Svår rubrik men ska försöka förklara min tankegång.
Går det att koppla 6 st MD-99 https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-downlight-md-99-led-5w-vit500ma-ip44
mot LCM 40 https://www.elbutik.se/product.html/led-driver-40w-meanwell-lcm-40-1-10v
och sedan trödlöst styra
https://www.elbutik.se/product.html/nexa-1-10v-m-spot-led-tradlost-dimmerdon via min tellstick v.2.
Tänker inte använda fysisk strömbrytare alltså, men har en trådlös nexa strömbrytare om jag vill sätta upp.
Kommer använda Grenbox 6vägs för att koppla ihop MD-99
Om jag förstår rätt kan/ska man koppla "nexapucken" spänning IN +/- till LCM 40 via FAN +/- ingång för att driva via 12 V.
LCM 40 är inställd på ON 1 på DIPswitchen
Men sedan blir det krångligare??
UT-gången +/- UT 1-10V på nexapucken, ska den kopplas till DIM +/- påLCM 40, eller till V +/-?
Vart kopplar jag spottarna?
Hoppas ni förstår min tankegång, OM den är rätt öht?
Hur skulle du kopplat för att göra rätt??
mvh
Går det att koppla 6 st MD-99 https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-downlight-md-99-led-5w-vit500ma-ip44
mot LCM 40 https://www.elbutik.se/product.html/led-driver-40w-meanwell-lcm-40-1-10v
och sedan trödlöst styra
https://www.elbutik.se/product.html/nexa-1-10v-m-spot-led-tradlost-dimmerdon via min tellstick v.2.
Tänker inte använda fysisk strömbrytare alltså, men har en trådlös nexa strömbrytare om jag vill sätta upp.
Kommer använda Grenbox 6vägs för att koppla ihop MD-99
Om jag förstår rätt kan/ska man koppla "nexapucken" spänning IN +/- till LCM 40 via FAN +/- ingång för att driva via 12 V.
LCM 40 är inställd på ON 1 på DIPswitchen
Men sedan blir det krångligare??
UT-gången +/- UT 1-10V på nexapucken, ska den kopplas till DIM +/- påLCM 40, eller till V +/-?
Vart kopplar jag spottarna?
Hoppas ni förstår min tankegång, OM den är rätt öht?
Hur skulle du kopplat för att göra rätt??
mvh
M-spot är en gammal produkt, jag skulle föreslå att du tittar på Nexa LDR-230 istället.
Den har inbyggd nätdel och matas enkelt via 230 V.
1-10 V-utgången kopplas till drivdonets DIM -+ ingång.
Spottarna som är av konstantströmstyp kopplas till drivdonets V0-+ utgång. Observera polaritet och seriekopplingen av spottarna.
Den har inbyggd nätdel och matas enkelt via 230 V.
1-10 V-utgången kopplas till drivdonets DIM -+ ingång.
Spottarna som är av konstantströmstyp kopplas till drivdonets V0-+ utgång. Observera polaritet och seriekopplingen av spottarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Ja, och svaret på dina frågor finns förklarade av etompau i #2. Vad är det som är oklart?
Fortsätter i tråden med frågor. Har kopplat ihop allt som jag använt mig av 1 frågeställningen #1, detta eftersom jag redan innan hade en Mspot dimmer hemma.
Men 2 problem uppstår, det ena är att lamporna inte lyser fullt ut, det andra problemet är att det inte går att dimra. Går att vrida ner reglaget till 50-52% men under det så slocknar belysningen. Likaså när man försöker dimra upp, finns bara ett läge av och på??
Använder Tellstick Net v.2 och appen.
Men 2 problem uppstår, det ena är att lamporna inte lyser fullt ut, det andra problemet är att det inte går att dimra. Går att vrida ner reglaget till 50-52% men under det så slocknar belysningen. Likaså när man försöker dimra upp, finns bara ett läge av och på??
