Hej,
Vill redan nu säga att mina frågor kan verka triviala men jag har alltid bott i hyresrätt tidigare så jag kan verkligen ingenting.

Vi flyttade in i radhus i maj och i huset finns frånluftvärmepump nibe f750. Det är vattenburen golvvärme på undervåningen med termostater I alla rum (se bild).

Vattenburna element på övervåningen.

Jag försöker för mitt liv förstå hur allt funkar. Har bokat service av pannan men ställer lite frågor under tiden.

Hur fungerar termostatsystemet egentligen? Någon sa att de måste vara inställda på samma? Varför lyser det rätt (slutar typ in lysa även om det går ett dygn, på vissa) Om jag ställer upp från 15 tull 20 grader?

Husethåller temp just nu på 20-22 grader.

När jag sätter på elementen så låter de, ett ganska högt så att det irriterar. Låter som vatten, väsande ljud typ, varför? Elementen blir just nu ljumna om de står på en hög siffra. Är det pga att utetemp pendlar så mycket just nu? Är det möjligt elementen också går på någon termostat och därför reglerar värme själv?

Fick noll info från säljaren.

Help a girl out!
 
  • Termostat för vattenburen golvvärme inställd på cirka 20 grader Celsius.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Undrar också vart golvvärmefördelaren brukar sitta, hör den ihop med pannan?
 
surris
Lyset indikerar om den aktuella temperaturen du ställt termostaten på är uppnådd i rummet. Det kan ju tex ta ett tag att få upp temperaturen i rummet om du ställer upp termostaten från 18 till 23 grader.
Du ska kunna ha olika temperaturer i olika rum (olika termostater) . Varje termostat bör vara kopplad till ställdon som är kopplade till golvvärmeslingan i det aktuella rummet, ställdonet öppnar/stänger flödet ut i den aktuella slingan. På golvvärmefördelaren bör du se flera ställdon och en besktiving vart de går. Den sitter nån annanstans och inte inne i värmepumpen, men troligen i närheten i ett fördelarskåp.

Om det låter högt så har du kanske vatten i systemet? eller för hög hastighet på cirkulationspumpen.

Även om termostaterna står på max så får du inte mer värme än vad värmepumpen ger i framledningstemperatur, den regleras efter utetemp/innetemp eller både och (eller nån annan styrning). Termostaternas uppgift på radiatorerna är i första hand att reglera flödet i radiatorerna vid övertemperaturer i rummet, tex om det är väldig många männsikor som värmer upp eller solen som lyser på.
 
surris surris skrev:
Lyset indikerar om den aktuella temperaturen du ställt termostaten på är uppnådd i rummet. Det kan ju tex ta ett tag att få upp temperaturen i rummet om du ställer upp termostaten från 18 till 23 grader.
Du ska kunna ha olika temperaturer i olika rum (olika termostater) . Varje termostat bör vara kopplad till ställdon som är kopplade till golvvärmeslingan i det aktuella rummet, ställdonet öppnar/stänger flödet ut i den aktuella slingan. På golvvärmefördelaren bör du se flera ställdon och en besktiving vart de går. Den sitter nån annanstans och inte inne i värmepumpen, men troligen i närheten i ett fördelarskåp.

Om det låter högt så har du kanske vatten i systemet? eller för hög hastighet på cirkulationspumpen.

Även om termostaterna står på max så får du inte mer värme än vad värmepumpen ger i framledningstemperatur, den regleras efter utetemp/innetemp eller både och (eller nån annan styrning). Termostaternas uppgift på radiatorerna är i första hand att reglera flödet i radiatorerna vid övertemperaturer i rummet, tex om det är väldig många männsikor som värmer upp eller solen som lyser på.
Okej tack för svar! Jag har bokat service på pannan så får vi se om pumpen, pumpar som den ska.
Jag har hittat vart golvvärmen regleras men det går liksom inte att komma åt. Finns bara inspektionslucka. Men såg att något lyste rött där inne. Framledningstempen är inställd på min 20 grader (står så).

Ursäkta röran
 
  • Värmepannans inspektionslucka med synligt rött ljus, rörig omgivning med påsar och föremål.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rör och en röd indikatorlampa syns genom en inspektionslucka, troligen för golvvärmesystemet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmeanläggning med synlig cirkulationspump, rör och reglerventil, rött ljus skimrar från bakom.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
surris surris skrev:
Lyset indikerar om den aktuella temperaturen du ställt termostaten på är uppnådd i rummet. Det kan ju tex ta ett tag att få upp temperaturen i rummet om du ställer upp termostaten från 18 till 23 grader.
Du ska kunna ha olika temperaturer i olika rum (olika termostater) . Varje termostat bör vara kopplad till ställdon som är kopplade till golvvärmeslingan i det aktuella rummet, ställdonet öppnar/stänger flödet ut i den aktuella slingan. På golvvärmefördelaren bör du se flera ställdon och en besktiving vart de går. Den sitter nån annanstans och inte inne i värmepumpen, men troligen i närheten i ett fördelarskåp.

