I elcentralen är mycket lite uppmärkt, men det finns flera säkringar som säkert är trasiga. En av de lär väl gå till den radiatorn, eller...? Från elcentralen går en kabel till en kopplingsdosa under radiatorn i tvättstugan (denna radiator fungerar).
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Men om den icke-fungerande radiatorn är sist på slingan kan föregående radiator ändå fungera trots avklippt kabel?MultiMan skrev:Ja, det är en bra kommentar även om det inte behöver vara så i det här fallet, men som sagt bör det kollas upp.. Jag har själv matning som går vidare till 4-5 olika element på neder- respektive övervåning, säkrat med 2st 10A, 4 trådar, 2 faser, jord och nolla. Bryter man kedjan tappar man matningen till efterföljande element.
I och med att vi kommer behöva fler eluttag i det rummet sen när det ska bli makens mancave med datorer och jox så kanske det smartaste vore att låta elektriker leta upp änden på den avklippta kabeln, dra ut den och sen använda röret till att dra ny kabel till ett nytt eluttag? Det borde väl funka?
Naturligtvis. Ännu bättre är att använda den befintliga som dragtråd till att dra i den nya. Alltså man fäster ihop kablarna där det idag är avklippt, eller i dosan, och drar ut den gamla kabeln samtidigt som den nya dras i.MariaiÖstergötland skrev:
Problemet är ju då att vi måste ta upp golvet som blev klart igår...J Jocke Best skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 218 inlägg
Det kan vara en rolig övning i familjeintern kommunikation att göra en gruppförteckning, dvs en lista där för varje säkring står vad som är ansluten till just den proppen. En står och skruvar proppar ut och in, den andre går runt i huset och prova lampor och uttag.MariaiÖstergötland skrev:
Som husägare är du faktiskt ansvarig för din elanläggning och till det hör även existensen av en gruppförteckning.
Du är inte den förste som säger detta (kanske du t.o.m sagt det förut till mig i nån annan elrelaterad tråd). Och ja, det är på att göra-listan.T Thomas_Blekinge skrev:Det kan vara en rolig övning i familjeintern kommunikation att göra en gruppförteckning, dvs en lista där för varje säkring står vad som är ansluten till just den proppen. En står och skruvar proppar ut och in, den andre går runt i huset och prova lampor och uttag.
Som husägare är du faktiskt ansvarig för din elanläggning och till det hör även existensen av en gruppförteckning.
Han kommer tillbaka nästa vecka och kan förhoppningsvis rätta till sitt "misstag". Kan han inte det får vi försöka hitta någon annan. Tack för era svar!
Hade en riktig elektriker här idag, men tyvärr satt kabeln som berget så han kunde inte bara dra... Får bli att ta upp golvet igen. Synd att snickaren även limmade.
Nej det ska du bara glad för annars hade du fått rivit hela golvet, ta upp ett hål lite smalare än golvreglarna, limma och skruva reglar på reglarna och dit med en bit nytt golvMariaiÖstergötland skrev: