Hej,

Efter att vi borrat hål för betongplintar för en altan märkte vi att det var stora mängder vatten.

Vi misstänkte att något va konstigt med dräneringen trots att huset är helt nybyggt. Efter att ha kollat ritningen, tolkar jag det som att dräneringen ska ligga 50cm under mark. När vi grävde fram dräneringsröret så låg det väldigt ytligt och kanske 5cm under makadamen, se bild. Huset står på betongplatta.

Nu är frågan, är detta farligt/tillåtet? Är det ett garantiärende och är byggaren skyldig att fixa detta? Om inte, är det värt att betala för en ny dränering runt huset eller ska man låta det vara och vänta ut det stående vattnet som finns nu?
 
  • Tumstock mot grå vägg och grusig mark; rostig rörledning i förgrunden; smutsstänk på väggen; utomhusmätning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Erik Salhammar
  • Laddar…
Högsta punkten på dräneringen bör inte läggas högre än 150mm under plattans isolering. Om röret i detta fall ligger 50mm ner i makadamen så är inte detta fel om du lyckats hitta dräneringens högsta nivå, uk rör hamnar då 150mm under kantelementet.
 
  • Gilla
Bernt Ö97
  • Laddar…
B bossespecial skrev:
Högsta punkten på dräneringen bör inte läggas högre än 150mm under plattans isolering. Om röret i detta fall ligger 50mm ner i makadamen så är inte detta fel om du lyckats hitta dräneringens högsta nivå, uk rör hamnar då 150mm under kantelementet.
Vet inte om jag tolkar ritningen rätt då, laddar upp den så är jag väldigt tacksam om du kan se om allt är ok eller inte.
 
  • Teknisk ritning, sektion av hus, konstruktionsdetaljer, isolering, byggmaterial, grundläggning, måttskaladritning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Dräneringsledningen är schematiskt inritad. Ledningen faller 1:200 från högsta punkten. Dräneringens dragning redovisas heller inte på en K-sektion utan på en plan vanligtvis framtagen av en annan disciplin än K. Dräneringen hänvisas i detta fall till M.
 
  • Gilla
Marcus0321
  • Laddar…
B bossespecial skrev:
Dräneringsledningen är schematiskt inritad. Ledningen faller 1:200 från högsta punkten. Dräneringens dragning redovisas heller inte på en K-sektion utan på en plan vanligtvis framtagen av en annan disciplin än K. Dräneringen hänvisas i detta fall till M.
Förstår inte riktigt vad det betyder, försöker hitta något i pärmen om en ritning med M-beteckning men hittar inget.
 
M hänvisar till Mark. För en villa skulle jag nog säga att det inte finns några direkta handlingar på detta utan markentreprenören löser nog förläggningen där och då. Testa och gräv på nått mer ställe och jämför. Har du någon spolbrunn ligger denna sannolikt i dräneringens högsta punkt.
 
B bossespecial skrev:
M hänvisar till Mark. För en villa skulle jag nog säga att det inte finns några direkta handlingar på detta utan markentreprenören löser nog förläggningen där och då. Testa och gräv på nått mer ställe och jämför. Har du någon spolbrunn ligger denna sannolikt i dräneringens högsta punkt.
Har grävt runt huset och dräneringsröret är på samma höjd runtom. Spolbrunnen sticker upp ovanför makadamen. Betyder det att det bör vara OK då?
 
Om det inte är fall (lutning) på röret så är det felaktigt utfört. Lutningen ska som sagt vara vara 2 cm per meter.
 
mexitegel mexitegel skrev:
Om det inte är fall (lutning) på röret så är det felaktigt utfört. Lutningen ska som sagt vara vara 2 cm per meter.
Vad händer annars? Rinner vattnet ut genom hålen i botten på röret?
 
Fallets syfte är att leda bort vattnet.
 
  • Gilla
Marcus0321 och 1 till
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Om det inte är fall (lutning) på röret så är det felaktigt utfört. Lutningen ska som sagt vara vara 2 cm per meter.
2cm??
Brukar väl oftast vara 0,5cm per meter..?
 
  • Gilla
G-83 och 2 till
  • Laddar…
Fallet kvittar det rinner ändå inte vatten om det inte står vatten i rörets underkant hela vägen. Det kan lika gärna ligga plant.
 
D Daniel 109 skrev:
Fallet kvittar det rinner ändå inte vatten om det inte står vatten i rörets underkant hela vägen. Det kan lika gärna ligga plant.
Självklart ska man ha fall på röret.
Dräneringen behöver en högpunkt och en lågpunkt för att fungera som avsett över tid.
 
B bossespecial skrev:
Dräneringsledningen är schematiskt inritad. Ledningen faller 1:200 från högsta punkten. Dräneringens dragning redovisas heller inte på en K-sektion utan på en plan vanligtvis framtagen av en annan disciplin än K. Dräneringen hänvisas i detta fall till M.
Hur vet du från ritningen att fallet ska vara 1:200 på denna ritning?
B bossespecial skrev:
Dräneringsledningen är schematiskt inritad. Ledningen faller 1:200 från högsta punkten. Dräneringens dragning redovisas heller inte på en K-sektion utan på en plan vanligtvis framtagen av en annan disciplin än K. Dräneringen hänvisas i detta fall till M.
Hur vet du att fallet är 1:200 från denna ritning? Ritning M kan säga något annat Ama säger bara att ledningen ska ha en jämn lutning och inte ha bakfall. Lutning kan variera. Enligt den ritningen ska ledningen ligga i ledningsschakten som ritningen visar. Däremot tror jag att funktionen fungerar ändå om det inte är helt galet grävt runt om.
Att du har blött omkring kan lika gärna beror på materialet runt om huset. Att det faller mot huset etc.
 
E Et1975 skrev:
Självklart ska man ha fall på röret.
Dräneringen behöver en högpunkt och en lågpunkt för att fungera som avsett över tid.
Fallet är ändå för litet för att få med skit. Så jag har svårt att se att det skulle göra någon positiv skillnad.
 