Är det någon som kan förklara hur en EVC 13 fungerar i stort. Jag är kass på funktionen i den a panna och väntar på en luft/vatten men skulle vilja se om vi kan påverka förbrukningen under tiden.
Vi har radiatorer på övervåningen och golvvärme på nedervåningen. Till det har vi en ny luft/luft som värmer bra både uppe och nere.
Jag skulle vilja sänka förbrukningen på elpanna för värmen men samtidigt behålla uppvärmningen för varmvatten till dusch.
Är det samma tank som går till radiatorer som till tappvatten?
Pannan nu går på normaldrift och kurvorna känns justerade.
Någon som kan förklara för en okunnig?
Vi har radiatorer på övervåningen och golvvärme på nedervåningen. Till det har vi en ny luft/luft som värmer bra både uppe och nere.
Jag skulle vilja sänka förbrukningen på elpanna för värmen men samtidigt behålla uppvärmningen för varmvatten till dusch.
Är det samma tank som går till radiatorer som till tappvatten?
Pannan nu går på normaldrift och kurvorna känns justerade.
Någon som kan förklara för en okunnig?
Pannan värms till en fast temperatur. I den värms tappvattnet. Vatten från pannan shuntas ut till värmesystemet med en temperatur som bestäms av utetemp och inställd värmekurva+justering.
Vill du minska värmen från pannan så ska du i första hand dra ner justeringen (ratten med ett hus och en termometersymbol).
Sen kan du även dra ner radiator-/golvvärmetermostaterna i de rum som värms av luftvärmepumpen.
Vill du minska värmen från pannan så ska du i första hand dra ner justeringen (ratten med ett hus och en termometersymbol).
Sen kan du även dra ner radiator-/golvvärmetermostaterna i de rum som värms av luftvärmepumpen.
Okej. Dessa är inte separerade alltså.useless skrev:Pannan värms till en fast temperatur. I den värms tappvattnet. Vatten från pannan shuntas ut till värmesystemet med en temperatur som bestäms av utetemp och inställd värmekurva+justering.
Vill du minska värmen från pannan så ska du i första hand dra ner justeringen, den övre av de tre rattarna bakom frontpanelen.
Sen kan du även dra ner radiator-/golvvärmetermostaterna i de rum som värms av luftvärmepumpen.
Men panntempen och framledningstemperaturen till tappvattnet är dock inte samma? Tappvattnet kan hos oss vara 60 grader samtidigt som tempen på pannan visar 40 grader?
Det sitter en shunt (en form av motordriven blandningsgsventil) som gör att framledningstemperaturen till värmesystemet blir lägre än panntemperaturen. Shunten justeras kontinuerligt så att framledningstempen följer vald värmekurva.
Temperaturen som visas är den som går ut till värmesystemet gissar jag?
Temperaturen som visas är den som går ut till värmesystemet gissar jag?
jo så långt är jag med men shunten kan väl inte höja temperaturen så hur kan tappvattnet vara varmare än panntempen?useless skrev:
Ja, det är sant. Jag blandade ihop den med modellen med inbyggd beredare.J Josth skrev:
Men, mitt tips kvarstår: Sänk kurvjusteringen för att minska energiförbrukningen.
Kurvlutningen ska ändras tex när innetemperaturen stiger/sjunker när utetemperaturen ändras.useless skrev:
Förskjutning av kurvan gör man om innetemperaturen är konstant hög/låg oberoende utetemperaturen.
Med andra ord så är det förskjutning av kurvan nedåt som TS ska göra för att få lägre framledningstemperatur oberoende utetemperaturen.
jag vill snarare justera varmvattenberedaren så den inte står och går dagar då elen är onödig dyr och vi inte har behov av tappvatten.Demmpa skrev:Kurvlutningen ska ändras tex när innetemperaturen stiger/sjunker när utetemperaturen ändras.
Förskjutning av kurvan gör man om innetemperaturen är konstant hög/låg oberoende utetemperaturen.
Med andra ord så är det förskjutning av kurvan nedåt som TS ska göra för att få lägre framledningstemperatur oberoende utetemperaturen.