R robert95 skrev:
Jo, multimeter och spänningstestare.

Spänning fram, lamporna 2 lysrörsarmaturer fungerar.
Koppla ur trådarna.
Sätt multimetern på summer/ton.
Håll emot mätpinnarns mot kopplingspunkterna.
Ändra brytarens läge.

Då vet du att brytaren fungerar.

Du kan även mäta och se så du har 230V mellan brun och blå, eller blå och svart.
 
  • Gilla
klaskarlsson och 1 till
  • Laddar…
FredrikR FredrikR skrev:
Koppla ur trådarna.
Sätt multimetern på summer/ton.
Håll emot mätpinnarns mot kopplingspunkterna.
Ändra brytarens läge.

Då vet du att brytaren fungerar.

Du kan även mäta och se så du har 230V mellan brun och blå, eller blå och svart.
Fast det är väl långt ifrån säkert att den blåa är kopplad i andra änden?
 
nimhed nimhed skrev:
Fast det är väl långt ifrån säkert att den blåa är kopplad i andra änden?
Visst är det så.
Men man måste börja nånstans och utesluta.
 
Kan ju vara bra att testa kontinuiteten i den nya brytaren också, jag skulle gissa att Biltema överlåter, med varm hand, QC till konsumenten...
 
  • Gilla
Panor82 och 2 till
  • Laddar…
Det absolut enklaste i sådana här fall är väl att öppna dosan/or och titta efter hur det är kopplat?
 
  • Gilla
AndersS
  • Laddar…
E elmont skrev:
Det absolut enklaste i sådana här fall är väl att öppna dosan/or och titta efter hur det är kopplat?
det enklaste är väl att ohm-mäta? Han hade ju ett mätinstrument. Samtidigt visar det sig då om den är hel (vilket jag gissar på trots att det är Biltema). Har man svårt att förstå vad jag just skrev ringer man en elektriker, vilket för TS skull förmodligen skulle vara både det bästa och säkraste

Starkström är dödligt, varför låses inte såna här trådar direkt? Noviser gissar och råder noviser, galet
 
H hempularen skrev:
Det förekommer att blå används som tändtråd, alltså manövrerad fas till lampan. Det är i så fall lite fel. Men du skall INTE testa att använda den blåa om du inte säkert vet att den är tändtråd. Blå skall normalt vara neutral (nolla) och om det är så och du kopplar in den i brytaren, så blir det en praktkortslutning.
Att den var kopplad i gamla brytaren kan bara vara att den var parkerad på en oanvänd anslutning.
I en kabel med endast två ledare är det väl dock tillåtet?Alltså brun/svart som fas och blå som tändtråd. Inte för det det spelar någon roll här visserligen.
 
Det var därför jag skrev ”lite”
 
  • Gilla
Maledictus
  • Laddar…
Enda säkra sättet att reda ut den här kopplingen, är kontrollera hur det är kopplat i andra änden av kabeln.
Jag spekulerar lite i att detta kan vara en del av en trappkoppling, även om det nu bara finns en brytare. Någon kan ha tagit bort en brytare, och kopplat om lite i kopplingsdosa. I så fall kanske brun och svart är mellantrådar (ursprungligen), och blå är tändtråd.
Men man kan inte agera på en sådan gissning, om den är fel så blir det en rejäl smäll.
Så jag upprepar, hur ser det vid andra änden av kabeln!
 
  • Gilla
TRJBerg och 1 till
  • Laddar…
A Avarell_Dalton skrev:
det enklaste är väl att ohm-mäta? Han hade ju ett mätinstrument. Samtidigt visar det sig då om den är hel (vilket jag gissar på trots att det är Biltema). Har man svårt att förstå vad jag just skrev ringer man en elektriker, vilket för TS skull förmodligen skulle vara både det bästa och säkraste

Starkström är dödligt, varför låses inte såna här trådar direkt? Noviser gissar och råder noviser, galet
Enklast är att visuellt se hur det är kopplat, ska man mäta sig fram måste man ju även tolka mätresultatet. Att "rycka" i trådar och se vart dom går lämnar mycket små feltolkningsmöjligheter, med mätningar ser man ju inte om en tråd är kopplad och drar iväg åt nått håll som man inte trodde.
 
  • Gilla
Fairlane och 3 till
  • Laddar…
R robert95 skrev:
Hej!

Jag har gått bet!

Reder inte ut hur denna brytaren från biltema skall kopplas…

någon som har några ideér?[bild]
Om du bara har gjort det enkla och bytt en gammal brytare där brun + svart var inkopplad så ser det ju rätt ut: 1 och L med brytare emellan. Blå (neutral) är inte inkopplad och bör inte vara det.

Trasig brytare (har hänt förr) ?

Skall man mäta upp det så koppla loss alla sladdar och mät med multimeter mer "pip" över 1 - L och se om du får pip när brytaren än tillslagen, och annars inte.
Händer inte något är den nog paj, åk och byt i affären.

Sen kan det vara alla möjliga andra sorters fel. Ibland kommer ett nytt fel när man håller på - men då är det något mer avancerade mätningar som krävs för att leta sig fram, och kanske lite beroende på kunskap ingen man ska göra själv...
 
  • Gilla
FredrikR
  • Laddar…
E elmont skrev:
Enklast är att visuellt se hur det är kopplat, ska man mäta sig fram måste man ju även tolka mätresultatet. Att "rycka" i trådar och se vart dom går lämnar mycket små feltolkningsmöjligheter, med mätningar ser man ju inte om en tråd är kopplad och drar iväg åt nått håll som man inte trodde.
Om man inte kan tyda en mätning, ska man göra detta då? Vad gäller rycka så är det kanon men är det så i detta fall? Såg du bilden i post 1? Vad tillförde du?
 
Jag tillförde den kunskapen att det är enklare att visuellt skapa sig en uppfattning om hur det är kopplat än genom att mäta. Det gör man i alla typer av elinstallationer utanpåliggande som infällda, genom att "rycka och titta" slipper man momentet med att tolka ett mätvärde som i sig kan vara missvisande som om man tex använder beröringsfria "instrument".
 
  • Gilla
Fairlane
  • Laddar…
UPPDATERING:

i andra änden av kabeln, lysrörsarmaturen

ser det ut såhär Ett öppet elektriskt vägguttag med anslutna kablar i färger av brunt, blått och grönt/gult, och en oansluten jordkabel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Internt av en lysrörsarmatur med synlig ballast och ledningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Då har den bytt färg efter vägen, på något magiskt sätt?
 
  • Gilla
  • Haha
VidarH och 3 till
  • Laddar…