Varför deras design?
 
Där ser man de försöker ju kränga på dig ett SolarEdgesystem. Därför dyrt. Och förtiger till och med växelriktarstorleken. Alltså vilken märkeffekt har den 4, 5, 6, 8, 9, 10 12.5, 15, 16 eller 17 kW eller vad? Du vet ju inte vad du köper med så dålig offert. Angivelse över fabrikat och typ för montagesystemet saknas helt offerten. Finns separat överspänningsskydd på DC-sidan? Det ska man ha annars kan utrustningen(paneler och växelriktare) ryka vid blixtnedslag i närområdet. Det behövs ingen fullträff räcker 1 km bort.

Det ju inte alls Svea Solar som har fabrik och tillverkar panelerna utan är kines-paneler.

Tydligen förbrukar ni ca 15000 kWh/år, men välj då paneler(ca 45 paneler) så ni får ca 15000 kWh/år.

Varför envisas solcellsfirman med SolarEdgesystem? Har du takkupor eller mycket som skuggar panelerna så du har vandrande skuggor över panelfälten? Höga grannträd? Eller fler än två takfall i olika väderstreck som du ska ha panel på?

SolarEdges effektoptimerare är det i Sverige säljstopp på dessutom. Se:
https://www.byggahus.se/forum/threads/saeljstopp-pa-solaredge.437495/unread
Vilken typ av effektoptimerare är det i anbudet? De heter tex. P300, P370, P404, P401 osv. Vilken är det de har med i anbudet?
 
Redigerat:
A Arnodt skrev:
Där ser man de försöker ju kränga på dig ett SolarEdgesystem. Därför dyrt. Och förtiger till och med växelriktarstorleken. Alltså vilken märkeffekt har den 4, 5, 6, 8, 9, 10 12.5, 15, 16 eller 17 kW eller vad? Du vet ju inte vad du köper med så dålig offert. Angivelse över fabrikat och typ för montagesystemet saknas helt offerten. Finns separat överspänningsskydd på DC-sidan? Det ska man ha annars kan utrustningen(paneler och växelriktare) ryka vid blixtnedslag i närområdet. Det behövs ingen fullträff räcker 1 km bort.

Det ju inte alls Svea Solar som har fabrik och tillverkar panelerna utan är kines-paneler.

Tydligen förbrukar ni ca 15000 kWh/år, men välj då paneler(ca 45 paneler) så ni får ca 15000 kWh/år.
Är solaredgesystemet dyrt och dåligt eller dyrt och bra? Jag kan ju inte detta alls??
 
A Arnodt skrev:
Där ser man de försöker ju kränga på dig ett SolarEdgesystem. Därför dyrt. Och förtiger till och med växelriktarstorleken. Alltså vilken märkeffekt har den 4, 5, 6, 8, 9, 10 12.5, 15, 16 eller 17 kW eller vad? Du vet ju inte vad du köper med så dålig offert. Angivelse över fabrikat och typ för montagesystemet saknas helt offerten. Finns separat överspänningsskydd på DC-sidan? Det ska man ha annars kan utrustningen(paneler och växelriktare) ryka vid blixtnedslag i närområdet. Det behövs ingen fullträff räcker 1 km bort.

Det ju inte alls Svea Solar som har fabrik och tillverkar panelerna utan är kines-paneler.

Tydligen förbrukar ni ca 15000 kWh/år, men välj då paneler(ca 45 paneler) så ni får ca 15000 kWh/år.

Varför envisas solcellsfirman med SolarEdgesystem? Har du takkupor eller mycket som skuggar panelerna så du har vandrande skuggor över panelfälten? Höga grannträd? Eller fler än två takfall i olika väderstreck som du ska ha panel på?

SolarEdges effektoptimerare är det i Sverige säljsstopp på dessutom. Se:
[länk]
Vilken typ av effektoptimerare är det i anbudet? De heter tex. P300, P370, P404, P401 osv. Vilken är det de har med i anbudet?
A Arnodt skrev:
Där ser man de försöker ju kränga på dig ett SolarEdgesystem. Därför dyrt. Och förtiger till och med växelriktarstorleken. Alltså vilken märkeffekt har den 4, 5, 6, 8, 9, 10 12.5, 15, 16 eller 17 kW eller vad? Du vet ju inte vad du köper med så dålig offert. Angivelse över fabrikat och typ för montagesystemet saknas helt offerten. Finns separat överspänningsskydd på DC-sidan? Det ska man ha annars kan utrustningen(paneler och växelriktare) ryka vid blixtnedslag i närområdet. Det behövs ingen fullträff räcker 1 km bort.

Det ju inte alls Svea Solar som har fabrik och tillverkar panelerna utan är kines-paneler.

Tydligen förbrukar ni ca 15000 kWh/år, men välj då paneler(ca 45 paneler) så ni får ca 15000 kWh/år.

Varför envisas solcellsfirman med SolarEdgesystem? Har du takkupor eller mycket som skuggar panelerna så du har vandrande skuggor över panelfälten? Höga grannträd? Eller fler än två takfall i olika väderstreck som du ska ha panel på?

Jag har en del olika vinklar och höjdskillnader på taket, ska se om jag kan få en ritning hur de tänkt!

SolarEdges effektoptimerare är det i Sverige säljsstopp på dessutom. Se:
[länk]
 
Gällande solaredge, är det bättre kompatibelt med höjdskillnader och takvinklar??
 
P psv79 skrev:
Gällande solaredge, är det bättre kompatibelt med höjdskillnader och takvinklar??