Om det låter högt så har du kanske vatten i systemet? eller för hög hastighet på cirkulationspumpen.

Även om termostaterna står på max så får du inte mer värme än vad värmepumpen ger i framledningstemperatur, den regleras efter utetemp/innetemp eller både och (eller nån annan styrning). Termostaternas uppgift på radiatorerna är i första hand att reglera flödet i radiatorerna vid övertemperaturer i rummet, tex om det är väldig många männsikor som värmer upp eller solen som lyser på.

Vad gör man åt vatten i systemet?
Bättre bild på det som lyser rött
 
Bild
 
  • VVS-installation med mässingsventil och termostat med röda indikatorlampor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur ser radiatorerna ut på övervåningen? F750 jobbar med flytande kondenserinsgtemperatur så helst bör alla termostater stå på max och man reglerar värmen genom att ställa värmepumpen på en lagom värmekurva. Sedan kan man dra ner termostaterna i några enstaka om rum om det är för varmt där (t.ex. sovrum). Om det väser mycket i radiatorerna står nog cirkulationspumpen för högt.

Den sista bilden var spännande - ser ut som det finns ett reglersystem till vid golvvärmefördelaren.
 
A
N Nemiia skrev:
Hej,
Vill redan nu säga att mina frågor kan verka triviala men jag har alltid bott i hyresrätt tidigare så jag kan verkligen ingenting.

Vi flyttade in i radhus i maj och i huset finns frånluftvärmepump nibe f750. Det är vattenburen golvvärme på undervåningen med termostater I alla rum (se bild).

Vattenburna element på övervåningen.

Jag försöker för mitt liv förstå hur allt funkar. Har bokat service av pannan men ställer lite frågor under tiden.

Hur fungerar termostatsystemet egentligen? Någon sa att de måste vara inställda på samma? Varför lyser det rätt (slutar typ in lysa även om det går ett dygn, på vissa) Om jag ställer upp från 15 tull 20 grader?

Husethåller temp just nu på 20-22 grader.

När jag sätter på elementen så låter de, ett ganska högt så att det irriterar. Låter som vatten, väsande ljud typ, varför? Elementen blir just nu ljumna om de står på en hög siffra. Är det pga att utetemp pendlar så mycket just nu? Är det möjligt elementen också går på någon termostat och därför reglerar värme själv?

Fick noll info från säljaren.

Help a girl out!
Om radiatorerna väser beror det på att hastigheten på cirkulationspumpen är för hög. Det går förmodligen att sänka hastigheten ett snäpp. Det brukar vara 3 eller 4 olika lägen på den. Minska ett snäpp. Den är lätt att hitta, cylinderformad och som en syltburk i storlek och sitter på ett rör.
Alternativt kan man försöka vrida något på termostaten på radiatorn som väsnas och det kan hjälpa, men förmodligen inte.

Verkar som att du har en rumsgivare som mäter temperaturen i mitt i huset någonstans. Ej bra lösning tycker jag. Det är bättre att inte ha någon inne, bara en utomhusgivare.
Kanske är denna för golvvärmen och då är det inte mycket att göra åt.

För övervåningen där du har radiatorer skall det inte finnas någon rumsgivare alls, helst.
Bättre är at reglera varje enskild radiator till den temperatur som du vill ha.

Fråga serviceteknikern om det get går att koppla ur rumsgivarna och bara köra på utegivaren?
Om det går. be fråga teknikern hur du ändrar på shunten eller kurvan, dvs det som reglerar framledningstemperaturen på radiatorerna. Det borde utegivaren fixa själv. Men ibland kan man behöva sjunta upp temperaturen om det är mkt kallt och blåsigt eller på sommaren vill man kanske shunta ned till 15 °C (inställt så kommer det ingen värme till radiatorerna) för att spara på el.
 
J Josth skrev:
Hur ser radiatorerna ut på övervåningen? F750 jobbar med flytande kondenserinsgtemperatur så helst bör alla termostater stå på max och man reglerar värmen genom att ställa värmepumpen på en lagom värmekurva. Sedan kan man dra ner termostaterna i några enstaka om rum om det är för varmt där (t.ex. sovrum). Om det väser mycket i radiatorerna står nog cirkulationspumpen för högt.

Den sista bilden var spännande - ser ut som det finns ett reglersystem till vid golvvärmefördelaren.
Tunna elementet sitter i halsen uppe, o sovrummen tjockare. Det tunna väser.
Förlåt vad är en cirkulationspump, vart sitter den och hur reglerar jag den?
 
