kallt i huset ecopart 417
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Har systemet någonsin funkat?
Min gissning, nej.
Min gissning, nej.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Värmebärarpumpen kan sitta på returledningen också, det går bra. Frågan är vad den är inställd på och vilken effekt den har. När temperaturdifferensen mellan framledning och returledning blir uppåt 20 °C i ett lågtemperatursystem är det inte riktigt bra.jonna åberg skrev:
Antingen har pumpen för låg kapacitet eller också finns det termostater som stryper flödet.
jag skulle gissa på termostat som stryper flödet i så fall.. fast dom på elementen är alla manuella.. och säkert 50 år gamla..D Daniel 109 skrev:
jag har prova att ställa den i olika lägen och den är nu på högsta eller näst högsta av dom automatiska
Redigerat:
Medlem
· Västra Götaland
· 2 891 inlägg
Är det bara jag som tycker det är konstigt att den i första bilden indikerar på Ström L1 = 5,8 amp . Är kompressorn 1 fas (någon som kan ctc?) så drar den ju då knappt 1100 w ....
En kompressor som ger 17kw output bör väl ha minst 4 i power input vid max hertz... Har installatörer trimmat ner den för att inte bränna säkringar kanske.
En kompressor som ger 17kw output bör väl ha minst 4 i power input vid max hertz... Har installatörer trimmat ner den för att inte bränna säkringar kanske.
Strömmen som anges mäts av effektvakten som förhoppningsvis är kopplad på inkommande ledning i elcentralen. Äldre CTC visade bara den högst belastade fasen och det verkar lika på de nya modellerna.
Kompressorn går på trefas, så drygt 5A bli runt 4kW, vilket verkar rimligt.
Kompressorn går på trefas, så drygt 5A bli runt 4kW, vilket verkar rimligt.
Medlem
· Västra Götaland
· 2 891 inlägg
useless skrev:
Aha tack. jag är van att de visar alla 3 faserna. Har de ställt den i något ekoläge månne.
Drar den 3x 5 amp och det kommer ut 17 kw i andra änden så borde det vara bra varmt även på 400 m2 vid nollan. Jag misstänker att den inte gör några 17...
Redigerat:
Bästa svaret
det är precis som jonaserik sagt halva tråden! shunten är kopplad bakofram..
våra rör är kopplade enligt inringad bild 1
men motorn går som inringad bild 2
suck.. så många gubbar vi har haft här och ingen märkt det..
nu nån som vet om man kan ändra riktning på motorn själv eller måste jag ta hit en elektriker??
våra rör är kopplade enligt inringad bild 1
men motorn går som inringad bild 2
suck.. så många gubbar vi har haft här och ingen märkt det..
nu nån som vet om man kan ändra riktning på motorn själv eller måste jag ta hit en elektriker??
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Det låter mycket konstigt. Då borde den fastna i fel ändläge hela tiden. Nu funkar det ju uppenbarligen i många fall.
själva ventilen kan snurra hur mycket som helst så den kan inte fastna, men nu när jag vet hur det ligger till förklarar det rätt mycket..D Daniel 109 skrev:
varför returledningen blir varm i början tex, och varför den begränsar flödet till radiatorerna när den är halvöppen..
den är ställd som om rören skulle gå enligt bild 3 där uppe! alltså helt spegelvänt
Ja, kombinationen att den jobbar i fel läge och går baklänges kan kanske få en ”nästan funktion”. Om den bara går baklänges blir det inte det resultatet.