Hej!
Har varmvatten men ingen värme, växlarens indikatorlampa lyser rött, blinkar till två gånger och sedan konstant röd igen. Växlaren gör ljud ifrån sig - låter som den försöker få igång nånting (hackar lite).
I manualen https://cdn.jseducation.se/files/pages/operating-instruction-basic-u21u31se-danfoss-ecl10.pdf står:
"Värmeautomatiken stoppar pumpen när ingen värme behövs men startar den regelbundet någon minut för att den inte ska kärva vid längre stillestånd, t ex under sommarperioden. Om den trots detta inte startar efter stillstånd, försök att låta den starta vid högsta läget. Hjälper inte detta kan vanligen pumpen startas genom att man tar bort den centralt placerade ändmuttern på pumpmotorn och med skruvmejsel i skåran på motoraxeln hjälper pumpen igång".
Vad innebär "högsta läget", var ställer jag in "läget"?
Mvh
Har varmvatten men ingen värme, växlarens indikatorlampa lyser rött, blinkar till två gånger och sedan konstant röd igen. Växlaren gör ljud ifrån sig - låter som den försöker få igång nånting (hackar lite).
I manualen https://cdn.jseducation.se/files/pages/operating-instruction-basic-u21u31se-danfoss-ecl10.pdf står:
"Värmeautomatiken stoppar pumpen när ingen värme behövs men startar den regelbundet någon minut för att den inte ska kärva vid längre stillestånd, t ex under sommarperioden. Om den trots detta inte startar efter stillstånd, försök att låta den starta vid högsta läget. Hjälper inte detta kan vanligen pumpen startas genom att man tar bort den centralt placerade ändmuttern på pumpmotorn och med skruvmejsel i skåran på motoraxeln hjälper pumpen igång".
Vad innebär "högsta läget", var ställer jag in "läget"?
Mvh
Lyssnade på cirkulationspumpen (den gröna grejen på bilden) med en mejsel. Den är igång. Har som sagt varmvatten men ingen värme i elementen.Danger94 skrev:
Det är den svarta dosan som öppnas och stängs (styrventil för radiatorn?). Kanske det som varnar?
Ta bort kåpan som täcker hela fjärrvärmecentralen och ta en bild så att man ser allt.
Med "högsta läget" refereras till hastighetsinställningen på cirkulationspumpen, oftast läge 3 (III).
Men det är fel manual till din reglercentral.
Exakt vad står det i röda rutan i reglercentralen?
ECL xxxx?
Här är är tråd i ämnet,
https://www.byggahus.se/forum/threads/danfoss-ecl-9324.364074/page-2#post-3556483
Enligt den tråden betyder två blink att ena PT-1000-givaren är ur funktion.
https://www.varmevarden.se/assets/ECL-9324.pdf
Det är nog 9310 du har,
https://varmevarden.se/assets/ECL-9310.pdf
https://manualzz.com/doc/53380898/danfoss-ecl-9310-installation-guide
Edit:
Efter förra inlägget med bild, så ser det ut som att det står 3310,
https://gallivareenergi.se/wp-content/uploads/2022/04/danfossecl3310.pdf
Med "högsta läget" refereras till hastighetsinställningen på cirkulationspumpen, oftast läge 3 (III).
Men det är fel manual till din reglercentral.
Exakt vad står det i röda rutan i reglercentralen?
ECL xxxx?
Här är är tråd i ämnet,
https://www.byggahus.se/forum/threads/danfoss-ecl-9324.364074/page-2#post-3556483
Enligt den tråden betyder två blink att ena PT-1000-givaren är ur funktion.
https://www.varmevarden.se/assets/ECL-9324.pdf
Det är nog 9310 du har,
https://varmevarden.se/assets/ECL-9310.pdf
https://manualzz.com/doc/53380898/danfoss-ecl-9310-installation-guide
Edit:
Efter förra inlägget med bild, så ser det ut som att det står 3310,
https://gallivareenergi.se/wp-content/uploads/2022/04/danfossecl3310.pdf
Din edit stämmer, en ECL 3310.Demmpa skrev:Ta bort kåpan som täcker hela fjärrvärmecentralen och ta en bild så att man ser allt.
Med "högsta läget" refereras till hastighetsinställningen på cirkulationspumpen, oftast läge 3 (III).
Men det är fel manual till din reglercentral.
Exakt vad står det i röda rutan i reglercentralen?
ECL xxxx?
Här är är tråd i ämnet,
[länk]
Enligt den tråden betyder två blink att ena PT-1000-givaren är ur funktion.
