Jag såg att det finns ganska få trefasspisar hos närhandlarna, bör jag ändå välja en sådan om det är trefas framdraget eller håller man på att gå över till enfas?
 
Dagens spisar har 230V elementspänning, sedan kan många spisar kopplas om mellan enfas/tvåfas/trefas.

Välj INTE en spis som bara går på en fas, för då bör du gå upp i huvudsäkring till 25A, du behöver byta trådar/kabel från gruppcentralen till spisdosan samt säkra av den på 20A , men du kommer ända inte kunna använda spisen fullt ut.

Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn

Spisbibeln
https://www.byggahus.se/forum/threads/spisbibeln.244911/page-4#post-2936374
 
Hur är den gamla ansluten, kabeln fast i en dosa eller en stor stickpropp
 
Det finns en fallgrop. Ibland är inte nollan ansluten till trefasspisar, kopplar du då in en 3* 230V spis så säger det poff. (obra) Så slå av säkringarna (eller skruva ur säkringarna om du har porslinsäkringar) Öppna perilexuttaget eller dosan, ta bilderoch visa här så får du bra hjälp. Känner du dig osäker på att öppna uttag eller dosa så be en elkunnig person (för din egen skull)
 
A
G guld-ivar skrev:
Det finns en fallgrop. Ibland är inte nollan ansluten till trefasspisar, kopplar du då in en 3* 230V spis så säger det poff. (obra) Så slå av säkringarna (eller skruva ur säkringarna om du har porslinsäkringar) Öppna perilexuttaget eller dosan, ta bilderoch visa här så får du bra hjälp. Känner du dig osäker på att öppna uttag eller dosa så be en elkunnig person (för din egen skull)
Pof och poff
Kanske
Men du får garanterat en flytande nolla
 
Har du 3-faser framdraget så skulle jag välja en 400V spis. 3-faser & jord, perilexuttag. ej nolla
Vid 230V så måste du ha "nolla" framdraget
 
E El Janne skrev:
Har du 3-faser framdraget så skulle jag välja en 400V spis. 3-faser & jord, perilexuttag. ej nolla
Vid 230V så måste du ha "nolla" framdraget
Det är rena trefas 400V-spisar som är svåra att få tag på, det finns bara någon enstaka modell.
Induktionshäll på en ren 400V-spis kan man typ se i stjärnorna efter, finns typ inte.

Typ 99,9% av alla spisar som kan anslutas till trefasmatning är ”400V 3N~”, där ”N” indikerar att neutralledare krävs. Å alla dessa går att koppla till ”400V 2N~” och ”230V 1N~” samt ”230V 3~” (typ endast Norge).

En spis utan neutralledare är märkt ”400V 3~”.

Ett uttag ska egentligen alltid vara fullkopplad. Så ett Perilex-uttag får egentligen inte sakna neutralledaren, men ja, tyvärr gör det det.
 
Induktionshäll var inte frågan och ja det vet jag väl att de spänning sätts med 230V.
Varför inte använda en perilex kontakt och utelämna
nollan vid "ren" 400V koppling (om man vet vad man gör)
Om inte så utelämnas man till fast anslutning
 
Ja saknas neutralledaren i spisdosan så är det bara fast installation eller CEE316-don (eller liknande) som som gäller.

Man ska alltid följa tillverkarens anvisningar, finns det någon tillverkare som i sina anvisningar för uttag anger att man kan skippa neutralledaren i uttaget?

https://www.fluxio.se/forum/foreskr...-installera-perilex-spisuttag-utan-nolla.html

https://www.fluxio.se/forum/foreskr...-installera-spisuttag-perilex-utan-nolla.html

Skärmdump av diskussionsforum med text om installationsråd för perilexuttag utan neutralledare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

skärmdump från andra länken.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.