Hejsan,
Tänkte köpa denna för att värma min 14m3 pool någon grad
https://www.jollyroom.se/fritid-hobby/vattenlek/pooler/pooltillbehor/bestway-flowclear-poolvarmare
Står att det krävs mins 16A säkring, är det alltså huvudsäkringen som menas? För ett hus är det väl ytterst ovanligt att ha lägre än 16A huvudsäkring, eller?
Tänkte köpa denna för att värma min 14m3 pool någon grad
https://www.jollyroom.se/fritid-hobby/vattenlek/pooler/pooltillbehor/bestway-flowclear-poolvarmare
Står att det krävs mins 16A säkring, är det alltså huvudsäkringen som menas? För ett hus är det väl ytterst ovanligt att ha lägre än 16A huvudsäkring, eller?
Det var ganska tafatt med information på hemsidan.
Jag misstänker att det är enfasare, en enfasare på 2,8 kW drar drygt 12A.
De (Bestway) graderar sig mot klagomål genom att ange att den kräver 16A.
Den klarar sig med 13A säkring, som inte är så vanlig.
Den kan eventuellt gå att använda på 10A säkring men då överbelastas säkringen kontinuerligt å det ska den inte göras.
Nej, det är inte huvudsäkringen som avses med 16A utan det är gruppsäkringen.
Här är lite mer information,
https://www.jula.se/catalog/fritid/pool-och-bad/pooltillbehor/pool-uppvarmning/poolvarmare-003745/
Jag misstänker att det är enfasare, en enfasare på 2,8 kW drar drygt 12A.
De (Bestway) graderar sig mot klagomål genom att ange att den kräver 16A.
Den klarar sig med 13A säkring, som inte är så vanlig.
Den kan eventuellt gå att använda på 10A säkring men då överbelastas säkringen kontinuerligt å det ska den inte göras.
Nej, det är inte huvudsäkringen som avses med 16A utan det är gruppsäkringen.
Här är lite mer information,
https://www.jula.se/catalog/fritid/pool-och-bad/pooltillbehor/pool-uppvarmning/poolvarmare-003745/
Demmpa skrev:Det var ganska tafatt med information på hemsidan.
Jag misstänker att det är enfasare, en enfasare på 2,8 kW drar drygt 12A.
De (Bestway) graderar sig mot klagomål genom att ange att den kräver 16A.
Den klarar sig med 13A säkring, som inte är så vanlig.
Den kan eventuellt gå att använda på 10A säkring men då överbelastas säkringen kontinuerligt å det ska den inte göras.
Nej, det är inte huvudsäkringen som avses med 16A utan det är gruppsäkringen.
Här är lite mer information,
[länk]
Hur vet man vilken säkringsstorlek man har på gruppsäkringen?G Gud_ skrev:
Läste precis att jag har 10A, då kommer detta ej fungera.. Vill inte belasta och hålla på och dra upp autosäkringen hela tiden. 16A har jag på ugnenDemmpa skrev:Det var ganska tafatt med information på hemsidan.
Jag misstänker att det är enfasare, en enfasare på 2,8 kW drar drygt 12A.
De (Bestway) graderar sig mot klagomål genom att ange att den kräver 16A.
Den klarar sig med 13A säkring, som inte är så vanlig.
Den kan eventuellt gå att använda på 10A säkring men då överbelastas säkringen kontinuerligt å det ska den inte göras.
Nej, det är inte huvudsäkringen som avses med 16A utan det är gruppsäkringen.
Här är lite mer information,
[länk]
Så din elnätsägare vet exakt vilken storlek du har på varje gruppsäkring i din(a) gruppcentral(er)?S steve5432 skrev:
Hos oss vet nätägaren bara om vilket abonnemang (huvudsäkringar) vi har, om vi sedan har lägre huvudsäkringar än vad vi betalar för vet inte nätägaren någonting om.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 159 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 159 inlägg
2300 W är max du kan ta ut i ett vanligt uttag, men att göra det länge är inte att rekommendera.
Du kan testa en värmare med solfångare kanske? De kostar inte så mycket och värmer mer än man kan tro.
Du kan testa en värmare med solfångare kanske? De kostar inte så mycket och värmer mer än man kan tro.
Jag är osäker på hur mycket en solfångare kommer värma 14 000 liter vatten. Måste ju antagligen vara inga moln alls och kontinuerligt stark sol för att få upp vattentempen någon gradFairlane skrev:
Annars är ju en enkel poolvärmepump ett sätt att lösa detta.
https://www.tretti.se/tradgard/varm...KIAJUcqO2kKAWa7_DBb3OKrTg03TxNqsaAlJ0EALw_wcB
Ca 1.2kW el, så det blir ju typ 5 ampere under normaldrift, dvs bara att koppla in i närmaste eluttag i princip.
https://www.tretti.se/tradgard/varm...KIAJUcqO2kKAWa7_DBb3OKrTg03TxNqsaAlJ0EALw_wcB
Ca 1.2kW el, så det blir ju typ 5 ampere under normaldrift, dvs bara att koppla in i närmaste eluttag i princip.
Det är rätt så mycket pengar men ja jag vet det kostar att ha pool... Finns en för 4000 kr https://outl1.se/poolvarmepump-spla...bN6H3zBofScO2h6JuI6g88PG5JLEn6TMaAqWQEALw_wcB men den kommer säkert sluta funka efter nån veckaB BSOD skrev:
Att belasta ett vanligt schukouttag (vägguttag) med 2300W (10A) ska man kunna göra dygnet runt i ett år utan att någonting ska hända.Fairlane skrev:
Ett vanligt schukouttag är klassat för 16A kontinuerlig.
Är det någon som vet om det är en stor operation att byta en gruppsäkring till 16a? Det är väl bara att köpa en sån säkring och få den bytt av elektriker?
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...NOH6LCM0F34BixZfuC-6HsIC9FxQdMC8aAjDbEALw_wcB
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...NOH6LCM0F34BixZfuC-6HsIC9FxQdMC8aAjDbEALw_wcB
...som sagt, det är installationen som helhet som ska klara strömmen, säkringen ska bryta när det blir för mycket, och då är säkringen vald efter vad resten klarar...R Rillehouse skrev: