Hej.
Har en Nibe F730 som helt plötsligt slutar att ge värme...
Lite bakgrund. Pumpen är från 2017. Gick som klockan i tre år.
Sen löste säkringen ut i tid och otid. Service kom dit i två omgångar men hittade inget fel. Blev ett par dyra räkningar då fel inte kunde hittas så garanti kunde inte utkrävas...
Sen började den fungera utan problem, utan att något gjorts...
Nu i höst har samma problem uppstått. Säkringen löser ut utan förklaring. Efter omstart har den gått igång igen.
Inatt hände det igen men nu ger den ingen värme. Finns inte heller några varningar. Allt ser normalt ut...
Det är vårt sommarställe så blev tvungen att åka ut ikväll. Inomhustemperaturen är nere på 8 grader och det börjar bli kritiskt...
Finns det någon klok som kan leda mig rätt...
Har en Nibe F730 som helt plötsligt slutar att ge värme...
Lite bakgrund. Pumpen är från 2017. Gick som klockan i tre år.
Sen löste säkringen ut i tid och otid. Service kom dit i två omgångar men hittade inget fel. Blev ett par dyra räkningar då fel inte kunde hittas så garanti kunde inte utkrävas...
Sen började den fungera utan problem, utan att något gjorts...
Nu i höst har samma problem uppstått. Säkringen löser ut utan förklaring. Efter omstart har den gått igång igen.
Inatt hände det igen men nu ger den ingen värme. Finns inte heller några varningar. Allt ser normalt ut...
Det är vårt sommarställe så blev tvungen att åka ut ikväll. Inomhustemperaturen är nere på 8 grader och det börjar bli kritiskt...
Finns det någon klok som kan leda mig rätt...
Låter som ett motorskydd löst till slut om säkringarna går så ofta.Titta över hur inställningen för varmvattnet så den inte står i lyx.L Lancen skrev:Hej.
Har en Nibe F730 som helt plötsligt slutar att ge värme...
Lite bakgrund. Pumpen är från 2017. Gick som klockan i tre år.
Sen löste säkringen ut i tid och otid. Service kom dit i två omgångar men hittade inget fel. Blev ett par dyra räkningar då fel inte kunde hittas så garanti kunde inte utkrävas...
Sen började den fungera utan problem, utan att något gjorts...
Nu i höst har samma problem uppstått. Säkringen löser ut utan förklaring. Efter omstart har den gått igång igen.
Inatt hände det igen men nu ger den ingen värme. Finns inte heller några varningar. Allt ser normalt ut...
Det är vårt sommarställe så blev tvungen att åka ut ikväll. Inomhustemperaturen är nere på 8 grader och det börjar bli kritiskt...
Finns det någon klok som kan leda mig rätt... [bild]
F730 är en varvtalsstyrd inverter och har inte något traditionellt motorskydd. En elektriker kan göra en isolationsmätning av kompressorn för att se om det finns skadade lindningar etc. Man ska också mäta upp resistansen i motorlindningarna.
Nu är läget så att niben värmer vatten men inte värme i huset.
Rören till golvärmen är helt kalla.
Inga inställningar är förändrade sen pumpen faktiskt fungerade.
Hur kan man testa om cirkulationspumpen fungerar?
Kan det vara något annat som är fel?
Kan nämna att någon service får jag inte förrän efter helgen och det är KALLT!
Rören till golvärmen är helt kalla.
Inga inställningar är förändrade sen pumpen faktiskt fungerade.
Hur kan man testa om cirkulationspumpen fungerar?
Kan det vara något annat som är fel?
Kan nämna att någon service får jag inte förrän efter helgen och det är KALLT!
Om du får varmt för varmvatten och inte till värme så låter det mer som inställning är fel eller växelventilen står öppen mot varmvatten.L Lancen skrev:Nu är läget så att niben värmer vatten men inte värme i huset.
Rören till golvärmen är helt kalla.
Inga inställningar är förändrade sen pumpen faktiskt fungerade.
Hur kan man testa om cirkulationspumpen fungerar?
Kan det vara något annat som är fel?
Kan nämna att någon service får jag inte förrän efter helgen och det är KALLT!
Bästa är nog om du tar en bild på dina inställningar i menyn så blir det nog lättare.L Lancen skrev:Nu är läget så att niben värmer vatten men inte värme i huset.
Rören till golvärmen är helt kalla.
Inga inställningar är förändrade sen pumpen faktiskt fungerade.
Hur kan man testa om cirkulationspumpen fungerar?
Kan det vara något annat som är fel?
Kan nämna att någon service får jag inte förrän efter helgen och det är KALLT!
Cirkulationspumpen kan man ibland behöva hjälpa igång med en skruvmejsel. Bör vibrera lite svagt om den snurrar finns också 3st hastighetsinställningar på den?
Eller så har en shuntventil pjat så att den fastnat på varmvatten
Var det säkring eller jfb som löste?
Eller så har en shuntventil pjat så att den fastnat på varmvatten
Var det säkring eller jfb som löste?
För två år sen och nu sista veckorna var det hela tiden samma. Säkringen löste ut. Efter återställning var allt normalt ett par dagar till en vecka. Sen samma igen.Attitudeswe skrev:
Denna gång är det annorlunda. Säkringen löste ut men nu funkar inte värmen...
Här är bilder på grundinställningarna...
Var med om en liknande händelse hos en kompis, gick bra någon dag ibland timmar, säkring eller jordfelsbrytare gick...
Det var elpatronen som var kass, jordfel...
Grejen var ju att när den inte behövdes så funka ju bergvärmen men de gånger den behövde lite spets så gick säkringen, vet inte hur många kW den kan vara på men kan ju vara att den funkar på 1-2 fas men när tredje ska in så bryter den.
Det var elpatronen som var kass, jordfel...
Grejen var ju att när den inte behövdes så funka ju bergvärmen men de gånger den behövde lite spets så gick säkringen, vet inte hur många kW den kan vara på men kan ju vara att den funkar på 1-2 fas men när tredje ska in så bryter den.