I tvättstugan finns idag en luftvärmepump , tänkte bygga om tvättstugan till duschrum mm. Kan luftvärmepumpen sitta kvar ?
 
Först, vad är det för värmepump? Luftluftvärmepump? Luftvattenvärmepump? Frånluftsvärmepump? Från- och tilluftsvärmepump? Inom el-området finns det t.ex. regler för hur nära duschhuvudet viss el-installation får finnas. Ordentligt stänkskydd/duschvägg kan man säga som krav.
 
Det är en från och till-luftvärmepump av äldre modell.
 
Ok, den har då bl.a. fyra anslutningar till ventilationskanaler och är inget man gärna flyttar på då det blir ett stort projekt. Man räknar 120 cm från duschhuvudet. Men med fasta väggar som t.ex. duschkabinväggar kan man skärma av duschutrymmet så det inte går att direkt duscha värmepumpen. Reglerna för el i badrum finns närmare beskrivna här på forumet: https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum
 