[länk]
Det är nog 9310 du har,
[länk]
[länk]
Edit:
Efter förra inlägget med bild, så ser det ut som att det står 3310,
[länk]
Förstår dock inte riktigt var man ökar trycket. Är det den blåa ventilen? Enligt instruktionsboken är det närmsta påfyllning jag hittar nr 10.Danger94 skrev:
Redigerat:
Hej!
Blinkningarna betyder att den försöker stänga värmeventilen, den med röda knappen. Detta kan bero på att önskad framledningstemperaturen enligt inställd värkurva är uppnådd. Sitter kanske utegivaren i solen eller har du låg kurva?
börja felsöka så här:
Stäng av nattsänkning genom att vrida till läget med solen. Sen vrider du till +8 och lyssnar om ställdonet med den röda knappen börjar öppna.
öka och minska pumphastigheten och lyssna om den ändrar ljud.
Du kan också hålla ned den röda knappen och samtidigt snurra på plastvredet under ställdonet. Då skall flödet öka på fjärrvärmesidan och temperaturen på framledningen ökar. När du släpper knappen kommer centralen att börja stänga ventilen och plastvredet snurrar.
Blinkningarna betyder att den försöker stänga värmeventilen, den med röda knappen. Detta kan bero på att önskad framledningstemperaturen enligt inställd värkurva är uppnådd. Sitter kanske utegivaren i solen eller har du låg kurva?
börja felsöka så här:
Stäng av nattsänkning genom att vrida till läget med solen. Sen vrider du till +8 och lyssnar om ställdonet med den röda knappen börjar öppna.
öka och minska pumphastigheten och lyssna om den ändrar ljud.
Du kan också hålla ned den röda knappen och samtidigt snurra på plastvredet under ställdonet. Då skall flödet öka på fjärrvärmesidan och temperaturen på framledningen ökar. När du släpper knappen kommer centralen att börja stänga ventilen och plastvredet snurrar.
Danger94 skrev:
Stängde av nattsänkningen, ökade till +8, det blev varmare i elementen på övervåningen (dock funkar bara ett). Ställdonet låter som tidigare (se bifogad video). När jag öppnar ventilen manuellt, finns det någon risk? Jag öppnade den ett litet tag men blev rädd för att ha sönder något .M mecklarn skrev:Hej!
Blinkningarna betyder att den försöker stänga värmeventilen, den med röda knappen. Detta kan bero på att önskad framledningstemperaturen enligt inställd värkurva är uppnådd. Sitter kanske utegivaren i solen eller har du låg kurva?
börja felsöka så här:
Stäng av nattsänkning genom att vrida till läget med solen. Sen vrider du till +8 och lyssnar om ställdonet med den röda knappen börjar öppna.
öka och minska pumphastigheten och lyssna om den ändrar ljud.
Du kan också hålla ned den röda knappen och samtidigt snurra på plastvredet under ställdonet. Då skall flödet öka på fjärrvärmesidan och temperaturen på framledningen ökar. När du släpper knappen kommer centralen att börja stänga ventilen och plastvredet snurrar.
Har även prövat lufta alla element+kollat piggarna. Allt är grönt på den fronten.
Ingen risk för läckage, det enda som händer är att framledningstemperaturen till elementen blir hög. Ställer du vredet i handlägg så stannar den kvar i läget du satt den i. Eftersom endast ett element är varmt skulle jag först satsa på att kolla cirkulationen på elementkretsen. Har du konstaterat att pumpen fungerar. Sen finns det ofta ett filter på rad kretsen som kan behöva rensas, framförallt om man anslutit nya kretsar med pex/plaströr som då påskyndar rostbildningar i järnledningar och radiatorer.
Danger94 skrev:Stängde av nattsänkningen, ökade till +8, det blev varmare i elementen på övervåningen (dock funkar bara ett). Ställdonet låter som tidigare (se bifogad video). När jag öppnar ventilen manuellt, finns det någon risk? Jag öppnade den ett litet tag men blev rädd för att ha sönder något .
Har även prövat lufta alla element+kollat piggarna. Allt är grönt på den fronten.
Redigerat:
Liknande trådar
-
Erfarenhet av Separett förbränningstoalett Basic/Family
Fritidshus -
Väldigt basic-fråga: vilken ljuskälla till denna lampa om jag har en Shelly dimmer
Belysning -
Problem med varmvatten, Cetetherm U22 Basic
Fjärrvärme & Gas -
Var kan man köpa kopplingsur till Cetetherm Basic P20?
Fjärrvärme & Gas -
Lampa på kopplingsuret i Cetetherm Basic U22?
Värme allmänt