaren, krympslang på inkommande, en låda för att koppla ihop det, lite extra isolering på ledaren mellan brytaren och själva lampan...