  • Väggmonterat vitt element med termostatventil, i ett rum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vit radiator under ett fönster i ett rum, med synliga justeringsventiler till höger.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
A
N Nemiia skrev:
Tunna elementet sitter i halsen uppe, o sovrummen tjockare. Det tunna väser.
Förlåt vad är en cirkulationspump, vart sitter den och hur reglerar jag den?
Den tunna är för oljeeldning eller vedeldning och hjälper inte mycket för att få värme. En värmepump levererar inte lika hög temperatur och oftast räcker inte så tunna radiatorer till då. Antagligen behöver man byta ut den till en med fler sektioner.

Den tjocka ser bättre ut, fast smal. Kanske är det ett litet rum?
 
Magnus Filip skrev:
Om radiatorerna väser beror det på att hastigheten på cirkulationspumpen är för hög. Det går förmodligen att sänka hastigheten ett snäpp. Det brukar vara 3 eller 4 olika lägen på den. Minska ett snäpp. Den är lätt att hitta, cylinderformad och som en syltburk i storlek och sitter på ett rör.
Alternativt kan man försöka vrida något på termostaten på radiatorn som väsnas och det kan hjälpa, men förmodligen inte.

Verkar som att du har en rumsgivare som mäter temperaturen i mitt i huset någonstans. Ej bra lösning tycker jag. Det är bättre att inte ha någon inne, bara en utomhusgivare.
Kanske är denna för golvvärmen och då är det inte mycket att göra åt.

För övervåningen där du har radiatorer skall det inte finnas någon rumsgivare alls, helst.
Bättre är at reglera varje enskild radiator till den temperatur som du vill ha.

Fråga serviceteknikern om det get går att koppla ur rumsgivarna och bara köra på utegivaren?
Om det går. be fråga teknikern hur du ändrar på shunten eller kurvan, dvs det som reglerar framledningstemperaturen på radiatorerna. Det borde utegivaren fixa själv. Men ibland kan man behöva sjunta upp temperaturen om det är mkt kallt och blåsigt eller på sommaren vill man kanske shunta ned till 15 °C (inställt så kommer det ingen värme till radiatorerna) för att spara på el.
Vi har inga rumsgivare på övervåningen.
Men sitter cirkulationspumpen på pannan, inte golvvärmen? Ska jag bara sänka ett snäpp då?

Alltså jag vågar inte flippa med att koppla ur nått på undervåningen eftersom vi inte har element där
 
De termostaterna på radiatorerna bör stå helt öppna när man justerar in en lagom värmekurva på värmepumpen. Om det bara fräser i enstaka radiator så kan det betyda att de måste luftas. Man har en speciell luftningsnyckel som öppnar en ventil och släpper ut luft tills man ser att det bara kommer vatten. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tater-och-tillbehor/ventilluftsnyckel-450479/

Har du manualen? Det finns en förteckning där och bild som visar var t.ex. cirkulationspumparna sitter. F750 har två och det är den nere till höger innanför panelen som man själv kan justera.
 
A
N Nemiia skrev:
Vi har inga rumsgivare på övervåningen.
Men sitter cirkulationspumpen på pannan, inte golvvärmen? Ska jag bara sänka ett snäpp då?

Alltså jag vågar inte flippa med att koppla ur nått på undervåningen eftersom vi inte har element där
Japp, hitta cirkulationspumpen. Finns innanför skalet på värmepumpen antagligen och minska ett snäpp.
Vredet sitter på pumpen. Denna har tre lägen

Röd cirkulationspump med vred för tre inställningar på svart bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Magnus Filip skrev:
Den tunna är för oljeeldning eller vedeldning och hjälper inte mycket för att få värme. En värmepump levererar inte lika hög temperatur och oftast räcker inte så tunna radiatorer till då. Antagligen behöver man byta ut den till en med fler sektioner.

Den tjocka ser bättre ut, fast smal. Kanske är det ett litet rum?
Vi har en kamin i huset. Är det därför det tunna sitter där? Det är det som väser. Inte använda alls?

Rummet jag tog andra bilden i är 9 kvm
 
J Josth skrev:
De termostaterna på radiatorerna bör stå helt öppna när man justerar in en lagom värmekurva på värmepumpen. Om det bara fräser i enstaka radiator så kan det betyda att de måste luftas. Man har en speciell luftningsnyckel som öppnar en ventil och släpper ut luft tills man ser att det bara kommer vatten. [länk]

Har du manualen? Det finns en förteckning där och bild som visar var t.ex. cirkulationspumparna sitter. F750 har två och det är den nere till höger innanför panelen som man själv kan justera.
Ok får titta på detta när jag har ordentligt med tid eller ännu bättre vänta till 17 september när teknikern kommer
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.