Hej!
Har en två år gammal Nibe F730 som efter lite initiala inställningar fungerade bra denna vinter. Huset är tvåplans sutteräng (2003) med vattenburen golvvärme uppe (parkett) och nere (betong). Nu i april/maj är det kallt inne (och ute!) och jag har försökt dra upp värmekurvan (12! just nu) men ingenting fungerar. Bifogar 3 bilder på serviceinfon:
Jag har gjort:
1) Luftat värmepumpen (4 slangarna).
2) Fyllt på trycket till 1+ bar.
3) Rengjort ventilationsfiltret.
4) Rensat lilla filtret under pumpen där det kan komma t.ex. kopparfällning och blockera flödet.
5) Startat om pumpen.
Alla radiatorer på väggarna verkar fungera och alla ventilerna till golvvärmerören ska vara öppna.
Några idéer till vad felet kan vara? Framledningstemperaturen avviker kraftigt från beräknad framledningstemperatur, varför? Om man känner med handen på returröret på bottenvåningen tror jag inte heller det är så pass varmt som anges (28.4C) utan det känns kallt.
Har en två år gammal Nibe F730 som efter lite initiala inställningar fungerade bra denna vinter. Huset är tvåplans sutteräng (2003) med vattenburen golvvärme uppe (parkett) och nere (betong). Nu i april/maj är det kallt inne (och ute!) och jag har försökt dra upp värmekurvan (12! just nu) men ingenting fungerar. Bifogar 3 bilder på serviceinfon:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag har gjort:
1) Luftat värmepumpen (4 slangarna).
2) Fyllt på trycket till 1+ bar.
3) Rengjort ventilationsfiltret.
4) Rensat lilla filtret under pumpen där det kan komma t.ex. kopparfällning och blockera flödet.
5) Startat om pumpen.
Alla radiatorer på väggarna verkar fungera och alla ventilerna till golvvärmerören ska vara öppna.
Några idéer till vad felet kan vara? Framledningstemperaturen avviker kraftigt från beräknad framledningstemperatur, varför? Om man känner med handen på returröret på bottenvåningen tror jag inte heller det är så pass varmt som anges (28.4C) utan det känns kallt.
Redigerat:
Bra idé! När jag kollar på Nibe Uplink säger den "High condenser in temperature" 10 ggr sedan i december. Försöker ta reda på hur man kollar att den verkligen användsT tobbetk skrev:
Den rör på sig, så den verkar aktiv (se bilder)T tobbetk skrev:
Jag TROR att värmebärarpumpshastigheten hade somnat eller liknande på 30% (vilket verkar vara viloläget). Efter jag gjort steg 1-5 steg cirkulationen och nu har cirkulationen varit på 100% i snart 60min och framledningstemperaturen verkar äntligen röra sig uppåt.
Återkommer om någon timme och rapporterar
Nu några timmar senare är framledningstemperaturen 42C och 40C uppmätt på utflödet (sitter en givare på röret). Returvattnet på undervåningen är dock fortfarande inte i närheten av 40C (tveksamt ens 30C) och jag tycker golven tar lång tid på sig att bli varma. Låter det stå på och återkommer imorgon.
Ca 24h senare är värmen 24C. Problemet löst (cirkulatorn ville inte gå igång av att bara höja kurvan som jag gjorde först, utan kom igång någon gång när jag gjorde 1-5).
Yes, hade samma problem i år igen. Det verkar ev som cirkulationspumpen ”somnar lite” under sommaren, men om man gör steg 1-5 i TS och sen drar upp värmen ordentligt kommer cirkulationspumpen igång och huset blir väldigt varmt och man kan sen dra ner på värmen igenAttitudeswe skrev:
F Farmor Anka skrev:
Dumförklara mig gärna men jag förstår fortfarande inte vad steg 1-5 i TS är..
Jag tror att det är detta (från TS inlägg #1).RobMan skrev:
1) Luftat värmepumpen (4 slangarna).
2) Fyllt på trycket till 1+ bar.
3) Rengjort ventilationsfiltret.
4) Rensat lilla filtret under pumpen där det kan komma t.ex. kopparfällning och blockera flödet.
5) Startat om pumpen.
Dumma mig. TackD Dilato skrev:
Var sitter nr 4 (lilla filtret under pumpen)? Har någon en bild?D Dilato skrev: