Får man in 4mm2 i ett vanligt uttag?
Eller så sätter du ett Schuko-uttag som är godkänt för 4 mm2 solida ledare som detta:
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...uttag-ip44-4-polig-16a-schuko-bla-9-h-3034678
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...uttag-ip44-4-polig-16a-schuko-bla-9-h-3034678
1) Jag vill inte sätta en 6a eftersom jag ibland vill kunna köra en del elektriska handverktyg som drar 1500-2000w.H HenrikHuslöse skrev:
2) Se ovan. Dessutom har jag bara en plats ledig i aktuell central.
3) Det är havsvatten, havet. Ingen brunn.
Om du skulle säkra den med 10A så räcker det rent teoretiskt med 1,5 mm2. Men du kanske har andra ambitioner längre fram? Isåfall kan det vara bra att dra en 6mm2 om du vill bygga vidare i framtiden med en central eller så.D Derbyboy skrev:
Jag har noll info om din förimpedans etc. Men en ”tumregel” vi körde efter när jag jobbade som elektriker var att 1,5mm2 räcker upp till ca 100m. Så 70-80 m ser jag inte bör vara något problem.D Derbyboy skrev:
D Derbyboy skrev:
D Derbyboy skrev:
Vad du ansluter i andra änden spelar såklart in. Är det något med hög startström så bör du absolut gå upp i area.D Derbyboy skrev: