det finns väl tidkanaler att ställa in oftast. Dem är ju iofs på schema så det kan bli trubbigt. Så jag hajar att du snabbställa ett bortalähe. Men utegivaren bestämmer bara framledningstemperatur och rumsgivaren bestämma om det krävs ellet inte. Så brukar det funka i system för det mesta.Onsalakorven skrev:
Samtidigt värmer pumpen även tappvarmvattnet och det vill man inte kyla av hur mycket som helst för det kommer kosta i nästa läge. Sen hajar jag att man inte vill elda för kråkorna. Måste nog borra i ett ordentligt driftkort för att vara mer exakt på bollen.
Måste det vara Plejd som styr detta? Annars hade jag föreslagit en produkt som har potentialfritt relä så du slipper kladda med ett externt sådant.Onsalakorven skrev:
Exempelvis Shelly 1 är populär för just sådana här projekt. https://www.styrahem.se/p/451?gclid...9ByfqEj-6aw2Ldr3ibBhV3BZ9erJLR7UaAiLtEALw_wcB
Det måste vara just denna modell. 1PM och 1L har inte potentialfritt relä.
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 905 inlägg
Super! Tack!R RoAd skrev:
Nej det måste inte vara Plejd, det var mest för att jag redan har flera som styr belysning mm och dessutom en liggandes. Jag känner till Shelly och med det priset är det ju helt klart värt att testa.
Vad blir den bästa lösningen med ett potential-fritt relä då? Jag tänker att det kanske lämpar sig bäst att använda den kretsen för att lägga till ett motstånd parallellt med utegivaren? Öka motståndet bör då ge högre temp registrerad vilket är precis det jag vill. Tänker jag rätt här?
Lösningen blir ju samma som du tidigare tänkte med externt relä, fast du använder det i Shellyn eftersom det är galvaniskt skilt från drivspänningen.Onsalakorven skrev:Super! Tack!
Nej det måste inte vara Plejd, det var mest för att jag redan har flera som styr belysning mm och dessutom en liggandes. Jag känner till Shelly och med det priset är det ju helt klart värt att testa.
Vad blir den bästa lösningen med ett potential-fritt relä då? Jag tänker att det kanske lämpar sig bäst att använda den kretsen för att lägga till ett motstånd parallellt med utegivaren? Öka motståndet bör då ge högre temp registrerad vilket är precis det jag vill. Tänker jag rätt här?
Jag har för mig att IVTs termistorer är NTC, så minskad resistans anger högre temperatur. Minska resistansen görs genom att koppla ett motstånd parallellt.
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 905 inlägg
Såhär kan det kanske bli:
Vid ca -10 grader är resistansen ca 17 kohm enligt denna tabell
Om man parallellt lägger till ett motstånd på 5 kohm blir den totala resistansen ca 3,8 kohm vilket pumpen då bör tolka som ca 20 grader?
Tänker jag rätt då?
Vid ca -10 grader är resistansen ca 17 kohm enligt denna tabell
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Om man parallellt lägger till ett motstånd på 5 kohm blir den totala resistansen ca 3,8 kohm vilket pumpen då bör tolka som ca 20 grader?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tänker jag rätt då?
Ja, det ser rätt ut.Onsalakorven skrev:
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 905 inlägg
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 905 inlägg
Beställd!R RoAd skrev:
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 905 inlägg
Ett vanligt 1/4W bör fungera utmärkt. De du listar är vansinnig overkill.Onsalakorven skrev:
https://www.digikey.se/sv/products/detail/stackpole-electronics-inc/RNMF14FTC5K10/2617363
Den räcker.