Eller ännu bättre, nämn gärna seriösa och prisvärda "paket"/installatörer i Skaraborg :rofl::rofl:
 
SolarEdgesystem innebär att på varje panel sätts en elektronikbox nämligen en effektoptimerare. Den kommer att fallera förr eller senare. Elektronik i en obarmhärtig miljö på ett tak i väta, sträng kyla och hetta. Du har alltså med 15 paneler också 15 st elektronkboxar på taket. Enbart en sådan box kostar ca 600-700 kr/st, och ger ingen extra produktion om du har skuggfritt, istället ca 2 % mindre pga att en effektoptimerare har förluster.

Har man inget som orsakar vandrande skugga eller fast skugga på panelfältet, finns ingen anledning att ha effektoptimerare. Ditt tak kanske är mycket speciellt, det är det ingen som vet på forumet.

SolarEdgesystemet kommer klart att fungera, men vill du betala ca 15 % extra och inte få motsvarande extra produktion?
 
A Arnodt skrev:
SolarEdgesystem innebär att på varje panel sätts en elektronikbox nämligen en effektoptimerare. Den kommer att fallera förr eller senare. Elektronik i en obarmhärtig miljö på ett tak i väta, sträng kyla och hetta. Du har alltså med 15 paneler också 15 st elektronkboxar på taket. Enbart en sådan box kostar ca 600-700 kr/st, och ger ingen extra produktion om du har skuggfritt, istället ca 2 % mindre pga att en effektoptimerare har förluster.

Har man inget som orsakar vandrande skugga eller fast skugga på panelfältet, finns ingen anledning att ha effektoptimerare. Ditt tak kanske är mycket speciellt, det är det ingen som vet på forumet.

SolarEdgesystemet kommer klart att fungera, men vill du betala ca 15 % extra och inte få motsvarande extra produktion?
Aha, tack för infon!!
Ska nog be att få en ritning på anläggningen för att se hur de tänkt sätta panelerna, blir nog lättare att jämföra olika bolag också!
 
Flikar in att 15 st optimerare ger 17% effektförlust I bästa fall, förmodligen mer

0.988 (verkningsgrad) upphöjt till 15 blir verkningsgraden 0.83
1-0.83 blir 0.17 (förlust)

Om jag räknat rätt....
 
har man inte haft en solcellsanläggning tidigare, kan en vanlig Herr och Fru Svensson endast jämför priset. Det tekniska innehållet kan inte jämföras av oinvigda. Då kan det hända att oinvigna väljer efter prislappen, lägst pris köps.
 
A Arnodt skrev:
har man inte haft en solcellsanläggning tidigare, kan en vanlig Herr och Fru Svensson endast jämför priset. Det tekniska innehållet kan inte jämföras av oinvigda. Då kan det hända att oinvigna väljer efter prislappen, lägst pris köps.
Hur illa är det att köpa efter prislappen??
 
H håbbe1961 skrev:
Flikar in att 15 st optimerare ger 17% effektförlust I bästa fall, förmodligen mer

0.988 (verkningsgrad) upphöjt till 15 blir verkningsgraden 0.83
1-0.83 blir 0.17 (förlust)

Om jag räknat rätt....
Nej, du skulle aldrig kunna sälja ett växelriktarsystem i Europa som inte klarar 98-99% verkningsgrad.

Var optimere har typ 99,8. Men de stryper inte varandra så det blir bara totalt typ 99,3 då växelriktaren kommer att alltid jobba på "rätt" spänning. Det lite hela grejen med optimerare.

Säljstopp på ett antal utgående modeller av optimerare är utfärdat, men det börjar inte gälla förrän 1/2-22.

Inga optimerare i nya S-serien är stoppade.
 
R Robert-san01 skrev:
Nej, du skulle aldrig kunna sälja ett växelriktarsystem i Europa som inte klarar 98-99% verkningsgrad.

Var optimere har typ 99,8. Men de stryper inte varandra så det blir bara totalt typ 99,3 då växelriktaren kommer att alltid jobba på "rätt" spänning. Det lite hela grejen med optimerare.

Säljstopp på ett antal utgående modeller av optimerare är utfärdat, men det börjar inte gälla förrän 1/2-22.

Inga optimerare i nya S-serien är stoppade.
Varje optimerare ligger i serie med nästa så faktum kvarstår att effektförlusten från första är ingångseffekten på andra osv. Sedan resten som är kvar av effekten som vx riktaren får minskas givetvis med "bara" med 0.7%. Men vitsen med solaredge är att vx riktaren jobbar med en fix inspänning som optimerarna ser till att hålla. Men tappet i energiomvandlingen från sol till elenergi blir fortfarade hyfsat stort med optimerare. Men solaredge + deras optimerare är ett homogent system som samverkar på bästa sett via data kommunikation vilket inte är fallet för många andra märken där enbart monitorering erbjuds.
 
SolarEdges effektoptimerare har ca 98 % verkningsgrad för energin från panel till effektoptimerarens utgång. Däremot ingen förlust mellan de seriekopplade effektoptimerarna, mer än blygsamma spänningsfallet orsakat av strömmen i 4 mm2-solarkablarna.
 
A Arnodt skrev:
SolarEdges effektoptimerare har ca 98 % verkningsgrad för energin från panel till effektoptimerarens utgång. Däremot ingen förlust mellan de seriekopplade effektoptimerarna, mer än blygsamma spänningsfallet orsakat av strömmen i 4 mm2-solarkablarna.
En optimerare ja, lägg till 14 till i serie.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.