Koppla in taklampa med jord i ojordat takuttag
Nu till nästa pilsner.A Alexan skrev:
Jag har köpt ett lamputtag på Clas. Hur fäster jag det i uttaget? Det finns ingenstans att fästa skruvarna vad jag kan se. Ska de två strömlösa kablarna anslutas till N och strömförande till L?
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 142 inlägg
Du har en centrumskruv i din dosa. Då behöver du ett doslock med hål i centrum.
https://www.elbutik.se/product.html/takdoslock-med-centrumskruv-aki35-al12/75
https://www.elbutik.se/product.html/takdoslock-aldre-med-krok
Men de verkar inte finnas med lamputtag... Edit: Fluxor hittade en!
Då får du försöka skruva längs ut i kanten och in i betongtaket. Lite vanskligt om det går fel.
Jag vet inte om man törs göra åverkan på ditt uttag så att befintlig centrumkrok kan användas.
Det är där bra om skruven i dosan är isolerad med en plasthylsa, även om det inte krävs i ditt rum.
Hur ska själva lampan fästas?
https://www.elbutik.se/product.html/takdoslock-med-centrumskruv-aki35-al12/75
https://www.elbutik.se/product.html/takdoslock-aldre-med-krok
Men de verkar inte finnas med lamputtag... Edit: Fluxor hittade en!
Då får du försöka skruva längs ut i kanten och in i betongtaket. Lite vanskligt om det går fel.
Jag vet inte om man törs göra åverkan på ditt uttag så att befintlig centrumkrok kan användas.
Det är där bra om skruven i dosan är isolerad med en plasthylsa, även om det inte krävs i ditt rum.
Hur ska själva lampan fästas?
Jag antar att du använder en beröringsfri spänningsdetektor. Den är tillräcklig i detta fall för att identifiera fas och nolla. Du har där rätt i att den ensamma blå ledaren är fas. Den har en otillåten färg, men jag tror inte det föranleder någon utredning ifall det tidigare har suttit en fungerande lampa där. Försök inte mäta galvaniskt som uppmanats i tråden om du inte har vana av detta. Det är svårt att mäta vilken som är fas och nolla på ett säkert sätt.A Alexan skrev:
Tack, lampan här hängs upp och fixeras vid uttaget via kroken. Det är en Ikea Tross lampa. Tolkar det som att de två kablarna som sitter hänger ihop ska till N och den andra till L.Bo.Siltberg skrev:Du har en centrumskruv i din dosa. Då behöver du ett doslock med hål i centrum.
[länk]
[länk]
Men de verkar inte finnas med lamputtag... Edit: Fluxor hittade en!
Då får du försöka skruva längs ut i kanten och in i betongtaket. Lite vanskligt om det går fel.
Jag vet inte om man törs göra åverkan på ditt uttag så att befintlig centrumkrok kan användas.
Det är där bra om skruven i dosan är isolerad med en plasthylsa, även om det inte krävs i ditt rum.
Hur ska själva lampan fästas?
Jag antar att du använder en beröringsfri spänningsdetektor. Den är tillräcklig i detta fall för att identifiera fas och nolla. Du har där rätt i att den ensamma blå ledaren är fas. Den har en otillåten färg, men jag tror inte det föranleder någon utredning ifall det tidigare har suttit en fungerande lampa där. Försök inte mäta galvaniskt som uppmanats i tråden om du inte har vana av detta. Det är svårt att mäta vilken som är fas och nolla på ett säkert sätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 142 inlägg
Ja, den ensamma blå till N och de två blå till L. grön/gul rör du inte.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 142 inlägg
Det är bra att du blir förvirrad för jag skrev fel! Helt om ska det vara.