Nibe S 1255 1,5-6 kW går ej att duscha mer än 15 min
Nu ser jag att du skrev att elpatronen inte används allt, så då menar du 1kW totalt. Det låter extremt konstigt. (Kan den ens producera så lite, är inte effektspannet 1,5 - 6 kW?) Har Nibe bekräftat att det verkligen är så och ska vara så eller är det installatören som dragit sina egna slutsatser?
Det verkar mycket konstigt och som att installatören inte förstår sig på värmepumpen.E EmelieW skrev:Nu har vår värmepump bevakats ett tag och de kom fram till att det inte är något fel på den. När temperaturen sjunker i tanken till lägre än 47 grader så ska den börja värma på igen vilket den gör men med endast med 1 kW och det går inte att reglera upp. Elpatronen är också låst och kan endast användas för uppvärmning av huset kalla dagar. Leverantören ska nu byta ut pumpen mot en annan. Vi diskuterar en Bosh 7001 2-8 kW. Den ska tydligen använda en annan teknik för uppvärmning än Nibe med värmeslingor i tanken. Man ska tydligen också kunna ställa in den så att den värmer vatten i flera steg gällande kompressorn och även med elpatron om man behöver. Någon med erfarenheter av detta?
Det är Nibe som bevakat pannan och sagt att det ska vara så, inte installatören.B Bigfoot skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Va!! 1 kW?? De är ju ingenting, min handdukstork har ju nästan samma effekt. Kan ju inte stämma. Har en Nibe 1210-7. Fyller ett bubbel badkar efter badat en stund så kan jag inte riktigt se detta problem med lite varm vatten hos mig iaf. Har du kollat i varmepumpsforum.com ? Har hjälpt mig många ggr. Mycket märkligt att t om Nibe kollat och säger så här. De som skryter om mest varmvatten i branschen eller har de tagit bort den slogan. Har inget snålspolande munstycke heller på min dusch.
Redigerat:
Det är ju 1kW.Mattias_Jo1 skrev:Va!! 1 kW?? De är ju ingenting, min handdukstork har ju nästan samma effekt. Kan ju inte stämma. Har en Nibe 1210-7. Fyller ett bubbel badkar efter badat en stund så kan jag inte riktigt se detta problem med lite varm vatten hos mig iaf. Har du kollat i varmepumpsforum.com ? Har hjälpt mig många ggr. Mycket märkligt att t om Nibe kollat och säger så här. De som skryter om mest varmvatten i branschen eller har de tagit bort den slogan. Har inget snålspolande munstycke heller på min dusch.
En 100L VVB (tex Nibe Eminent) har ju 1,5kW på 230V och 3kW på 400V (2-fas).
Jag tycker fortfarande (även om det är 1kW uppvärmningseffekt) att man borde kunna duscha längre än 15min.
Under förutsättning att varmvattnet håller 65c när man börjar duscha.
Det håller mellan 52-55 grader när man börjar duscha.X xLnT skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Kul att ha lagt ut en massa pengar på en anläggning som funkar så dåligt, men styrningen på 730/750 och 1255 är under all kritik, i alla fall på den lilla 1255. de större modellerna har bra effekt trots att de går på låga frekvenser, men den lilla verkar vara samma skit som 730 och 750
E EmelieW skrev:
Fullständigt orimligt påstående. Det måste gå att köra på enbart elpatron om kompressorn går sönder och om kompressorns värmeeffekt inte räcker så ska elpatronen stödja. Det spelar ingen roll för elpatronen om den värmer huset kalla dagar eller tappvarmvatten varma dagar. Om det fungerar nu på det sätter som du beskriver så beror det på att den är inställd med parametrar att fungera så och det går att ändra såklart.
Redigerat:
S Skyflakes skrev:Fullständigt orimligt påstående. Det måste gå att köra på enbart elpatron om kompressorn går sönder och om kompressorns värmeeffekt inte räcker så ska elpatronen stödja. Det spelar ingen roll för elpatronen om den värmer huset kalla dagar eller tappvarmvatten varma dagar. Om det fungerar nu på det sätter som du beskriver så beror det på att den är inställd med parametrar att fungera så och det går att ändra såklart.[/
Infon jag fått kommer från tillverkaren, så jag antar att det faktiskt inte går. Om det hade gått så hade de väll sagt hur jag skulle göra.