Använder Tellstick Net v.2 och appen.
S skvadron skrev:Fortsätter i tråden med frågor. Har kopplat ihop allt som jag använt mig av 1 frågeställningen #1, detta eftersom jag redan innan hade en Mspot dimmer hemma.
Men 2 problem uppstår, det ena är att lamporna inte lyser fullt ut, det andra problemet är att det inte går att dimra. Går att vrida ner reglaget till 50-52% men under det så slocknar belysningen. Likaså när man försöker dimra upp, finns bara ett läge av och på??
Använder Tellstick Net v.2 och appen.
Är grejorna rätt kopplade och har du ställt in omkopplarna på drivern på rätt strömnivå?
DIP-brytaren på Led drivern inställt på 500 mA samt max 2-80V,E etompau skrev:
Vo-Vo+ till lamporna
AC/N Blå kabel
AC/L Brun kabel
DIM- DIM+ till UT - + på dimmer
FAN- FAN+ (AUX) till IN -+ på dimmer
Men kanske kopplat fel nu inser jag?
UT-+ på dimmer ska kanske kopplas till NTC- NTC + ( 1-10V portar, PWM signal??) för att kunna dimra, stämmer det?
Tack för återkoppling!
S skvadron skrev:DIP-brytaren på Led drivern inställt på 500 mA samt max 2-80V,
Vo-Vo+ till lamporna
AC/N Blå kabel
AC/L Brun kabel
DIM- DIM+ till UT - + på dimmer
FAN- FAN+ (AUX) till IN -+ på dimmer
Men kanske kopplat fel nu inser jag?
UT-+ på dimmer ska kanske kopplas till NTC- NTC + ( 1-10V portar, PWM signal??) för att kunna dimra, stämmer det?
Tack för återkoppling!
NTC är för temp.övervakning, det har inget med dimningsfunktioen att göra.
Det finns ett enkelt kopplingsschema att följa, det borde inte gå att misslyckas om man följer det.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ok, då är NTC uteslutet.E etompau skrev:
Jo har kopplat enligt bilden, enda skillnaden är att 12V DC kopplas mot AUX på LCM 40.
Sen kom jag på att när alla spottar var inkopplade så gick det inte para ihop med dimmern, blinkade endast till svagt och snabbt.
Men när jag kopplade 1-2 spottar börjar det blinka/lysa det som det ska göra när man parar ihop...
Använder en sån här grenbox om det hjälper ngt??
Edit: När jag kopplar spottar direkt utan dimmer lyser det fullt som det ska.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Har mätt mot 20V och får följande:E etompau skrev:
Matar spänning 11,94
Styrspänning vid 100 % ljus är 0,25
oförändrat ner till 51% dimning
vid 50 % ligger det på 0,24 , sedan ju lägre dimring sjunker siffran ner till 0 vid släckt.
Dock lyser det inte fullt som sagt vid 100 % och M spot inkopplad, kopplar jag ur den och endast kör via lcm 40 lyser det väldigt starkt
Har jag mätt rätt, ska jag mäta på annat sätt?
S skvadron skrev:Har mätt mot 20V och får följande:
Matar spänning 11,94
Styrspänning vid 100 % ljus är 0,25
oförändrat ner till 51% dimning
vid 50 % ligger det på 0,24 , sedan ju lägre dimring sjunker siffran ner till 0 vid släckt.
Dock lyser det inte fullt som sagt vid 100 % och M spot inkopplad, kopplar jag ur den och endast kör via lcm 40 lyser det väldigt starkt
Har jag mätt rätt, ska jag mäta på annat sätt?
Du skriver "har mätt mot 20 V", antar att du menar att instrumentet är inställt på 20 V-området (likspänning)?
Styrspänningen verkar inte vara korrekt, den ska ju som namnet anger vara 1-10 V mätt över styringången (DIM +-) till drivdonet. Något är fel där.