J jonaserik skrev:
Nu är det dax för kudden God Natt
gonatt! Tack för hjälpen!
 
Om inte termostaten i rummet är trasig så är det ställdonet som är trasigt om det blir varmt efter avhängning. Är kritisk till detta system eftersom värmekällan nästan alltid ändrar värmen i huvudstammen efter utetemp vilket gör dessa termostater helt onödiga samt ökar trögheten i redan trög golvärme.
 
E Emanuel01 skrev:
Om inte termostaten i rummet är trasig så är det ställdonet som är trasigt om det blir varmt efter avhängning. Är kritisk till detta system eftersom värmekällan nästan alltid ändrar värmen i huvudstammen efter utetemp vilket gör dessa termostater helt onödiga samt ökar trögheten i redan trög golvärme.
tyvärrblev det inte varmt efter avhängning heller… Jag måste nog lära mig mer om hur fjärrvärmeaggregatet funkar. Brukar dessa också reglera efter utetemp?
 
Jepp det gör dom , kallt ute mer värme till huset och visse värsa.
 
  • Gilla
TorOdd
  • Laddar…
Och det har inte med farten (flödet ) på pumpen, endast hur mycket som shunten öppnar för att att ge mera varmvatten ut till huset.
 
  • Gilla
TorOdd
  • Laddar…
E Emanuel01 skrev:
Lättaste är om man har värmekamera och ställer upp värmen i alla rum sen ser man efter en stund vilka ställdon som är trasiga. Finns många mobiler med det nu.
Hej! Vilken app funkar som värmekamera?
 
B Bo Stefan Lundquist skrev:
Hej! Vilken app funkar som värmekamera?
Nej du måste ha inbyggd eller en sådan man kopplar in i mobilen.
 
  • Gilla
Bo Stefan Lundquist
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.