Är det fel på min solcellsanläggning? Låg produktion.
https://cdn.starwebserver.se/shops/...dwe-sdt-g2-4-25kw-2022-08-15.pdf?_=1669104912S StevieGee skrev:Hoppar in lite här.
Någon som är bra på Goodwe växelriktaren? På höger sida sitter en anslutning för jordning. På TS anläggning är denna inkopplad, men på min anläggning är den inte det. Vet ni om det är något krav på att denna ska kopplas in?
Är det krav på jordfelsbrytare för växelriktaren? Det har jag ingen..
Enligt manualen sidan 21 ska den kopplas in.
Med risk att få svar i stil med "du kommer dö så fort du tittar på växelriktaren", efter den här tråden insåg jag att mitt kära pucko till installatör inte heller har jordat växelriktaren, hur illa är det från ett personsäkerhetsperspektiv?
Den är och ska vara tillräckligt jordad via AC-matningens PE och behövs någon mer förbindning ska den finnas på plats eller bipackas. Det som syns på TS bild med lös jord dragen till centralen hör normalt inte hemma inom normal installationspraxis hos oss i SE. Ibland kommer sånt in från andra länder-kontinenters sätt och sprids via manualer av typen som länkades tidigare det är lätt att det uppstår lite lätt förvirrat mumbojumbo då.K KMNelhas skrev:
Ok, tack för svar!GK100 skrev:Den är och ska vara tillräckligt jordad via AC-matningens PE och behövs någon mer förbindning ska den finnas på plats eller bipackas. Det som syns på TS bild med lös jord dragen till centralen hör normalt inte hemma inom normal installationspraxis hos oss i SE. Ibland kommer sånt in från andra länder-kontinenters sätt och sprids via manualer av typen som länkades tidigare det är lätt att det uppstår lite lätt förvirrat mumbojumbo då.
Då bör det inte vara någon omedelbar risk för skada på person.
Nu har inte jag samma växelriktare som TS men i manualen till min (Sungrow) uttrycks det på ungefär samma sätt som för TS växelriktare, dvs att själva apparaten ska jordas separat från AC-sidan, inte att det är valfritt. Har reklamerat till installatören, får se vad de svarar.
På andra sidan väggen eftersom att den ska sitta utomhusM mortimer skrev:
Samtidigt är det så att det sitter en symbol för skyddsjord vid den anslutningen samt att det står i manualen att den jorden inte kan ersättas av jordkabeln till AC-matningen (vilket den med största sannolikhet skulle kunna) och då är det väl ändå så att tillverkares instruktioner gäller.GK100 skrev:Den är och ska vara tillräckligt jordad via AC-matningens PE och behövs någon mer förbindning ska den finnas på plats eller bipackas. Det som syns på TS bild med lös jord dragen till centralen hör normalt inte hemma inom normal installationspraxis hos oss i SE. Ibland kommer sånt in från andra länder-kontinenters sätt och sprids via manualer av typen som länkades tidigare det är lätt att det uppstår lite lätt förvirrat mumbojumbo då.